Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: ларь-бонет AHT Paris 250(-)ADVS

  1. #1
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию ларь-бонет AHT Paris 250(-)ADVS

    Прошу совета. Стало жарко в помещении +33 кондеев нет. Четыре единицы ушли в Е75 "эл. защиты от превышения температуры".. как бороться и где стоит датчик? внутри контроллера на радиаторах.. или? Може у кого был подобный трабл? (Е20 тож есть, но это уже логично)

  2. #2

    По умолчанию

    Я может и не в тему но в таком случаи я бы установил 5 вольтовый маленький фан и пусть дует на плату а Е20 увеличить продувку конденсатора установкой более мощного вентелятора ну и возможности продувки. 33 градуса не такая критичная температура.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    и пусть дует на плату
    ты видел эту плату?) куда дуть будем?))
    Изображения Изображения

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    33 градуса не такая критичная температура.
    это в помещении. а в моторном отсеке эдак 55.. и лари собраны в линию спинами.

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Стало жарко в помещении +33 кондеев нет.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как бороться
    Вентиляция/кондеи. В паспортах на эти лари-бонеты про температуру окружающей среды что пишут?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ты видел эту плату?) куда дуть будем?))
    как я вижу платы сложенны друг к другу значит с одной стороны сделать подачу воздуха а с другой делаем чтобы он выходил . у меня блока в руках нету а если бы был я что нибуть придумал . почеши репу и подумай не стандартно и всё получится.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это в помещении. а в моторном отсеке эдак 55.. и лари собраны в линию спинами.
    https://www.youtube.com/watch?v=wqOlXv3T3bY Такой? если да то воздух берется и выдувается с низу . чтобы лучше охлождался надо их преподнять выше поток воздуха будет лучше. домкратик и на кирпичики.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Вентиляция/кондеи. В паспортах на эти лари-бонеты про температуру окружающей среды что пишут?
    вроде как класс 3 25 градусов. смотрю как и у нас купят по дешевле а потом как сильно жарко станет кричат караул . везде скупердяи. i5cvbx0wy18wesmk.jpg

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    я в такие ставлю моторы на 3000 оборотов - воют но работают гораздо лучше.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Вентиляция/кондеи. В паспортах на эти лари-бонеты про температуру окружающей среды что пишут?
    да обычный УХЛ +25... всё в аренде. никакой вентиляции и кондюков не будет с эти можно закрыть вопрос-не дают ничего монтировать.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    смотрю как и у нас купят по дешевле
    ну он стоит (новый) как чугунный мост этот лареобразный бонет)) но тут всё куплено конечно бэу..
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я в такие ставлю моторы на 3000 оборотов - воют но работают гораздо лучше.
    да они и так работают хорошо при температуре указанной заводом изготовителем.. а ты видел такую 75 ошибку?

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да они и так работают хорошо при температуре указанной заводом изготовителем
    ага)
    у нас 8 ларей на складе на чердаке в закрытом помещении)) там человек больше 20 минут находиться не может))) от обезвоживания потом умирает))))


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а ты видел такую 75 ошибку?
    у меня лари без электроники)
    (непонятно зачем она там нужна вообще)
    тупо термостат как в бытовом холодильнике 75 года)

    у меня другая ошибка бывает - клин компрессора от перегрева.
    хозяевам говорю что так нельзя технику мучать но им проще менять компрессоры видимо)))

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    я бы установил 5 вольтовый маленький фан и пусть дует на плату
    а оно и так есть... http://files.danfoss.com/technicalin...ehc300g202.pdf

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=wqOlXv3T3bY Такой? если да то воздух берется и выдувается с низу . чтобы лучше охлождался надо их преподнять выше поток воздуха будет лучше. домкратик и на кирпичики.
    Я бы сделал по другому, положил на низ квадратные вентиляторы. Везде их использую где нужно дополнительное охлаждение. В последний раз даже на печку гарбин поставил, родные вентиляторы срабатывали по тепловой защите.
    У меня простые ларьбанет и температура нормальная и зазоры в 10см везде, проблем нет.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Продуть от пыли, дать остыть, и должны работать. Если не заработают, выкинуть.
    Датчик, скорее всего, прикреплен к радиатору инвертера.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    значит блок раскрыть надо и вычистить гарантирую там говна куча .

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Продуть от пыли, дать остыть, и должны работать. Если не заработают, выкинуть.
    Датчик, скорее всего, прикреплен к радиатору инвертера.
    А в нем есть инвертор? У меня просто клиент рассматривает покупку 8 таких ларей .

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    А в нем есть инвертор? У меня просто клиент рассматривает покупку 8 таких ларей .
    инверторные компрессора стоят . ссылка ниже

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    инверторные компрессора стоят . ссылка ниже
    Так вроде на таких 21 стояли на 404 !? Как вообще эти лари по утечкам (на испарителе)?

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    А в нем есть инвертор? У меня просто клиент рассматривает покупку 8 таких ларей .
    ой да ни в коем случае!!!!!
    покажите ему стоимость ремонта инверторного ларя и неинверторного!
    (хотя для вас то это как раз лучше - так что убеждайте! пусть берет))))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ой да ни в коем случае!!!!!
    покажите ему стоимость ремонта инверторного ларя и неинверторного!
    (хотя для вас то это как раз лучше - так что убеждайте! пусть берет))))
    Что у них с утечками по испарителю?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Paris AHT 601 (-)ad
    от Пиква в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 23:43
  2. AHT Paris 210 температура
    от Vahan в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 10:14
  3. Бонет Linde CTU 2040 SK
    от Yurick в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 01:49
  4. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •