Cо студенческой скамьи всем известен 1 закон Кирхгофа:
"Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла".
http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/z...kirkhgofa.html

Недавно, выполнил измерение клещами DT3343 на вводном рубильнике чиллера 380V => I=300A.
Измерение после двух контакторов на два компрессора:
I=190A
I=180A
Cуммарный ток =370А

При повторном измерении этими же клещами в другом направлении и другими клещами, другой модели, показания не соответствуют закону Кирхгофа. Измерение проводилось в одних и тех же точках L1, L2, L3.

Почему появляется погрешность в клещах 20 - 30% на пределе 1000А - ?
При измерении малых токов такой погрешности нет.

После таких измерений +/- 30% перестаешь верить прибору.
Если бы был инвертор, я бы согласился, но движок компрессора асинхронный - 3 фазы, звезда, треугольник, чистый синус 50Гц.

Асинхронник компрессоров не может корежить синус.
Но, есть частотник - фазорезка (380V) на симисторах, для мощных вентиляторов - 6 шт, он может корежить синус.
Каждый вентилятор по 2КW/380V.
https://clck.ru/H43Dc
https://promelvent.ru/katalog-produk...oborudovanie-i ...

andros
testo 770-2 - лучший прибор.

-- andros, спасибо.
TESTO 770-2 успеет зафиксировать измерение переменного тока в эл. сети AC 380V,
если автомат иногда выбивает - ?

https://cdn.testoshop.ru/download/manual-770-ru.pdf

DT3343 инерционный, измерение не успевает отобразить и зафиксировать.
Аналогичная тема.
http://monitor.net.ru/forum/380v-info-633467.html

partisan
А вот измерять клещами надо подальше от катушек, контакторов, трансформаторов и прочей хрени, дающей переменное магнитное поле.

andros
Может.
Ставишь МАХ , и он фиксирует максимальное значение тока.
Или функция "Пусковой ток (INRUSH)"


Администрация предоставила возможность заказать хороший дорогой, сертифицированный прибор для сервисных работ по прецам, чиллерам.

Какой прибор (тестер) еще могут порекомендовать уважаемые форумчане -?