Тема: termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод

  1. #1

    По умолчанию termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод

    Собственно для проверки огородил в будке установку пеноплексом. включаю на холод.
    -установка набирает 5 градусов
    - включаю оттайку тумблером.
    -установка закрыла заслонку
    - сбросила обороты
    - набрала 14 градусов
    - открыла заслонку
    - набрала обороты
    - продолжает набирать температуру, пока не наберет градусов +28+30, а затем начинает работать на холод


    Автоматически установка поведет себя точно также только включится на -7 и также до +30..........Пока не отделил пеноплексом установку не мог понять причину почему продукция тает.....

    Заслонка срабатывает, на холод работает, на жару работает , почему открыв заслонку продолжает греть?

    Установка termoking md2 1996г.в. 404 фреон, трв на 404 фреон(дюза пятёрка)......

  2. #2

    По умолчанию

    тоже самое происходит если рукой заслонку с открытого положения, удержать в закрытое положение. Система переходит в режим оттайки. На вид автоматика отрабатывает в ручную с тумблера, и по разности давления потока......НО что же заставляет установку греть после режима оттайки.

  3. #3

    По умолчанию

    Как проверять трехходовой вентиль установленный на установку есть какие-то способы?

    Получается трехходовой вентиль управляется горячим воздухом который подаёт на него соленоидных клапан. Не то не другое мыслей как проверить нету.... Вот как понять травит трехходовой или соленоид его под давлением не может закрыть.

    Соленоидных клапан какой-то странный. С него если попытаться открутить болт который прижимает катушку к штоку начинает травить фреон...
    Ещё на трехходовом есть заглушка с гайкой. Для чего она, как то сможет помоч проверить работу трехходового или соленоидного клапана....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    101B6.jpg
    101B7.JPG

    Только я не совсем понял про какую заслонку в MD II идет речь

  5. #5

    По умолчанию

    Md2 это старенький моноблок, и у него вентиляторы внутри будки крутятся шкивами ременного привода двигателя. Тоесть всегда. Поэтому во время оттайки внутри будки закрывается заслонка, чтобы не обдувать теплом груз.... Чтобы 14 градусов набралось внутри установки, а не внутри будки.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proleha Посмотреть сообщение
    Md2 это старенький моноблок, и у него вентиляторы внутри будки крутятся шкивами ременного привода двигателя. Тоесть всегда. Поэтому во время оттайки внутри будки закрывается заслонка, чтобы не обдувать теплом груз.... Чтобы 14 градусов набралось внутри установки, а не внутри будки.
    Тогда я не помогу. Это к археологам надо обращаться

Похожие темы

  1. Индикаторная лампа зеленого цвета еле светит. Стинол 110. 1996г.
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 23:45
  2. Машина не даёт холод
    от vamalexx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:57
  3. Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод
    от Олег2442 в разделе Корзина
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 20:26
  4. Ауди А4 1996г. Один заправочный порт на высоком. Как заправить????
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 17:05
  5. опель омега 1996г
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •