Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Глючит внешний блок ENERGOLUX DAVOS SAS09D1-A

  1. #1

    Вопрос Глючит внешний блок ENERGOLUX DAVOS SAS09D1-A

    Всем привет. Помогите пожалуйста, странно ведет себя внешний блок кондиционера - при включении запускаются внутренний и внешний блоки, затем, если выключить кондиционер и включить ранее чем через 15-20 мин после отключения внешний блок не стартует (не крутится вентилятор и не работает компрессор, вообще никаких звуков нет), или при охлаждении до необходимой температуры и переходе в режим вентиляции (т.е отключении внешнего блока) и последующем понижении температуры охлаждения на пульте, допустим, до самой минимальной 16 градусов, внешний блок все равно не стартует. При этом если оставить кондиционер выключенным на 15-20 минут, то он нормально включается и охлаждает. Также внешний блок отключается при переключении с охлаждения на обогрев. После выключения и ожидании 15-20 минут также нормально включается обогрев. Кондею всего месяц, ставили в июле. Скажите пож, это проблема во внешнем блоке, или тупит плата управления во внутреннем блоке?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Кондиционер гарантийный. К чему вопросы? Пусть меняют.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Не все так просто.
    ТС не указал время, в течение которого не запускается наружка.
    Просто при включении - идет 3-х минутная задержка включения компрессора.
    При переключении на холод - задержка больше.
    Это необходимо для защиты компрессора.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не все так просто.
    ТС не указал время, в течение которого не запускается наружка.
    Просто при включении - идет 3-х минутная задержка включения компрессора.
    При переключении на холод - задержка больше.
    Это необходимо для защиты компрессора.
    Про время говорит чётко - 15-20 минут. При переключении режимов не больше 5 минут как правило.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Внимательнее читать надо. Это пауза между включениями.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    если выключить кондиционер и включить ранее чем через 15-20 мин после отключения внешний блок не стартует
    Куда уж внимательнее. Повторно можно включить только через 15-20 минут. При переключении режимов ТС указывает это же время.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2022, 16:57
  2. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  3. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •