Тема: RAS 10FS3 Exchanged Compressor Operation

  1. #1

    По умолчанию RAS 10FS3 Exchanged Compressor Operation

    Прошу знающих специалистов прояснить функцию DIP переключателей.

    На блоке RAS 10FS3 на плате в DSW 8 ( Trial/Service 2 ) имеется dip переключатель : Exchanged Compressor Operation .
    Вопрос : можно ли воспользоваться этим переключателем чтобы система запустилась и некоторое время поработала только на втором (constant) компрессоре без участия инвертора. Действие нужно для диагностики дефекта инвертора .
    Заранее благодарю, за любой ответ.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Мануал в открытом доступе. В нем расписана диагностика.
    Тарелочки с голубой каемочкой нет - разбили.

  3. #3

    По умолчанию

    В том и дело в мануале про DSW 8 написано только три слова : Exchanged Compressor Operation .
    Что это означает? Если знаешь то можно и без тарелочки ответить по простому . А если не знаешь то тарелочка не уместна.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Во-первых, кто ты этому блоку?
    Во-вторых, здесь никто ничего тебе не должен.
    В-третьих, в сервис-мануале, который в открытом доступе, еще раз пишу, есть диагностика, в том числе, и инвертора.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо что даете ответ. Я от собственника этой системы. Три таких блока установлены на этаж в 2005 г. Два работают. Один выдает ошибку. Специалистов в нашем городе нет - приходится частично разбираться самим. Мануал конечно изучен вдоль и поперек - там нет ничего про этот переключатель DSW 8 кроме выражения Exchanged Compressor Operation . Пробовали обойти инвертор через два других дипа - не получилось . Вот сейчас думаем может еще и переключить этот DSW 8 .

  6. #6

    По умолчанию

    Может кому то будет полезным.
    Оказалось что если включить этот переключатель то система тестируется и в течение около 5 минут работает при этом запускается инвертор на короткое время а после работает только на втором постоянном компрессоре. При этом внутренние блоки и система никаких ошибок не выдает , внутренние блоки холодят. После 5 минут компрессоры останавливаются , внутренние блоки ошибки не выдают , дуют но не холодят, наружный блок пишет 2ГР.
    Вот такие чудеса японские .
    Во время этой работы можно оценить работу обоих компрессоров и не ломать голову насчет их работоспособности.
    Кстати исключить инвертор как написано в мануале через DSW 7 psb1 DSW1 psb 3 почему то удается - не срабатывает .

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 23:24
  3. ha1x hermetic compressor analyzer - расклинивание компрессоров
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 13:27
  4. Моргает Operation GC-ES12HPI
    от jubatovs в разделе General Climate
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 14:17
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 01:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •