Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Конденсатор ниже холодильной установки

  1. #1

    По умолчанию Конденсатор ниже холодильной установки

    Хотим попробовать поставить водяной теплообменник, за место воздушного конденсатора , но по месту установки получается, что ресивер холодильной установки расположен на полтора метра выше чем наш водяной теплообменник
    Холодильщики говорят что так нельзя. Так-как масло в фреоне будет скапливаться в нижней точке

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Правильно говорят. Фреон из конденсатора должен попадать в ресивер "самотеком".

  3. #3

    По умолчанию

    водяной конденсатор кожухотрубный по идее и есть рессивер. если пластины то другой разговор

  4. #4

    По умолчанию

    Теплообменник пластинчатый объёмом 10 литров - ресивер где-то 50 литров
    А что будет если мы оставим теплообменник ниже ресивера? как я себе представлял , он должен просто про давиться парами фреона

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alges Посмотреть сообщение
    Теплообменник пластинчатый объёмом 10 литров - ресивер где-то 50 литров
    А что будет если мы оставим теплообменник ниже ресивера? как я себе представлял , он должен просто про давиться парами фреона
    В нем будет "зависать" жидкий хладагент, чем меньше нагрузка на систему тем больше хладагента будет оставаться в теплообменнике.

  6. #6

    По умолчанию

    Можно для новичка описать , что означает "зависать"
    Если как я понял, что просто сконденсируется 10 литров фреона в теплообменнике, то мне кажется, что если 10 литров перекачует в теплообменник ни убудет ?
    А вот если компрессор не сможет передавить эту жидкость из теплообменника то это уже беда !
    В моём делетанском представлении теплообменник должен саморегулироваться по уровню жидкости - чем ниже уровень жидкости тем оголяется больше площади теплообмена - соответственно пары фреона должны выдавить жидкую часть фреона до определённого уровня и само установиться

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alges Посмотреть сообщение
    Холодильщики говорят что так нельзя. Так-как масло в фреоне будет скапливаться в нижней точке
    Не понял, а причём здесь масло?

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alges Посмотреть сообщение
    Можно для новичка описать , что означает "зависать"
    Если как я понял, что просто сконденсируется 10 литров фреона в теплообменнике, то мне кажется, что если 10 литров перекачует в теплообменник ни убудет ?
    А вот если компрессор не сможет передавить эту жидкость из теплообменника то это уже беда !
    В моём делетанском представлении теплообменник должен саморегулироваться по уровню жидкости - чем ниже уровень жидкости тем оголяется больше площади теплообмена - соответственно пары фреона должны выдавить жидкую часть фреона до определённого уровня и само установиться
    Увидел, что теплообменник пластинчатый - объем у него небольшой, можно особо не заморачиваться.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не понял, а причём здесь масло?
    Я не специалист, но вот как раз меня, это больше всего и смутило и я начал капать но ничего не нашёл
    А наши холодильщики с серьёзной мимикой мне рассказывают непонятные вещи (

    Моё представление о работе теплообменника верны или нет ?
    Есть ещё другой вариант поведения фреона в теплообменнике :
    В нормальном состоянии в ресивере давление 14-16 АТМ , при включении компрессора он начинает нагнетать давление в системе например до рабочего 18 АТМ далее разница в давлении начинает выдавливать жидкую часть фреона из теплообменника так как фреон легче воды можно посчитать разница давлении в 1 АТМ поднимет воду на 10 метров, а фреон соответственно поднимет на 16 метров!

  10. #10

    По умолчанию

    Ну с такими знаниями (вернее отсутствие знаний) можно, что угодно наговорить.

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alges Посмотреть сообщение
    Есть ещё другой вариант поведения фреона в теплообменнике :
    В нормальном состоянии в ресивере давление 14-16 АТМ , при включении компрессора он начинает нагнетать давление в системе например до рабочего 18 АТМ далее разница в давлении начинает выдавливать жидкую часть фреона из теплообменника так как фреон легче воды можно посчитать разница давлении в 1 АТМ поднимет воду на 10 метров, а фреон соответственно поднимет на 16 метров!
    Познания конечно впечатляют ...
    Хладагенты, применяемые в промхолоде, в жидком состоянии тяжелее воды(во всяком случае R22 и R507).

    P.S. Если Вы планируете освоить новую специальность и зарабатывать этим - тогда Вы все правильно делаете, но если сфера деятельности у Вас другая и Вы не планируете обставить теплообменниками все найденные холодильные машины в округе - не отнимайте время у себя, поручите решение Вашего вопроса людям которые профессионально занимаются системами хладоснабжения.

  12. #12

    По умолчанию

    Я не планирую профессионально заниматься холодильниками я просто слесарь КИП , но моё человеческое чувство рациональности не даёт мне покоя!
    У нас в Куединском мясокомбинате более 60-ти холодильных машин разной мощности от 3-160 КВт и я немогу смотреть холодным взглядом на экономический- и экологический по"уизм когда работают столько холодильников выбрасывают кучу тепла на улицу, а мы гоняем полутора мега ватный котёл для нагрева воды
    Далее как начинается лето целая бригада начинает лазить по крышам и моют, эти воздушные конденсаторы от тополиного пуха - в 30 градусную жару эта же бригада поливают водой эти конденсаторы и в некоторых случаях сбрасывают на улицу фреон так как конденсаторы не справляются и давление в системе подходит к аварийной величене
    Зимой в сильный мороз опять - же некоторые холодильные машины не запускаются - холодильщики говорят фреон зависает в конденсаторе )
    В прошлом году я уговорил директора сделать пробу и поставить Водяной конденсатор в кондиционер , мощность компрессора 3,5 КВт - оно проработало 3 недели за это время мы нагрели 70 Т Воды до 48 Градусов - сколько было сомневающихся! все говорили, что моя система забьётся за неделю кальцием - но не забилось (Я специально температуру воды не поднимал выше 50 градусов)
    В этом году директор дал задание массово установить, эти теплообменники и вот пошли палки в колёса - наши холодильщики рассказывают директору всякие истории, что оно не будет работать - маслом забьётся, компрессор начнёт работать под нагрузкой , и много всякой терминологии !
    Я уже сам иногда сомниваюсь и штудирую инфу что - бы не обо*раться
    Короче идёт тихая война ))))))

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Идея не нова, но грамотная реализация ее технически очень сложная.
    Полностью перейти на водяной конденсатор технически довольно сложно, но снимать "вершки", установив теплообменник перед воздушным конденсатором, вполне можно.

Похожие темы

  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  3. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  4. Громкий звук от холодильной установки
    от ВлaдиMир в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 15:08
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04