Daikin rxb20c2v1b - ошибка u4 появляется через 2-3 часа работы на холод.
померял напряжение на клеммах 2-3 видны импульсы тестером dt3342 dc u=+4v...+40v
если оторвать провод связи от 3 контакта клеммной колодки, то на проводе есть напряжение dc u=93v...95v
на клеммной колодке напряжение на контакте 3 без провода относительно n составляет dc u=1v
если на клемму 3 относительно n подключить встречно параллельные светодиоды, то мигает зеленый диод, иногда мигает красный диод, т.е. в линию связи подается ac 220v по какому то алгоритму из вб.

дефект в течение 2 часов работы на холод не появился, на тепло тоже нет дефекта.
обнаружилась частичная утечка фреона
перепад по воздуху на вб в реж. холод т=3к
перепад по воздуху на вб в реж. тепло т=4к
какой блок неисправный вб или нб -?

Аналогичная тема.
shum0255
На выходе контакта №3 формируется напряжение 220в, поэтому при попадании на него заземления сгорает предохранитель и горят контакты реле,на аналогичной плате сгорел только пред.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=32976

Спалили релюшку монтажники, а я не догадался.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=32686