Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 292

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

  1. #161

    По умолчанию

    Кода резину меняют по сезону, прошу чтобы соски меняли. На год их хватает, и с золотниками возможно так же.

  2. #162
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стандартная утечка 7% в год допускает утечку 4 кг. фреона за 6 лет.
    А что говорит производитель в сервисной документации по этому поводу? Что там за компот в кондиционере после потери 6 кг 410 фреона? И вы действительно уверены, что все это уходило в течении 6 лет? Или через 6 лет в последний год? Что произошло после ожидания результата? Что-то было не так, поэтому делали дальше следующее. А сразу не понятно было? Что-то было собрано. А что заправлено?

    Резюме хорошее. Я считаю, что ... потому что .... И все правильно!

  3. #163
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    1 - А что говорит производитель в сервисной документации по этому поводу?
    2 - Что там за компот в кондиционере после потери 6 кг 410 фреона?
    3 - И вы действительно уверены, что все это уходило в течении 6 лет? Или через 6 лет в последний год?
    4 - Что произошло после ожидания результата?
    5 - Что-то было не так, поэтому делали дальше следующее.
    6 - А сразу не понятно было?
    7 - Что-то было собрано. А что заправлено?
    uinner, спасибо за хорошие вопросы.

    1 - Производитель молчит = > R410 должен вечно ходить по контуру.
    Где-то видел норматив 7% в год, это всех устраивает.
    2 - Конечно, компот после потери 40% по нормативу.
    Было добавлено еще 2 кг сверх, т.к. перегрев был более 15К, на всасе Т=+20С, ниже не опускалась.
    3 - Для этого была выдержана недельная пауза, если утечка усугубилась за последнее время, значит свалится опять по низкой в ближайшие 3 дня.
    4 - Авария не появилась, ситуация не усугубилась.
    5 - Сразу не понятно, может усугубилась утечка, а может и нет.
    6 - Перегрев великоват, теплообменники, фильтры чистые, надо сливать компот, одна из фракций ушла.
    7 - Собрано 10.5кг, вакуумировано, заправлено 9.2 кг. Pk=25Bar Po=8.5Bar
    Перегрев . Твсас=+14С.

  4. #164
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    А можно спросить, как ты "собирал" фреон? Целых десять кг...
    Около 2 часов, со всаса и нагнетания компрессора.
    Станция утилизации фреона - серии CR 700 EC
    На всасе станции давление жидкаря поддерживал не более 4 Бар, чтоб не захлебнулась. Баллон для сбора не охлаждал водой. Это нарушение, щупал его регулярно, не более +40С, в одном баллоне 6 кг, в другом баллоне 4.5 кг.
    Тасовал их местами, чтоб не взорвались.


    Вакуумирование 2 часа.
    Заправка в конденсатор 6 кг, остальное на всас при старте компрессора, по мере необходимости. Соленоид в гидравлической схеме отсутствует. Это неправильно.
    Поэтому пока лил жидкарь в конденсатор, при остановленном компрессоре, давление на всасе тоже росло. Графики не строил. Тесно в помещении.

  5. #165
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Где-то видел - очень плохо! Ваше резюме - все правильно. Потеря времени и средств - и все правильно?

  6. #166

    По умолчанию

    Знакомый как-то давно, попросил у меня 50копеек взаймы. А ещё больше я был удивлён когда он через пару месяцев сказал - Саня, я вот у тебя брал взаймы 50 копеек, на, возвращаю...

  7. #167
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Где-то видел - очень плохо! Ваше резюме - все правильно. Потеря времени и средств - и все правильно?
    Что не так?

  8. #168
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Знакомый как-то давно, попросил у меня 50копеек взаймы. А ещё больше я был удивлён когда он через пару месяцев сказал - Саня, я вот у тебя брал взаймы 50 копеек, на, возвращаю...
    Он, наверное, в игровые автоматы играл.

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Он, наверное, в игровые автоматы играл.
    Да нет, он с девками играл, и до сих пор. Выбирает ту что предки побогаче и выдаивает на технику, а техника бабло потом приносит. Там в тысячах, а 50 копеек- будьте любезны, отдаю. Уважаю за пунктуальность.

  10. #170
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию.
    Чиллер - Climaveneta.
    На трансдюссере LP нет ниппеля.
    Хорошо, что была зима и давление около 3 Бар (R134).
    Фонтан жидкаря был небольшой, замена прошла успешно, без обморожений.

    MHI VRV KX4
    Замена трансдюссера HP (R410) летом привела к феерическому фонтану,
    закрутить обратно трансдюссер было невозможно (руки обморожены).
    Рядом с фонтаном стоял заказчик...
    Это случилось с опытным спецом в командировке.
    Он поделился опытом.
    Херовый спец! У full size KX4 есть ниппель, а у miniKX4 его нет.
    Это надо просто знать)!

  11. #171
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Около 2 часов, со всаса и нагнетания компрессора.
    Станция утилизации фреона - серии CR 700 EC
    На всасе станции давление жидкаря поддерживал не более 4 Бар, чтоб не захлебнулась. Баллон для сбора не охлаждал водой. Это нарушение, щупал его регулярно, не более +40С, в одном баллоне 6 кг, в другом баллоне 4.5 кг.
    Тасовал их местами, чтоб не взорвались.


    Вакуумирование 2 часа.
    Заправка в конденсатор 6 кг, остальное на всас при старте компрессора, по мере необходимости. Соленоид в гидравлической схеме отсутствует. Это неправильно.
    Поэтому пока лил жидкарь в конденсатор, при остановленном компрессоре, давление на всасе тоже росло. Графики не строил. Тесно в помещении.
    Толян, есть лайфхак, баллон не нужно поливать водой. Надо всего лишь мозги включить. Но повторяю еще раз в вашем ООО Ромашка их включать не кому).

  12. #172
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    херовый спец! у full size kx4 есть ниппель, а у minikx4 его нет.
    это надо просто знать)!
    ну, ты знаешь эту историю, и спеца (Бауманка) тоже - Пашка.
    я всегда об этом помню, когда появляется желание подставить трансдюссер.
    А еще был сдохший компрессор с пузырями в глазке, ну помнишь ту скандальную историю с Пашкой...
    У каждого врача, даже у самого Великого, свое кладбище.

    я однажды на чиллере york (18лет) попал в засаду при замене датчика hp, выглядит, как fsx42. ну я и расслабился до автопилота.
    установил аналогичный датчик, и шляпу-разъем без ключа, воткнул не глядя, помня, что в fsx-42 это безразлично. долго потом изучал схему, удивлялся почему она не работает.

    Оказалось, что положение разъема важно, хотя ключа на разъеме нет.

  13. #173
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Толян, есть лайфхак, баллон не нужно поливать водой. Надо всего лишь мозги включить...
    Вариантов не так много - рампа с несколькими баллонами.
    В данном случае, в серверной, было свободного места ровно 1 м2, как раз для машинки и 1 баллона.

  14. #174
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Все намного проще чем ты думаешь)

  15. #175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    в серверной, было свободного места ровно 1 м2, как раз для машинки и 1 баллона.
    Странные серверные, машинки, баллоны, шредера, которые нужно откручивать сталеварными перчатками, а то пожарка сработает...бред. У меня в серверных из моего оборудования - только внутрянка...

  16. #176
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Все намного проще чем ты думаешь)
    Ну тогда баллон на 70 кг, поставил и спи спокойно.
    Но лучше не спать.
    Однажды в синей машинке загорелся многоразовый предохранитель 10А на сборе седьмого килограмма фреона, когда давление и ток максимальны.
    На фотке хорошо видно тип этого пожароопасного предохранителя, возле синего манометра LP.



    Хорошо,что я был рядом.
    Выключил машинку, закрыл, отсоединил шланги.
    А предохранитель гаснуть не собирается, кое-как задул его ртом.
    Разбирать машинку некогда было, серверная.

    Жидкарем фреона плеснуть на огонь не догадался.
    Только что мысль эта пришла.

  17. #177
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ... У меня в серверных из моего оборудования - только внутрянка...
    И одна стойка
    А если 30 стоек и площадь 150-200 м2. Объектов много больших и малых, и серверных, кроссовых тоже. Но одном из объектов около 1000 единиц климатической техники, здание более 20 этажей. Спать на работе, даже зимой не приходится, техники после просадки 2 часа делают обход оборудования.

  18. #178
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Хорошо,что я был рядом. Выключил машинку, закрыл, отсоединил шланги.
    А предохранитель гаснуть не собирается, кое-как задул его ртом. Разбирать машинку некогда было, серверная. Жидкарем фреона плеснуть на огонь через вент. щели не догадался. Только что мысль эта пришла. Времени на все про все пару минут ушло, пожарка не сработала...
    Вместо загоревшегося многоразового предохранителя установили арматуру и керамический предохранитель 10А.
    Машинка еще пару лет отходила нормально, не горела. Потом ее списали, по времени. Купили новую черную CPS.

  19. #179
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ну тогда баллон на 70 кг, поставил и спи спокойно.
    Но лучше не спать.
    Однажды в синей машинке загорелся многоразовый предохранитель 10А на сборе седьмого килограмма фреона, когда давление и ток максимальны.
    На фотке хорошо видно тип этого пожароопасного предохранителя, возле синего манометра LP.

    Хорошо,что я был рядом.
    Выключил машинку, закрыл, отсоединил шланги.
    А предохранитель гаснуть не собирается, кое-как задул его ртом.
    Разбирать машинку некогда было, серверная.

    Жидкарем фреона плеснуть на огонь не догадался.
    Только что мысль эта пришла.
    Толян, просыпайся. Хватит тупить )

  20. #180
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Толян, просыпайся. Хватит тупить )
    К себе в компанию не берешь, вот и туплю на форуме, чтоб окончательно не заснуть:
    фреон - наливаю, фильтра, ниппели - меняю.

    Гимн кондиционерщиков.

    "Наша служба и опасна и трудна,
    И на первый взгляд, как будто не видна.
    Если кто-то кое-где у нас порой
    Быть в жаре не хочет.
    Значит с ними нам вести незримый бой
    Так назначено судьбой для нас с тобой-
    Служба дни и ночи...".

Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •