Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 292

Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).

  1. #141
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А с чем завтра на вызов yrtchik собрался идти?
    У меня это дежурная история, поэтому с собой пару золотников ношу обязательно.
    Золотни́к, золотниковый клапан — устройство, направляющее поток жидкости или газа путём смещения подвижной части относительно окон в поверхности, по которой она скользит.

    "а колпачков нет" - в игрушки играете? или заказчик дурак?

  2. #142
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    А про формуляры ты не угадал...
    Журнал учета состояния оборудования, где техники и сервисники ведут учет работ и т.о.

  3. #143
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Золотни́к, золотниковый клапан — устройство, направляющее поток жидкости или газа путём смещения подвижной части относительно окон в поверхности, по которой она скользит.
    Клапан Шредера - коротко и ясно.

  4. #144
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Клапан Шредера - коротко и ясно.
    Клапан Шредера — это устройство, главная функция которого заключается в соединении деталей холодильного механизма с трубопроводом.

  5. #145
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Журнал учета состояния оборудования, где техники и сервисники ведут учет работ и т.о.
    И как это называется правильно?

  6. #146
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    если работа ведется на кровле и в контуре сидит не более 5 кг фреона.
    Давление не зависит от количества газа. Хоть тонна. Выскочит фреона одинаково хоть в обычном сплите хоть в крупной ХУ, пока не блокируешь утечку.

  7. #147
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    И предел всему - это пост 85. Обсуждать не буду.

    Итоги:

    - в определениях путаница;
    - понятия эксплуатации оборудования нет;
    - в технической документации плаваем;
    - и тп

    Кого учите?

    -

  8. #148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Кого учите?
    Во-во, которым лайковые печатки и красные золотники глубоко похер. Течёт и пусть течёт, колпачок навернул, и , как говаривал В.С. Высоцкий,-что бы снова уйти, что бы снова уйти, на пол-года...

  9. #149
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Давление не зависит от количества газа. Хоть тонна. Выскочит фреона одинаково хоть в обычном сплите хоть в крупной ХУ, пока не блокируешь утечку.
    Цена вопроса разная. На крыше замять историю можно, в серверной - нет.

  10. #150
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Во-во, которым лайковые печатки и красные золотники глубоко похер. Течёт и пусть течёт, колпачок навернул, и , как говаривал В.С. Высоцкий,-что бы снова уйти, что бы снова уйти, на пол-года...
    Ну да, на одном из кондеев так и поступил с травящим ниппелем на выносном конденсаторе, пластикового колпачка от баллона фреона оказалось достаточно, для устранения утечки ниппеля на полгода.

  11. #151
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Цена вопроса разная. На крыше замять историю можно, в серверной - нет.
    Это вас тетрадка с алгоритмами подводит. Надо знать как замять, а главное как не допустить.

  12. #152
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    И предел всему - это пост 85. Обсуждать не буду...
    Ни в коем случае не подсказывать.
    Пусть yrtchik ответит.

  13. #153

    По умолчанию

    Ты вопрос то по #85 сформулируй конкретно, а не пересказывай свой "сон в лунную ночь". А то его читаю, и ощущение, что его писал человек с какими то проблемами...

  14. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вопрос еще открытый остался.
    недавно был прец - авария lp, r410a спустя 6 лет после пнр, дозаправки не было.
    1 - дозаправка 6 кг.
    2 - ожидание результата в течение недели.
    3 - сбор фреона - 10.5 кг.
    4 - вакуумирование
    5 - заправка 9.5 кг
    перегрев 8 к, нагнетание 25 бар, всас 8.5 бар.
    правильно ли выполнена работа?
    Вот напоминаю "вопрос". Найдите здесь "вопрос"...более менее адекватный претензии вопрошателя.
    Правильно ли выполнена работа? Да я понятия не имею, я её не принимал, даже не понимаю смысл, нужна ли она была.

  15. #155
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Вот напоминаю "вопрос"...
    На вопрос ответит никто не смог, даже yrtchik.

    Я считаю, что перечень работ выполнен правильно.
    Этап опрессовки исключен, потому что утечка произошла спустя 6 лет после ПНР.
    Стандартная утечка 7% в год допускает утечку 4 кг. фреона за 6 лет.

  16. #156

    По умолчанию

    ...сегодня варил кукурузу,
    1 налил воды
    2 положил кукурузу
    Вопрос, правильно ли я всё сделал?
    Ожидаемый ответ: -поставь на печку и зажги огонь...

  17. #157
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Ты вопрос то по #85 сформулируй конкретно, а не пересказывай свой "сон в лунную ночь". А то его читаю, и ощущение, что его писал человек с какими то проблемами...
    Придется ответить и на #85, чуть позже.

  18. #158
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...сегодня варил кукурузу,
    1 налил воды
    2 положил кукурузу
    Вопрос, правильно ли я всё сделал?
    Ожидаемый ответ: -поставь на печку и зажги огонь...
    Это называется по научному - тех. процесс.
    Забыл посолить.

  19. #159

    По умолчанию

    А можно спросить, как ты "собирал" фреон? Целых десять кг...

  20. #160
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    Это не значит что таких нет, вот те что были под рукой.Вложение 59440
    Золотник автомобильный короткий.



    http://rashodniki-up.ru/catalog/vent...tnik-korotkiy/

    Как все запуталось.
    Допускается ли установка автомобильного золотника в кондиционер - ?
    Красное кольцо подразумевает T=+100C.

Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •