Тема: DT3343 - погрешность измерения AC=70А.

  1. #41
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Верно, нужен мегомметр.
    Вот и хочу использовать вместо мегометра два моста и 5 кондеров.
    Получится искать утечку в изоляции - ?
    Современные цифровые мегомметры доступны по цене и достаточно компактны. С умножителями может и интересно разбираться, но заводской прибор лучше намного.

  2. #42

    Смех

    Специалист развивается, набирается опыта:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Администрация предоставила возможность заказать хороший дорогой, сертифицированный прибор...
    Я разочаровался в этих приборах...использовать для проверки изоляции обмоток компрессора умножитель напряжения
    А цифровым и дурак может ...

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну в 6 раз однако.
    Какое напряжение будет на выходе умножителя при входящем напряжении AC 220V /50 Hz - ?

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...кашей из своей головы свою же тему вымазал в другую тему. у нас есть тема загадок, там и обучай.
    Недостатки вполне хороших, надежных приборов DT3341, DT3343, которыми я работаю более 10 лет, я обнаружил и попытался устранить. Эта "каша" из двух рабочих схем позволяет проверить изоляцию обмоток двигателя компрессора и силового кабеля из подручных средств, когда мегомметра нет под рукой.

    yrtchik, каким прибором вы работаете?
    Киньте фотку, не из интернета, а реальную.

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Специалист развивается, набирается опыта:А цифровым и дурак может ...
    Получен прибор TESTO 770-2.
    Cравню показания с DT3343 (в эксплуатации 5 лет), отчитаюсь на форуме.

  6. #46
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    недостатки вполне хороших, надежных приборов dt3341, dt3343, которыми я работаю более 10 лет, я обнаружил и попытался устранить...
    в приборе dt3343 нельзя сильно крутить до упора колесо режимов при выключении.
    т.к. этот упор быстро ломается. в конце-концов колесо режимов остается без упора, в моем приборе упор сломался на 3 году эксплуатации. может быть поэтому или нет, неизвестно, режим измерения постоянного тока перестал работать, на индикаторе показывает случайные значения. ток постоянку я никогда не меряю, достаточно измерения тока на входе устройства.

    другие режимы измерения и ток переменку прибор меряет нормально, не врет.
    прибор пока не вскрывал.

    вспомнил, был еще случай, когда тестер меня подвел.
    на приточке, в щите управления, я попытался измерить сопротивление обмоток двигателя подключенного к частотнику. измерение сопротивления обмоток меня удивило, наводка на кабель забивала показания прибора. на кровлю доступ был ограничен, поэтому приговор вентилятору я не смог вынести. частотник показывал белиберду, в сравнении со вторым частотником вытяжки в этом же щите.
    оказался дохлым и частотник, и движок.

    DT3343 не измерит сопротивление обмотки вентилятра, если ветер слегка раскручивает крыльчатку.
    Прибором DT3341 невозможно было измерить сопротивление обмотки асинхронного движка вентилятора кондиционера на базовой станции, при остановленной крыльчатке, наводки от антенны забивали измерения Rx.

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    В DT3343 крону ставлю самую дорогую VARTA, DURACELL - хватает на полгода - год.
    Дешевой, из Ашана хватает на 1-2 месяца.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    каким прибором вы работаете?
    Это лишь то, что оказалось здесь, на рабочем месте, а уж в мастерскооой!!!.
    Изображения Изображения

  9. #49

    По умолчанию

    ...тебе вместо умножителя прекрасно подойдёт тот, который в центре.
    Видишь как оперативно. Теперь ты, по порядку: частотную фазорезку, зачем два входа на твоей схеме умножителя, и пальчиком (можно стрелочкой, или словами)-как же всё же обеспечивается гальваническая развязка на умножителе, иначе реплику:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    УУУУ как все запущено...
    -получается ты посвятил себе же...

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какое напряжение будет на выходе умножителя при входящем напряжении AC 220V /50 Hz - ?
    ну так умнож на 6

  11. #51
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну так умнож на 6
    DeniskaF, ответ неправильный. Садитесь, 2. Подсказка - Грайнахер.

    Правильный ответ:
    Uвх = АС 220V.
    Uвых = DC 900V.

    Мегометр дает 1КV для проверки изоляции кабеля.
    Изоляцию обмоток компрессора (380V) напряжением 1KV проверять не рекомендуется.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Садитесь, 2.
    Господин учитель, так Вы обосновывайте. А то опять каша.И кабель надо указывать какой конкретно имеется ввиду. И компрессор. А то ведь компрессора есть и на 660В. Так что давайте, учите, почему 900В...

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Это лишь то, что оказалось здесь, на рабочем месте, а уж в мастерскооой!!!.
    Прибор для контроля фаз у меня тоже есть, но я им никогда не пользовался.
    2 конца (L1, L2) перекинул - и все ясно.
    Зачем нужен этот прибор?

  14. #54
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...И кабель надо указывать какой конкретно имеется ввиду. И компрессор. А то ведь компрессора есть и на 660В. Так что давайте, учите, почему 900В...
    Форум кондиционерщиков. В эл. сети больше AC380V не бывает.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    больше AC380V не бывает.
    нуда кагже и 660 бывает но не везде.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Садитесь, 2. Подсказка - Грайнахер.
    "Для приблизительного (без учета реальных характеристик элементов умножителя) определения допустимого числа секций можно использовать следующую формулу.
    Nсекций = (Um*f*C/i)^1/2. "
    ну тогда полную схему в студию а не эскиз.

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Зачем нужен этот прибор?
    ...тот, что в центре, это и есть мегометр, от 500в. и до 2.5кВ. К контролю фаз отношения не имеет. Но прибор контроля фаз то же бывает необходим, когда имеешь дело с мощными машинами не всегда есть возможность "перекинул-и всё ясно"
    Ты когда ответишь на поставленные вопросы, учитель?
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну тогда полную схему в студию а не эскиз.
    ...присоединяюсь...

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...тот, что в центре, это и есть мегометр, от 500в. и до 2.5кВ.
    M261 Mastech измеритель изоляции

  19. #59
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    нуда кагже и 660 бывает но не везде.
    где и что бывает - ?
    а то запалю какой-нибудь дорогущий станок.

    было дело.
    принесли плату в ремонт - вспух кондер, взорвался варистор.
    поменял, отдаю с предупреждением - перенапряжение надо предотвратить перед включением.
    предложили прокатиться на завод. оказалось, купили недорого китайский станок для труб вентиляции, предназначенный для японии.
    документация по монтажу была не родная, от другого, похожего станка для европы.

    причина выхода из строя платы и двигателей - станок рассчитан на питание 3 фазы 220v.
    а на него подали 3 фазы 380v.
    я порекомендовал установить мощный понижающий трансформатор.

  20. #60

    По умолчанию

    DeniskaF, да, это он, я немного наврал, он 500в., спутал с другим.
    FBT, когда будет ответ??? Аудитория приготовилась конспектировать...

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 21:22
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 13:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 12:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 14:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •