Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Системы мониторинга

  1. #1

    Вопрос Системы мониторинга

    Народ, занимаюсь разработкой системы мониторинга холодильного оборудования.
    Одна из хотелок - экономия электроэнергии. Терзают меня смутные сомнения, что это утопия. Можно ли как-то оптимизировать энергопотребление оборудования?
    Хотелось бы знать, кто какие системы мониторинга использует, плюсы, минусы...

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    думаю основная экономия достигается правильным хорошим утеплением оборудования и расположением испарителя и конденсера.
    а так же правильной заправкой с елью максимизации кпд.

    а системы мониторинга я себе сам делаю.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    В современном холодильном оборудовании экономия электроэнергии достигается за счет использования в конструкции энергосберегающих движков вентиляторов и компрессоров, правильно подобранной и организованной ТЭНовой оттайки или выпаривания конденсата. Использования в качестве остекления для витрин К- стекло или стеклопакетов с К-стеклами. Крупные Торговые сети уже сей час начинают в обязательном порядке прописывать в ТЗ для производителей все эти Энергосберегающие компоненты холодильного оборудования, а также использование доп остекления в ранее открытых витринах.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 12rusMaks Посмотреть сообщение
    современном холодильном оборудовании экономия электроэнергии достигается за счет использования в конструкции энергосберегающих движков вентиляторов и компрессоров, правильно подобранной и
    про рекуперацию теплоты забыл добавить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 12rusMaks Посмотреть сообщение
    В современном холодильном оборудовании экономия электроэнергии достигается за счет использования в конструкции энергосберегающих движков вентиляторов и компрессоров, правильно подобранной и организованной ТЭНовой оттайки или выпаривания конденсата. Использования в качестве остекления для витрин К- стекло или стеклопакетов с К-стеклами. Крупные Торговые сети уже сей час начинают в обязательном порядке прописывать в ТЗ для производителей все эти Энергосберегающие компоненты холодильного оборудования, а также использование доп остекления в ранее открытых витринах.
    Это понятно. Но это не имеет отношения к управлению оборудованием. Можно ли сэкономить от распределения нагрузки по времени, от использования ночных тарифов, внепиковых часов, от изменения рабочей точки? Т.е. задача программно менять настройки контроллера во времени, при этом получить экономию и не потерять в качестве хранения.

    Если я правильно понимаю каждый из производителей контроллеров имеет свою систему мониторинга, но поскольку в магазине, как правило, "зоопарк" контроллеров от разных производителей, то и единой системы мониторинга просто не существует.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Indis Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю каждый из производителей контроллеров имеет свою систему мониторинга, но поскольку в магазине, как правило, "зоопарк" контроллеров от разных производителей, то и единой системы мониторинга просто не существует.
    Большинство крупных сетей ушло от зоопарка и старается делать магазины монобрендовые с системой мониторинга. Зоопарк остался у мелких сеток и частников.

    По поводу алгоритмов управления оборудованием - потерзай Дениса Чечнева, он должен быть в теме. Сэкономить можно, хотя в области холодильной электроники сейчас самые эффективные технологии зашиты в контроллерах центральных холодильных машин - "плавающая" уставка конденсации и управление компрессорами с переменной производительностью.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Сэкономить можно, хотя в области холодильной электроники сейчас самые эффективные технологии зашиты в контроллерах центральных холодильных машин - "плавающая" уставка конденсации и управление компрессорами с переменной производительностью.
    Но при этом системы мониторинга дают еще плавающее давление всасывания. Экономия есть хоть и не большая, если испарители не перемерзли и потребители работают в режиме

  8. #8

    По умолчанию

    Можешь имитировать работу ХС в программе https://www.danfoss.com/ru-ru/service-and-support/downloads/dcs/pack-calculation-pro/]Pack Calculation Pro

  9. #9

    По умолчанию

    Есть 2 возможности экономить электроэнергию, все они направлены на снижение производительности компрессоров.
    1. Плавающее давление всасывания, т.е. увеличивать давление всасывания, когда нагрузка падает (например одновременно работает только часть ВОПов в системе или холодильных витрин)
    2. Плавающее давление конденсации, т.е. максимально снижать давление конденсации, но ессно в допустимых диапазонах.
    Ещё - развод оттаек, чтобы одновременно не было двух оттаек, её можно решить по разному. Это не совсем экономия, а снижение нагрзуки на сеть.

  10. #10

    По умолчанию

    ты кто холоду?

    Цитата Сообщение от Crazyden Посмотреть сообщение
    1. Плавающее давление всасывания, т.е. увеличивать давление всасывания, когда нагрузка падает (например одновременно работает только часть ВОПов в системе или холодильных витрин)
    полная хрень
    Цитата Сообщение от Crazyden Посмотреть сообщение
    2. Плавающее давление конденсации, т.е. максимально снижать давление конденсации, но ессно в допустимых диапазонах.
    это и коню понятно, только чем ты собрался понижать давление без дополнительного применения электроэнергии?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crazyden Посмотреть сообщение
    Е
    1. Плавающее давление всасывания, т.е. увеличивать давление всасывания, когда нагрузка падает (например одновременно работает только часть ВОПов в системе или холодильных витрин)
    Немного не так. Система играет с уставкой на контроллере централи. Поднимает немного давление и смотрит как на это реагируют потребители, какая температура и как долго оборудование набирает холод.
    В любом случае эта система работает на установках с переменной производительностью.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shurikgreen Посмотреть сообщение
    Немного не так. Система играет с уставкой на контроллере централи. Поднимает немного давление и смотрит как на это реагируют потребители, какая температура и как долго оборудование набирает холод.
    В любом случае эта система работает на установках с переменной производительностью.
    тогда понятно. поэтому и был вопрос:ты кто холоду? бредить можно по разному. теперь слишком много развелось так называемых гуру холода на ютубе которые несут пургу, выдавая свои бредни за теорию холода.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ты кто холоду?


    полная хрень

    это и коню понятно, только чем ты собрался понижать давление без дополнительного применения электроэнергии?
    Полная, не полная, но работает. Когда уставка выше, то нагрузка на компрессор падает, отсюда и экономия.
    На счёт коня - понижать давление вентиляторами, электрические затраты вентиляторов на понижения давление ниже, чем электроэнергия потребленная компрессором, когда высокий подпор.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shurikgreen Посмотреть сообщение
    Немного не так. Система играет с уставкой на контроллере централи. Поднимает немного давление и смотрит как на это реагируют потребители, какая температура и как долго оборудование набирает холод.
    В любом случае эта система работает на установках с переменной производительностью.
    Возможно есть разные системы. Я работал с Carel, он просто ставит нужную уставку из диапазона, при этом ему обязательная информация о работающих потребителях. Carel описывает, что он смотрит на одновременно работающие потребители и выставляет давление. Следует отметить, что я нигде не задаю алгоритму уставку по температуре, т.е. он на неё совсем не опирается. Могу предположить, что входными данными для этого алгоритма является количество одновременно работающих потребителей и продолжительность запроса на холод от каждого.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ты кто холоду?
    Пишу софт для контроллеров охлаждения + их настройка, настройка систем мониторинга, разработка схем управления прецизионных кондеев с написанием софта управления.

  16. #16

    По умолчанию

    удачи в твоём творчестве.

Похожие темы

  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 12:59
  2. Система мониторинга
    от алексей691 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 13:39
  3. Продам систему мониторинга.
    от Михаил1010 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:29
  4. посоветуйте систему мониторинга
    от шурик brn в разделе Электрика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:53
  5. Системы мониторинга, диспетчеризации
    от Контроллеры Evco в разделе Производители
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 11:25

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •