Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Дайкин мульти RMXS112 моргает Н8Р

  1. #1

    По умолчанию Дайкин мульти RMXS112 моргает Н8Р

    Здравствуйте. Дайкин наружний блок RMXS112, подключены 4 внутренних настенных блока FTX550. Через 2шт BPMK S 961. На наружнем блоке постоянно моргают H8P и Н2Р. Н3Р горит. На внутренних блоках через пульт ошибок нет. На распределения блоках ошибок светодиоды не показывают.( Один зеленый моргает. Остальные молчат.) При подаче питания звук катушек ЭРВ и всё. Внутренние работают. Проверены и прозвонены все сенсоры, датчики. Сравнены с рядом стоящим исправным. Перезапустить систему с обесточиванием внутренних и потом наружнего к успеху не привели. Моргание 2 и 8. 3 горит. Перечитав кучи мануалов, проблему с Н8Р не встретил. Он (Led) нигде не описан. Отключение по очереди двух внутренних с распределительным, к "пропаже" Н8Р не привело. Моргает. Что мы ещё не прочитали?

  2. #2

    По умолчанию

    С этой проблемой - разрешили проблему. Поперла новая - U2. Питание как было в идеале, так и есть. Это офис. Крутой офис. Там нет скачков и просадок напряжения. Пульт высветил. Пультом скинул. включаю в тест . Тест не проходит. На пультах опять U2. За добрую идею буду признателен. Питание на наружнем и прочем , включая внутренние 235. Оно стабильно. Все перепроверены по питанию и в момент теста просадок по вольтажу не обнаружено.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    С этой проблемой - разрешили проблему.
    А отчитаться в теме никак? Или только подсказки давай?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    А отчитаться в теме никак? Или только подсказки давай?
    Подсказок не было. Вы ж видите. Проблема была в неправильном сбросе ошибки при запуске. В мануалах это не описано. Хотя я их кучу перечитал. Изделие 2007 г.в. и описание решения этой проблемы нигде не встречал. Здесь на форуме были вопросы и решения похожих проблем. В моём случае эти решения не помогли. Волшебная кнопка после включения reset помогла. Это хороший отчёт? Он достоин внимания?

  5. #5

    По умолчанию

    Теперь вы тоже знаете про кнопку ресет, главное удовольствия больше, чем если подсказали)

    теперь с U2 разбирайтесь, я в вас верю

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Поперла новая - U2. Питание как было в идеале, так и есть. Это офис. Крутой офис. Там нет скачков и просадок напряжения.
    mope72, на сколько понимаю, это относится не только к основному питанию 380 в, а так-же и к питанию силовых цепей инвертора , те после моста на электролитах. Возможно замыкание в цепи P -N - силовое питание инвертного блока. Система б/у ? Те вполне вероятны неисправности в силовых цепях инвертора

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Это хороший отчёт? Он достоин внимания?
    mope72, без обид. Просто как-то незакончено смотрится такой пост: разобрались( и все), -даже если никто не смог вам чем-то помочь.
    Последний раз редактировалось Виталий44; 01.07.2019 в 22:48.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    U2 - это замена или платы инвертора целиком или всего наружного блока

  8. #8

    По умолчанию

    наружек таких уже нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Есть у меня такой наружный блок рабочий.

Похожие темы

  1. CARRIER Genesis 80 Мульти
    от toxa986 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 02:09
  3. Монтаж мульти-сплита
    от Split-Alex в разделе Монтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:58
  4. UJ на RMXS112
    от wILd в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:43
  5. Господа нужна подсказка по RMXS112
    от Leeps в разделе Daikin
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •