Тема: Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И есть сплиты, установленные ими, которые при минимальном обслуживании, работают именно с 2005-го года по сие время.
    ... вот и я о том же, качество определяется годами работы, а та опресовка о которой ACA расказывал в предыдущих постах, это и есть халтура и понты перед клиентом, за которые он еще и деньги берет дополнительно.

  2. #62
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Вот инструкция по монтажу сплита от МЕ. Согласен, что один из ведущих производителей?
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...G79B608H03.pdf
    Найди там хоть одну букву про опрессовку.
    А, вообще, мануалы лучше читать на английском, чтоб избежать ошибок перевода.
    Последний раз редактировалось SSA; 14.07.2019 в 08:51.

  3. #63
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Однажды крутая организация потребовала эту процедуру якобы в объёме ПНР для проверки вальцовок. Я долго оттягивал процедуру. Пришёл сам прораб.
    И в этом случае тот же прораб идет "в сад". Пусть покажет документ, где это написано. Желает, чтоб сделали - да нивапрос. Допник к договору со стоимостью дополнительных работ - "любая шалость по желанию клиента и за его деньги".
    Вот только навязывать все эти допы клиенту не надо.

    Как-то одна организация заявила, что при обслуживании руфтопов мы должны выкачать весь фреон из руфтопов, взвесить его для проверки заправки и заправить обратно. Сказать, куда они пошли?

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Вообще то опрессовываются трассы,
    ... да и нужна она только в тех случаях когда, например, монтаж производится в два этапа, когда во время строительства или ремонта прокладывают трубопроводы, а устанавливают кондиционер по завершении отделки. Это является своего рода гарантией для установщика, что строители не повредили трассу во время отделочных работ, если перед установкой блоков давление сохранилось, значит все ОК, нет - значит строители повредили трубу (например случайно ввинтили в него саморез).

  5. #65
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вот инструкция по монтажу сплита от МЕ. Согласен, что один из ведущих производителей?
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...G79B608H03.pdf
    Найди там хоть одну букву про опрессовку.
    А, вообще, мануалы лучше читать на английском, чтоб избежать ошибок перевода.
    Эт точно! А то так могут напереводить!
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Согласен, что один из ведущих производителей?
    Та же хрень и в мануалах от лыжи и гнуса. там вообще трассу фреоном кондиционера продувают!

  6. #66

    По умолчанию

    а как же проверка на прочность трубы?
    а в MrSlim в мануале есть опресовка

  7. #67
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Речь шла о бытовых сплитах. ME MrSlim - это уже другой класс оборудования.
    Там и трасса до 50 м. И диаметры по-серьезнее.
    Видели часто в продаже бухты по 60 м, например, 5/8? И удобно ли с такой бухтой было бы работать?
    Пайка - значит - опрессовка.
    И нет разницы, полупром или мультизона.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Речь шла о бытовых сплитах. ME MrSlim - это уже другой класс оборудования.
    там есть интересный пунктик что при опресовке на порты низя подавать больше 25 а то мигрирует во внешку.

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Покажи пальцем:

    4.4. Метод проверки герметичности трубопровода хладагента
    (1) Подсоедините проверочные инструменты.
    • Убедитесь в том, что запорные краны A и B закрыты, и не открывайте их.
    • Подайте давление в трубопроводы хладагента через служебное отверстие C запорного крана D.
    (2) Не следует сразу подавать указанное давление полностью; увеличивайте давление постепенно.
    1 Увеличьте давление до 0,5 МПа (5 кгс/см²G), подождите 5 минут и удостоверьтесь, что давление не снизилось.
    2 Увеличьте давление до 1,5 МПа (15 кгс/см²G), подождите 5 минут и удостоверьтесь, что давление не снизилось.
    3 Увеличьте давление до 4,15 МПа (41,5 кгс/см²G) и измерьте температуру окружающего воздуха и давление хладагента.
    (3) Если указанное давление держится в течение приблизительно одного дня и не уменьшается, то трубы выдержали испытание и утечек нет.
    • При изменении температуры окружающего воздуха на 1 °C давление изменяется приблизительно на 0,03 МПа (0,3 кгс/см²G). Произведите необходимые подстройки.
    (4) Если на этапах (2) или (3) наблюдается снижение давления, происходит утечка газа. Найдите источник утечки газа
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...G79U892H02.pdf стр. 94.

  10. #70

    По умолчанию

    Это я то же читал, но самое смешное, что утечка по портам во внутрянку произошла именно на mitsubishi...

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Покажи пальцем:
    странно вроде читал в мануале , может попутал.

  12. #72
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    а после делают обмыливание - это все понты, при таком давлении разве что хороший "косяк" (большую утечку) по звуку можно услышать и то не всегда (если на улице шумно), а пену будет сдымать таким давлением (не важно какая утечка большая или маленькая) и нифига не будет видно.
    ВРАНЬЁ!!!...от халтуршика,который не когда не опрессовывал систему азотом,вы вообще где нибудь и чему нибудь обучались,или всё методом тыка,интернета и сарафанного радио,и ещо опыта халтуры?
    При давлении в 41,5 кг/..,а это максимальное давление которое может быть в кондиционере на 410 хладогенте,проверяется герметичность контура!!!!... азот поглащает водяные пары и выводит их при стравливании из контура.
    Если вы просто давите фреоном,в надежде на то что всё у вас с"ручками золотыми" под контролем...так это говорит только об самоуверенности,и как часто потом бывает именно эта черта характера,и наказывает умельца.
    Всегда необходимо проверить и перепроверить свою работу,и даже после этих бдительных манипуляций ....,косячок может всплыть,и если тебе удастся отболтатся от клиента,что и бывает в 97 случаях,что мол я "не приделах",всё делал строго по инструкции,и что "это оно само сломалось от причин нам неизвестных,ведь мы-ж не знаем что там происходит..." и т.д., и т.п....,НО! всегда может найтись другой "специалист",который найдёт твой косячок ,и укажет и докажет, и тебе и предъявят...и будут правы,на все проценты!..так спрашивается зачем врать клиенту,хитрить и юлить?...когда возможно рассказать правду и объяснить суть и предложить ВЫБОР...,тем самым,если що...,"не по феншую"ты честно, и не приделах будешь.
    Рассказывать сказки про то что опрессовка не нужна...,во всё услышание и с пеной у рта,это как спорить с ПДД ...,или как из той темы "а мне всё по колено,и пошли все на ..."...,зачем орать в эфире и заверять о том, что все книги,инструкции,регламент ы по монтажу хол.техники написали "долба.бы"???...ведь именно так, возможно понять твои "личные мнения",такие мнения нужно оставлять при себе...(потому как они известны многим,как обходной вариант ,который всегда прокатит, под всё ту-же дудочку - "а мы-ж не знаем что там происходит") .
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Да и вообще я мало себе представляю опрессовку бытовых сплитов (по технологии) в самый жаркий сезон. Работу нужно производить качественно, без спешки и тогда отпадет неуверенность в качестве работы и нужда в опрессовке - это сугубо мое мнение, если что
    Понятно...,что-ж её представлять,опрессовку-то?..,когда её можно не делать,зачем лишние причиндалы,балоны,редуктор ы,да ещё и азот...,это-ж всё денег стоит...,а клиент, он ведь тёмный и не чего не понимай...?да и сезон "жаркий"..,точно!это потому что, с опрессовкой не представляете, каждый сезон?
    ..а то что даванули фреоном и не защипело при давлении в 12 кг,так это не шипит пока !...,в 35 кг защитит, а в 40 засвистит,только засвистит без звука...,и пузыри мыльные всегда надуваются и заметны!...если-же дыра с кулак,тогда ДА, свистит и даже обдувает .

  13. #73
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, а теперь объясни всем, почему заказчик должен платить дополнительные деньги за монтаж.


    Во-первых, посмотри смысл слов "фен шуй".
    Во-вторых, вот это вот и называется "разводилово" клиента на бапки.


    Постоянно работаю с бригадой монтажников с 2005-го года, так они НИ РАЗУ не опрессовывали сплиты при монтаже.
    И есть сплиты, установленные ими, которые при минимальном обслуживании, работают именно с 2005-го года по сие время.

    А клиентов, которые интересуются - отправлять подышать воздухом. В операционной ведь никто вопросы не задает.
    Ещё раз повторяю для любителей делать типо "дешево для клиента"!,...если вы делаете "дешево" тогда вы должны рассказать клиенту что вы не делаете важную и одну из самых главных операций при монтаже системы...,которая указанна как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ,которую нельзя исключать при монтаже!...далее,что не один магазин узнав об этом исключении,не будет вам сохранять гарантию на купленное вами оборудование ,что из-за исключения опрессовки азотом системы может произойти следующие неисправности в системе и т.д. ,..и рассказать что клиент получит и сохранит при соблюдении всех пунктов при монтаже системы.
    Так-же я уверен,на все сто,что главной и основной причиной ,при которой некоторые монтажники забывают об опрессовке системы,является не забота о кошельке клиента,как пытаются трактовать не которые "сердобольные мастера",наводя тем самым тень на плетень...,а только забота о самим себя,забота о том как сэкономить на клиенте,как сэкономить на инструменте и оборудование...это неоспоримый ФАКТ! ...,и чтоб уж покрыть вам, ваши отмазки про "финансовую состовляющую",скажу что разница в цене с азотом или без, составляет у меня максимум 500 руб..,но я не разу,с 2012 года,сколько раз не предлагал сделать клиентам" и так сойдет",не один клиент на это не пошёл,и все выбирали с опрессовкой азотом!!!!!!


    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Постоянно работаю с бригадой монтажников с 2005-го года, так они НИ РАЗУ не опрессовывали сплиты при монтаже.
    КАК ТАК?....ваши монтажники НЕ ПРАВЫ!!!!

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Во-первых, посмотри смысл слов "фен шуй".
    Великий и могучий Русский язык!!!!...разве не так?...ну давайте поговорим об грамматике,.. вы меня не поняли,и для вас это ощипка не достойная оппонента?

  14. #74
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Мотороллер не мой, я просто объяву разместил
    Тфу
    Сплит не мой, меня просто повесить попросили

  15. #75
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    Ещё раз повторяю для любителей делать типо "дешево для клиента"!,...если вы делаете "дешево" тогда вы должны рассказать клиенту что вы не делаете важную и одну из самых главных операций при монтаже системы...,которая указанна как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ,которую нельзя исключать при монтаже!...далее,что не один магазин узнав об этом исключении,не будет вам сохранять гарантию на купленное вами оборудование ,что из-за исключения опрессовки азотом системы может произойти следующие неисправности в системе и т.д. ,..и рассказать что клиент получит и сохранит при соблюдении всех пунктов при монтаже системы.
    Так-же я уверен,на все сто,что главной и основной причиной ,при которой некоторые монтажники забывают об опрессовке системы,является не забота о кошельке клиента,как пытаются трактовать не которые "сердобольные мастера",наводя тем самым тень на плетень...,а только забота о самим себя,забота о том как сэкономить на клиенте,как сэкономить на инструменте и оборудование...это неоспоримый ФАКТ! ...,и чтоб уж покрыть вам, ваши отмазки про "финансовую состовляющую",скажу что разница в цене с азотом или без, составляет у меня максимум 500 руб..,но я не разу,с 2012 года,сколько раз не предлагал сделать клиентам" и так сойдет",не один клиент на это не пошёл,и все выбирали с опрессовкой азотом!!!!!!



    КАК ТАК?....ваши монтажники НЕ ПРАВЫ!!!!


    Великий и могучий Русский язык!!!!...разве не так?...ну давайте поговорим об грамматике,.. вы меня не поняли,и для вас это ощипка не достойная оппонента?
    Бу-га-га!!!
    Чё-то нет желания заниматься членометрией, тем более, в понедельник, с утра...

    Просто скажу, что наша фирма является Авторизованным Сервисным Центром (АСЦ) таких производителей, как Panasonic, ME, Fujitsu General, и т.д.
    За красивые глаза и количество сообщений на форумах авторизацию СЦ не дают.

    Да, и уважающая себя климатическая контора (да и уважающие себя монтажники) не будут работать с магазинами типа Эльдорадо, М-Видео и им подобными.
    И про фен шуй - не написание, а смысл.

  16. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    важнАЯ и одну из самых главных операций при монтаже системы...,которая указанна как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ...
    ...это вакуумирование, и не знаю, чем оно не устраивает, разве что не способно порвать шов на трубе...

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    ,зачем орать в эфире и заверять о том, что все книги,инструкции,регламент ы по монтажу хол.техники написали "долба.бы"???
    написаны книги умными людьми, а вот попались они мягко скажем... ну не буду тебя обижать ты и так обиженный, а читать твою ахинею о максимальном даклении 41,5кг в системе с 410 газом желания нет.

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    Опрессовка азотом 41,5 кг, я держу 20 минут,если упадёт больше 0,3 ищу,мылю...
    ...перечитай свои умные книги, как правильно делается опрессовка, а после уже будешь слюной монитор свой заливать.

  18. #78

    По умолчанию

    ...а мне другое интересно, как часто после таких прессо-мыльных поисков находятся утечки?, и где?. ну кроме кривых вальцовок...

  19. #79
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ааааа.......... ф топку...........
    Дык потом повтор процедуры следует, чтобы понять, цела ли трасса после ремонта

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а еще круче бывает - ""ну надо в другое место перенести я передумал""
    Любой каприз за его деньги. Обычно после озвучивания суммы мозги зака начинают работать
    А про феншуй вот почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...88%D1%83%D0%B9
    Кто-то пустил это в народ, и пошло поехало, втыкают этот термин где ни попадя...

  20. #80
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    бу-га-га!!!
    чё-то нет желания заниматься членометрией, тем более, в понедельник, с утра...:-d

    просто скажу, что наша фирма является авторизованным сервисным центром (асц) таких производителей, как panasonic, me, fujitsu general, и т.д.
    за красивые глаза и количество сообщений на форумах авторизацию сц не дают.

    да, и уважающая себя климатическая контора (да и уважающие себя монтажники) не будут работать с магазинами типа эльдорадо, м-видео и им подобными.
    и про фен шуй - не написание, а смысл.
    есть такой мультик,из ссср...называется "про гошу великолепного"...,посмотри на досуге...,так вот отряд гоши великолепного массово заселились во всех наших органах и структурах, и ты представитель этой армии,которая всё чаще дует розовые понты,прикрываясь медальками и сертификатами и прочими пустышками..,собственно "пустышки эти" и нужны им только для прикрытия и для формовки розовой ауры в которой они и хотят существовать...,в жизни-же работа этих халтурщиков, совершенно понятна и с твоих слов....*thumbs up*
    если-же ты называешь "красивыми словами" то что является обязательным правилом,при этом делаешь это без аргументов и доводов,... опираясь только на свой типо авторитет,то таким "специалистам"возможно доверить такую функцию,как писать или писать на заборе ,и на забор. собственно об этом я узнал немного ранее ,...и по ходу нашей беседы...

Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  2. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •