я тут как бы продолжаю свои изыскания как фризер для "жареного морожденого" собранный из говна и палок заставить работать
попался заводской, полностью без переделок и прочего.зак жалуется что 5 минут работает и вырубается. а получается что фризер набирает установленные -35 и рубится по аварии. блок хитрый, настроек всего 5 , и почему падает в аварию непонятно. пока не перезапустишь не включится.
температуру на поверхности проверял евковским блоком с 2 мя датчиками , прикрывал изоляцией и грузом. реально -35 набирает, а когда откинул родной датчик от всасывающей трубы( даже не от поверхности) то и -36.5 видел.
на шильдике фризера r410. компрессор на 22. кипит ниже единицы. очень бодро собирает газ после запуска в отличии от предыдущих. на других что шильдик что компрессор на 410м.
на 410 ни один так не работал которые я ковырял. очень долго собирают газ и разгоняются в работу. по жидкостной и конденсатору нет чувства что это все работает.
на вот этом образце даже жидкотсная теплая, и дует теплом. вообщем все не так акк на других.
вот и встал вопрос а не на 22м ли все они работали? а я тут мурыжусь с 410м
по идее заправив 410 в компрессор с маслом под 22 компрессору придет конец. а можно ли наоборот? под 410й вроде синтетика идет, как поведет себя масло 410го с 22 фреоном?
рисковать пока не хочу , хотя подопытный без газа вообще есть под рукой
переделывал тут трв на 410й , ну как бы да работает интереснее по сравнению с капиляркой родной но ниже -24 добится не смог.
2p17s225anq panasonic на 22м
5ps108eaa22 на 410м
Социальные закладки