    По умолчанию настройка частотника danfos fc51

    поставил на вентилятор 2200 ватт улитка 5.
    работает.
    очевидные пункты меню настроил - частоты мощности токи обороты, коечто оно само настроило - сопротивления индуктивнсти итп...
    но есть то что я не понимаю до конца.

    самое важное - как мне ток мотора посмотреть?
    ну клещами измеряю - конечно они херово показывают - в зависисмости от положения на проводах то 4,7 ампера то 6,5.
    мерил и до частотника и после.........
    ну это ж клещи, они лучше и не покажут.

    непонятно еще коечто.
    есть пункт 4-51 - предупреждение высокий ток.
    ставлю ток 4,5 ампера, на клещах под 6 ампер а предупреждения нету.
    там еще пункт 4-55 warning ref high - что он делает?? не понимаю.

    вобщем как работать на максимальной частоте и не салить мотор?)))

    улиточка ВР-80-75-5,0-О-РН-2,2/1500/220-380

  2. #2

    По умолчанию

    Простые клещи на частотниках не работают, вернее работают, но показывают погоду. Ты ориентируйся замеряя не фазы на движке, а замеряя ток питания самого частотника. Частоту больше 60, ну 65 Гц. вообще заблокируй, простые вентиляторы не "умеют" крутиться больше конструктивно и принципиально, а меньше 25-30ти Гц. эффект "дутья" пропадает...

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Простые клещи на частотниках не работают, вернее работают, но показывают погоду. Ты ориентируйся замеряя не фазы на движке, а замеряя ток питания самого частотника.
    да это понятно. я и на фазах ДО измерял.
    после частотника шим и да - непонятно чо покажут клещи на 50 герц.

    но должно быть же показание на самом частотнике.
    меньще 50 мне и не надо - вентиляция в горячем цеху ресторана.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    тавлю ток 4,5 ампера, на клещах под 6 ампер а предупреждения нету.
    а в частотнике ток посмотреть не судьба?

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    там еще пункт 4-55 warning ref high - что он делает??
    не заморачивайся параметр предупреждения

    "4-5* Настраиваемые предупреждения

    Группа параметров, содержащая настраиваемые пределы предупреждения для тока, ско-
    рости, задания и обратной связи.

    Предупреждения отображаются на дисплее, выводятся на программируемый выход или по-
    следовательную шину."

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ну и как вывести на экран ток?????

  6. #6

    По умолчанию

    либо в меню статус стрелочками верх низ
    либо
    "16-1* Состояние двигателя
    Параметры для считывания характеристик состояния двигателя."

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Ну вот. Спасибо

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?
    Обдув нормальный

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    пазырил щас. 4,1 ампера на 50 гц.
    а мотор на 5,2 по моему. есть куда разгоняться!!

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    индюк, слушай, а не ты писал, что радиоинженер и все такое?

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    писал. и что? я проектировщик схем, программист. это первая моя специальность.

    а тут про 3 пункта меню мне проще узнать на форуме чем читать инструкцию в которой 3 листика скудной информации.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    пазырил щас. 4,1 ампера на 50 гц.
    а мотор на 5,2 по моему. есть куда разгоняться!!
    ...это аналитическое умозаключение ввело в недоумение не только AleksScrewта...

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Проектировщик говоришь. А чего ты тогда лезешь с измерением тока в цепи, где присутствует высокочастотная составляющая с большим числом гармоник? И да будет тебе известно, что векторное управление двигателем подразумевает регулирование силы тока с помощью ШИМ заполнения синусоиды. И на частоте выше номинальной напряжения шины DC в инверторе недостаточно для обеспечения номинального момента на валу двигателя. В силу этого ток двигателя начинает падать.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...это аналитическое умозаключение ввело в недоумение не тольк
    начни вот с этого

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    А есть ли гарантия что мотор не сгорит если ток не превышен?

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    узнать на форуме чем читать инструкцию в которой 3 листика скудной информации.
    VLT Micro Drive FC 51 Руководство по программированию 71 страница скудной информации

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Проектировщик говоришь. А чего ты тогда лезешь с измерением тока в цепи, где присутствует высокочастотная составляющая с большим числом гармоник?
    а берешь клещи фирмячие - и они показывают.
    это раз. показывают они один и тот же ток что до частотника что после.
    все остальное я знаю ибо сам даже частотники чиню порой и сам даже делаю и частотники и сварочники - ну чисто для себя. пока....

    фаила с подробной инструкцией не было у меня.
    за него спасибо.



    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    на частоте выше номинальной напряжения шины DC в инверторе недостаточно для обеспечения номинального момента на валу двигателя. В силу этого ток двигателя начинает падать.
    а вот это не надо. не все так одназначно!!
    с частоты от 50 до 65 ток у меня растет.
    связываю это с тем что в улитке разряжение и нагрузка на вал не 100%.
    дада - значит она работает не в зоне максимальной эффективности центрбежного насоса.
    обороты на слух растут. а вот стоит открыть сервисный клапан в воздуховоде - обороты падают на частоте 65гц ибо нагрузка возрастеат, - разряжение исчезает, нагрузка выше 100%.

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    то что я делаю схемы не значит что я знаю абсолютно все в электронике и уж тем более в алгоритмах частотников.
    а уж самое главное не могу знать что написано в инструкциях и в каком пункте меню найти ток мотора.
    не использовал я еще такой частотник.

    надеюсь тут не устроят как всегда 3 страницы глума изза того что человек програмирующий стм32 и проектирующий платы не знал все опыты Гальвани с лапками лягушек. (ну это же тоже электричество!!!)

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    с частоты от 50 до 65 ток у меня растет.
    связываю это с тем что в улитке разряжение и нагрузка на вал не 100%.
    ток растёт не по этой причине

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а берешь клещи фирмячие - и они показывают.
    это при условии что где-то 50 герц будет иначе хрень покажет

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ибо сам даже частотники чиню порой и сам даже делаю и частотники и сварочники - ну чисто для себя. пока....
    если ремонтируешь значит знаешь какая там красивая и ровная синусойда.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а берешь клещи фирмячие - и они показывают.... один и тот же ток что до частотника что после.
    ...это принципиально невозможно...

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    это при условии что где-то 50 герц будет иначе хрень покажет
    у меня AC-DC


    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ток растёт не по этой причине
    по какой тогда?


    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    сли ремонтируешь значит знаешь какая там красивая и ровная синусойд
    частотой 1 кгц особо не нарежешь синус то, да))
    щас есть мосты на 50 квт а работают на 30-50кгц.
    хочу вот купить потестить....... 30 тыщ стоит

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 10:49
  2. Диагностика частотника ATV310H075N4E.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:19
  3. Карриер ML-3 Компрессор scroll danfos
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:11
  4. danfos sc 18G
    от Сергей67909 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:29