Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Контроллер JL201DP - эксплуатация в автономном режиме.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию Контроллер JL201DP - эксплуатация в автономном режиме.

    Требуется стабильный расход воздуха с доп. очисткой в одном помещении,
    получающем воздух от общей приточной установки,
    подающей воздух в несколько помещений.

    Для этого рекомендовано применение контроллера JL201DP,
    выход с которого (0-10V) поступает на доп. канальный вентилятор в помещение с доп. очисткой.



    https://clck.ru/HwD95

    Возможно ли использование контроллера JL201DP в автономном режиме,
    без главного контроллера через modbus, для получения сигнала (0-10V)
    для управления вентилятором пропорционально изменению входящего давления - ?

  2. #2

    По умолчанию

    В спецификации к JL201DP указано:
    "Портов RS-485 (без гальванической изоляции)-1"
    Как это понимать, "без гальванической изоляции"...

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    В спецификации к JL201DP указано:
    "Портов RS-485 (без гальванической изоляции)-1"
    Как это понимать, "без гальванической изоляции"...
    Перевод кривой. Наверное про ..... говорят

  4. #4

    По умолчанию

    Тыыы, это,...дай Учителю договорить, не перебивай, он первый затронул тему гальванической развязки умножителя сетевого напряжения, но неокрепшие умы аудитории так и не поняли, как она (развязка эта) реализована...

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Прошу прощения, не понял что тут все серьезно

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... использование контроллера JL201DP
    Откуда такая интересная схема?
    Всю жизнь датчики 0-10 В были трёх проводные. Двухпроводные всегда были токовые.

  7. #7

    По умолчанию

    Ты недоглядел, там питалово на датчик отдельно, дальше указано.
    Нормальный прибор, и почему он не сможет работать автономно? Опять какая то...идея в голове ТС...

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    ТС надо было бы указать, что аналоговые входы 1-2, 11-12 и 19-20 конфигурируемые.
    Или вседолжны метнулся, скачать мануал?

  9. #9

    По умолчанию

    Ну а как ты хотел? Раз он его изучает, значит все должны быть в курсе. Учитель как-никак ...

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Нормальный прибор, и почему он не сможет работать автономно? ...
    В автономе JL201DP не работает.

    Инсталяция jl202.
    https://breezartshop.ru/info/breezar...shop_jl202.pdf
    http://jetlogic.ru/home/downloads.html?relPath=Soft

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Возможно ли использование контроллера JL201DP в автономном режиме?...В автономе JL201DP не работает.
    Это лекция или семинар? Ты обучаешь, или проверяешь знания студентов? Я же говорю, что ты заходишь сюда поблять...

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Это лекция или семинар? Ты обучаешь, или проверяешь знания студентов?...
    yrtchik, в данном случае, я сам студент.
    JL201DP увидел впервые, подключил железо по схеме - не работает.
    Теперь надо переходник и программу скачивать.
    Сюрприз получился.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    yrtchik, в данном случае, я сам студент.
    JL201DP увидел впервые, подключил железо по схеме - не работает.
    Теперь надо переходник и программу скачивать.
    Сюрприз получился.
    Есть в продаже готовое изделие: DPTE500SD (HONEYWELL)
    Датчик перепада давления для систем вентиляции, 3-х проводной,
    выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА, -500…+500 Па, ЖК дисплей.
    https://www.smarthof.ru/catalog/prod...e500sd/206918/

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    yrtchik, сюрприз получился.
    Внутри супер датчика за 20 т.р. оказался аналоговый 5V пьезо трансдюссер - MPXV7002DP.
    Цена - 1.2 т.р.
    https://www.chipdip.ru/product1/8003095878





    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPXV7002.pdf

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Теперь надо масштабировать диапазон от 2.5V до 4.5V в диапазон 0-10V.
    При изменении давления 0<P<2000 Pa.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Уже готовый датчик с трансдюссером MPXV7002DP.
    Цена али - 600 руб.



    https://ru.aliexpress.com/i/32898581...69351e58ce1-14

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Теперь надо масштабировать диапазон от 2.5V до 4.5V в диапазон 0-10V.
    При изменении давления 0<P<2000 Pa.


    http://chipenable.ru/index.php/library-for-iar/157.html

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цоколевка MPXV7002DP:


  19. #19

    По умолчанию

    Раз ты уже решил сделать из форума справочник и завалить его картинками, придумай какой нибудь движок-рубрикатор...

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Раз ты уже решил сделать из форума справочник и завалить его картинками, придумай какой нибудь движок-рубрикатор...
    Искать неправильные запятые, погрешности оформления и термины - дело не хитрое.
    Картинки на форуме не хранятся, только ссылки.

    Решение под условия ТЗ очень дорого.
    Предложите другой вариант.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Эксплуатация абсорбционного чиллера
    от Руслан775 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 08:59
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 02:55
  3. Эксплуатация морозильной камеры в неотапливаемом помещении
    от ЧеКа в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 00:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 16:52
  5. Эксплуатация морозильной камеры! HELP!
    от alsermak в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •