Показано с 1 по 11 из 11

Тема: LG white art 13 инвертор код ошибки.

  1. #1

    По умолчанию LG white art 13 инвертор код ошибки.

    Добры день! Помогите идентифицировать код ошибки для этого кондиционера.
    Четыре раза моргает белый индикатор E/control, затем один раз Power и.т.д
    Кондиционер не включается.
    После выключения из сети на 5-10 минут пытается начать работу(жалюзи), затем переходит в ошибку.
    На внутреннем блоке написано: White Art 13 ES-W096BWS0
    -------------------------
    Стоит ли ремонтировать или новый дешевле с этой неисправностью.

    Спасибо.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Вас, что, в поиске забанили?
    Или просто лень самому поискать?
    Ошибки кондиционеров LG - в свободном доступе.

  3. #3

    По умолчанию

    Да запутался просто. Коды, то проверьте "помпу или датчик конденсата" 41, то датчик давления компрессора 41. В разных по разному пишут.
    Прошу помочь. Правильно вообще понимаю что это код 41?

    Fault Code 41
    This fault indicates an Inverter Compressor discharge Thermistor fault
    Unplug the Thermistor and Check its resistance check against this graph:

    Этот термистор во внешнем блоке?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    там же где и компрессор.
    ошибка резистора всаса

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    там же где и компрессор.
    ошибка резистора всаса
    Могу я временно поставить 200k резистор? (установлен 237k - 20град. -> 50k - 65град.)
    На каких режимах можно использовать с подобной схемой?
    Спасибо огромное.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Не надо ставить постоянный резистор.
    Во-первых, электроника контролирует работу компрессора, в том числе, по ИЗМЕНЕНИЮ показаний датчиков.
    Во-вторых, для начала проверьте датчик, и, если он живой, то проблемы в заправке/обслуживании.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ошибка резистора всаса
    Нагнетания.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Для ТС без разницы.
    Главное, правильно номинал обозначил. Я даже не стал упоминать об этом.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо!
    Датчик негодный 3.5k вместо 200k. Поставил резистор на 200k (потому как спать невозможно +30 ночью).
    Заработал. Я его включил на полную мощность и проверял рукой температуру на трубке. Минут 10 работал. Немного теплая была(градусов 40).
    Сегодня ночь отработал нормально, разницы я не почувствовал. Буду использовать пока на минимальной мощности ночью.(на день есть еще кондиционеры в доме).


    В трубке датчика было полно воды. Наверное конденсат. Просушил не помогло.
    Разломал гильзу датчика. Датчик типа MF58. Я думаю что это 200К. Заказал эти термисторы. Когда придут - заменю.
    ----------------------------------------------
    Вопрос к знатокам по инверторам: возможно что это резистор аварийный?...или этот резистор в цепи регулирования мощности?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Аварийный.

  11. #11

Похожие темы

  1. Инвертор ballu BSLI-18HN1 не показывает ошибки
    от Ramario в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 23:35
  2. vestfrost fw 345 m white
    от Сергей Бга в разделе Vestfrost
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 11:29
  4. Старый американский холодильник White-Westinghouse
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •