Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Витрина кифато перемерзает испаритель ????.

  1. #1

    По умолчанию Витрина кифато перемерзает испаритель ????.

    От чего перемерзает испаритель в средне температурной витрине????.Витрина кифато .

  2. #2

    По умолчанию

    Надо режим оттайки проверять.Частоту, время, чем и как оттаивается.

  3. #3
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bercut24 Посмотреть сообщение
    От чего перемерзает испаритель
    Это как понять,испаритель сильно обмерзает или продукты подмерзают.

  4. #4

    По умолчанию

    сильно обмерзает испаритель (образуется снежная шуба) .вентиляторы работают(в правильную сторону крутятся).суть в том что стоят 4 витрины температуры в них +1.и перемерзают часто 2 витрины .режим оттайки 4 раза в день 45 минут продолжительность.оттайва� �тся просто теплым воздухом.тенов нет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    может тепло-притоки (кондиционер на потолке направленный поток воздуха)

  6. #6
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bercut24 Посмотреть сообщение
    режим оттайки 4 раза в день 45 минут продолжительность.оттайва� �тся просто теплым воздухом.
    Раз теплопритоки большие выставь разморозку через 4 часа.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bercut24 Посмотреть сообщение
    От чего перемерзает испаритель в средне температурной витрине????.Витрина кифато .
    Контроллер Eliwell? Его настройки по оттайке?
    Если две из четырех витрин работают нормально, то плохо работающие имеют сильно испаряющиеся продукты - салаты, рыба в открытых ведерках и т.д.

  8. #8

    По умолчанию

    961.dit=4 det=45 dis=15.ага перемерзает рыба.но она вяленая в коробках

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bercut24 Посмотреть сообщение
    961.dit=4 det=45 dis=15.ага перемерзает рыба.но она вяленая в коробках
    У 961 нет параметра dst, dis=15 это не оттайка.
    Сделай дифференциал 3 и потом 4, посмотри, что выйдет. Или искать расположение датчика - положи контрольный термометр в центр витрины и глянь что показывает он. Если будут разночтения, то пробуй калибровку датчика.

  10. #10

    По умолчанию

    как было выше сказано или кондиционер или продукты открыты , может залипать контактор на (мозгах) бывало часто такое , попробуй поставить +2 +4 и проверь температуру термометром и убедись , что на заданной температуре отключается.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    31.07.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    а что за модель витрины, я тоже с кифато работаю.и витрины стоя в ряд или отдельно, есть какое нибудь разделение внутри.

  12. #12

    По умолчанию

    по моему суть в том что большая влажность, а испаритель как магнит-железо, сразу влагу натягивает и ледяная шубка обеспечена. поискать надо причину повышенной влажности. хотя чего ее искать-это как правило продукты. полагаю в остальных витринах влажность пониже, вот и обмерзают они поменьше. размер испарителя и температура кипения. меньше испаритель, значит что бы поддержать нужную температуру в витрине, нужна ниже температура кипения, соответственно больше испаритель-то наоборот. ну и чем больше производительность вентиляторов, тем меньше обмерзания. очень часто испарители обмерзают в бонетах, особенно када укладываюи в них слегка подтаенный товар, вот там приходится и температуру окончания оттайки сильно завышать и время оттайки увеличивать. бывает даже после оттайки штатная ванночка для конденсата не справляется, приходится отчерпывать конденсат.

Похожие темы

  1. Витрина Кифато Аляска помогите разобраться
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 09:01
  2. КИФАТО (kifato)
    от frostart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 02:20
  3. Кифато
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:11
  4. холодильная витрина РОС пр.Харьков (зашивает льдом испаритель)
    от olejons в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 03:02