Тема: FTXB35C / RXB35C - ОШИБКА F3

  1. #1

    Вопрос FTXB35C / RXB35C - ОШИБКА F3

    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Прошу вас подсказать в следующем вопросе !
    У меня в эксплуатации 4 года,кондиционер Daikin FTXB35C / RXB35C. Появилась ошибка F3, код ошибки говорит: высокая температура нагнетающей трубы - (Температура нагнетаемой трубы становится ненормально высокой-Температура нагнетаемой трубы резко возрастает-Термистор нагнетательной трубы не находится в держателе.)
    Так же производитель перечисляет возможные причины:
    1. Неправильное количество хладагента
    2. Засорение контура трубопровода хладагента
    3. Температура слива слишком низкая из-за слишком большого количества хладагента или из-за разряда
    4. Термистор выходит из держателя
    5. Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана
    6. Температура на выходе слишком высокая.

    отмечу, что хладагент находится в системе ровно 1 кг. Датчики на наружном блоке прозвонили, вроде все исправны.
    Ошибка появляется практически сразу, с небольшой задержкой по времени.
    вопрос если это плата управления, существует ли возможность проверки платы управления на месте не отходя от кондиционера ?
    если это датчик термистора, то где он находится и как убедиться в его работоспособности ?
    Буду благодарен если поможете разобраться в данной проблеме!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Надо провести ТО. Для начала.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Надо провести ТО. Для начала.
    Что вы имеете ввиду под ТО настенного сплита? И как это связано с ошибкой F3 ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemUE Посмотреть сообщение
    5. Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана
    Проверьте клапан магнитом, может он не работает должным образом. Если клапан не достаточно открывает может имитировать недостаточность хладагента. И в итоге F3.

    Цитата Сообщение от ArtemUE Посмотреть сообщение
    хладагент находится в системе ровно 1 кг
    Это проверили, или догадки?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemUE Посмотреть сообщение
    Что вы имеете ввиду под ТО настенного сплита? И как это связано с ошибкой F3 ?
    ТО-это техническое обслуживание, которое напрямую связано с этой ошибкой. Если вы за четыре года ни разу его не обслуживали то лучше связаться со специалистом, в конечном итоге это выйдет дешевле, ибо ваше утверждение:-
    Цитата Сообщение от ArtemUE Посмотреть сообщение
    ...что хладагент находится в системе ровно 1 кг.
    -это лишь догадки, которые даже большой специалист не сможет подтвердить...

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Юрчик, ну ты то куда лезешь?
    Трилус, понятно, новичок, да ещё и с Мадриду...
    Месяц прошел, ТС уже потерялся

  7. #7

    По умолчанию

    ...да чёт не посмотрел, четырнадцатое и четырнадцатое, с крыши слез-смотрел "витязей", (сегодня опять прилетали), сильно и не вникал...

  8. #8

    По умолчанию

    1 кг потому что перезаправил. еще поменял плату управления, в настоящее время кондер включается, но обмерзает гайка и частично теплообменник на внутрянке. в ближайшее время поменяю голову ерв, если и это не поможет то вероятно придется демонтировать блок и перепаивать трехходовой(

  9. #9

    По умолчанию

    никуда я не потерялся !

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ТО-это техническое обслуживание, которое напрямую связано с этой ошибкой. Если вы за четыре года ни разу его не обслуживали то лучше связаться со специалистом, в конечном итоге это выйдет дешевле, ибо ваше утверждение:-

    -это лишь догадки, которые даже большой специалист не сможет подтвердить...
    так я и не понял, что входит в обслуживание настенного сплита)))) по опыту могу сказать, что толком монтажники ничего не делают))))

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trilus Посмотреть сообщение
    Проверьте клапан магнитом, может он не работает должным образом. Если клапан не достаточно открывает может имитировать недостаточность хладагента. И в итоге F3.



    Это проверили, или догадки?
    очень вероятно, что клапан...

Похожие темы

  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. VRV IV ошибка u4
    от Skyliner53 в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 07:36
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •