Добрый день ! Обслуживаю небольшие магазины с данным оборудованием . Шкафы покрываются шубой, а именно потолок ,стенка , полки и товар . Исключительно ПО ЦЕНТРУ. По краям всё нормально . перепробовал разные настройки оттаек , на данный момент ставлю : Без вентиляторов , выход - 10 градусов , продолжительность - 40 минут ( но ставил и 30 и 25 , начинает обмерзать испаритель по краям .) , 3 оттайки в сутки ( ставил 4 и 2 ). Все тены рабочие( Тэны только в торце испарителя - один снизу спереди , сзади - снизу 1 и по центру торца 1.) . Датчик испарителя в штатном месте , выход по температуре. В каких то магазинах разбирал полностью внутренности и герметил швы. хватает данного конфига на 2 месяца , а то и меньше . Прошу помощи, совета , напутствия .