Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: Carrier Vector 1800 греется

  1. #1

    По умолчанию Carrier Vector 1800 греется

    Доброго времени суток.
    Проблема с дизелем. Идет перегрев. Газов нет, помпа в норме, термостат в норме, радиатор в номе.
    По дизелю нареканий нет. Причем греется только при работе в режиме, температура уходит за 100С. Без режима все хорошо.
    Радиаторы мыли (были чистые), давление высокое/низкое в норме, проверяли генератор, он тоже в норме. Температура нагнетания после 15мин работы доходит до 115-120С

    Подскажите, что еще может быть?
    Буду признателен за любую информацию.

  2. #2

    По умолчанию

    режим шумпонижения включи

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    режим шумпонижения включи
    пробовал, не помогает(

  4. #4

    По умолчанию

    При движении температура так поднимается или когда стоиш на месте? Возможно лишний фреон в системе, тоесть перезаправлен.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    При движении температура так поднимается или когда стоиш на месте? Возможно лишний фреон в системе, тоесть перезаправлен.
    стоит на месте. Температура поднимается, только когда включен компрессор., т е в режиме охлаждения. Когда режим на тепло, все нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Возможно лишний фреон в системе, тоесть перезаправлен.
    по давлению в норме

  7. #7

    По умолчанию

    Если высокая температура тогда и давление конденсации будет высокое. Всас регулируется ТРВ. По датчикам давления

  8. #8

    По умолчанию

    возможен воздух в системе. Когда заправляли фреоном последний раз

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    возможен воздух в системе. Когда заправляли фреоном последний раз
    стравить, и заново заправить?

  10. #10

    По умолчанию

    Как с вами можно связаться? Можно телефон в лс?

  11. #11

    По умолчанию

    пиши в личку. сейчас у нас уже к ночи дело. 22,03 если что утром отвечу

  12. #12

    По умолчанию

    Стравить и заправить было бы хорошо. только нужно хорошо сваккумировать и заправить строго по весу. 50 гр лишних уже проблема. в описании агрегата должен указан вес хладона. и не покупай подешевле. заправляй качественным. другой причины я не вижу

  13. #13

    По умолчанию

    Стравил, заправил. Все по фешую сделал через панель управления ( режим ваккумирования). Ни каких изменений.
    Что ещё может быть?

  14. #14

    По умолчанию

    isv1987,
    если ток по фазам не более 26 ампер, то проблема относится или к неэффективному охлаждению (керхером промыть радиатор снаружи) или неисправность в двигателе (помпа / термостат).
    чудес не бывает!

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    isv1987,
    если ток по фазам не более 26 ампер, то проблема относится или к неэффективному охлаждению (керхером промыть радиатор снаружи) или неисправность в двигателе (помпа / термостат).
    чудес не бывает!
    Ток по фазам в 24. Керхером мыли. Снимали одну из турбин, просвечивали через радиаторы, они чистые. Газов в дизеле нет, помпа рабочая, термостат тоже. Блин, задолбал этот ребус.

  16. #16

    По умолчанию

    isv1987, какая температура патрубков ОЖ (входной и выходной) радиатора, при температуре двигателя 90 градусов?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    isv1987, какая температура патрубков ОЖ (входной и выходной) радиатора, при температуре двигателя 90 градусов?
    Не мерил. На ощуп одинаковая.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    isv1987, какая температура патрубков ОЖ (входной и выходной) радиатора, при температуре двигателя 90 градусов?
    Кстати дизель стоит на раме слева, посередине полуприцепа.

  19. #19

    По умолчанию

    isv1987, если разницы нет, значит эффективность охлаждения крайне низкая. возможно радиатор частично забит...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    isv1987, если разницы нет, значит эффективность охлаждения крайне низкая. возможно радиатор частично забит...
    на ощуп нет, горячие. термометром не мерил.
    радиатор мыли, визуально чист.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ищу инструкцию по Carrier vector 1800
    от Penguin31R в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 07:24
  2. Carrier vector 1800
    от Mirage_F в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 17:33
  3. vector 1800 не становится в автомат
    от Alex_83 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 18:27
  4. Vector 1800 вопрос по генератору
    от modniu в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 07:19
  5. CARRIER VECTOR 1800
    от dimonmas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 19:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •