Тема: ЧИЛЛЕР для ФАНКОЙЛА СВОИМИ РУКАМИ

  1. #21

    По умолчанию

    Если умрет один из компрессоров, умрет и вся схема? Трв то одно. Может об электронном трв подумать есть смысл.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AMA Посмотреть сообщение
    нужно ли покупать другое ТРВ для теплообменника- испарителя? Подойдет ли вот эта модель ТРВ - TCBE/s Therm. Exp. Valve 068U4235? И нужно ли три соленоидных клапана (на каждой линии и один общий) или достаточно двух?
    ТРВ, я бы, действительно поменял не ЭРВ.
    А клапанов оставил бы 5 - по одному на входах (после фильтра-осушителя), по одному после ресиверов и один - перед ТРВ/ЭРВ.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Если умрет один из компрессоров, умрет и вся схема? Трв то одно.
    С чего бы?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С чего бы?
    Трв рассчитано на работу 2-х компрессоров. Как себя оно поведет при работе с одним компрессором?

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Хорошо. Следующие вопросы.
    Для чего служит ТРВ?
    Как подбирается ТРВ?
    Неужели по компрессору?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хорошо. Следующие вопросы.
    Для чего служит ТРВ?
    Как подбирается ТРВ?
    Неужели по компрессору?
    Будет ли система справляться с уносом тепла? Подбирали под одни теплопритоки и тут бах! Половина мощности пропала... Трв что сможет сделать? Сможет обеспечить то же кипение?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Половина мощности пропала... Трв.....Сможет обеспечить то же кипение?
    Конечно, если нет расхода. Пошёл расход, включилась вторая половина, так они и работают....

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Конечно, если нет расхода. Пошёл расход, включилась вторая половина, так они и работают....
    Так если умрет один из двух компрессоров... Будет ли иметь вся система смысл? Или эрв проще в случае аварии поставить? Или два теплообменника с своим трв... Зла не желаю, но готовлюсь к плохому. Теплообменника цена около 18 тыщ на 10 кВт. Интересен этот вопрос на будущее.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Так если умрет один из двух компрессоров... Будет ли иметь вся система смысл?
    Почему нет? Система будет иметь холодопроизводительность одного компрессора, т.е. половину суммарной мощности.

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Или эрв проще в случае аварии поставить?
    ЭРВ - не панацея при аварии, а более точное и более быстрое регулирование.

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Или два теплообменника с своим трв...
    Можно и так, с пятью же работало.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Конечно, если нет расхода. Пошёл расход, включилась вторая половина, так они и работают....
    Ты про какой расход пишешь?

  11. #31

    По умолчанию

    ...через ТРВ, или ЭРВ. Работают два компрессора, а холода уже достаточно, девать его некуда, остаётся один компрессор,ТРВ почти закрыт, когда и одного становится много, останавливается и он. Это я про параллельную работу двйх компрессоров на один ТРВ. Или я опять чего то недопонял?

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...через ТРВ, или ЭРВ. Работают два компрессора, а холода уже достаточно, девать его некуда, остаётся один компрессор,ТРВ почти закрыт, когда и одного становится много, останавливается и он. Это я про параллельную работу двйх компрессоров на один ТРВ. Или я опять чего то недопонял?Или я опять чего то недопонял?
    ТРВ (ЭРВ) обеспечивает заполнение испарителя фреоном в нужном количестве. Независимо от компрессора. От слова совсем.

  13. #33

    По умолчанию

    а я разве сказал что то другое? Обеспечивает заполнение путём изменения расхода, прикрылся-расход меньше, открылся-расход больше. Пошёл большой расход, включился компрессор, не хватает, включился ещё, и так, пока не хватит, и пофиг ему, какой компрессор, хоть сто штук от "бирюсы", лишь бы хватало...

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Все так. Только начинать нужно не с ТРВ.

  15. #35

    По умолчанию

    1. От 4-х соленоидов отсекающих компрессор от испарителя (на всасе и после ресивера) никакой пользы, значит их можно "выкинуть".
    Для того что бы Вы догадались сами это сделать ответьте на вопросы
    А) зачем они (соленоиды) там?
    Б) вспомните, или если не знаете, узнайте, зачем на соленоиде стрелка нарисованна
    2. С маслом проблему Вы так и не решили, хотя Вам уже подсказывали.
    3. Механическое ТРВ не умеет закрываться полностью. Как минимум надо проверить попадает ли в рабочий диапазон ТРВ
    при одном и при двух работающих компрессорах. А так да ЭТРВ там будет очень даже к месту.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  2. -140 своими руками? Помогите с колхозом)
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 17:53
  3. ремонт своими руками
    от monkey555 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •