помогите определить/рассчитать длину новой капилярки - чиню мобильный кондей 9000 бту. 410 газ.
есть в наличии капа с внутренним ф 1.37 мм и 1.5 мм. длину чем посчитать не знаю. в программе данкап нет 410 фреона(((
помогите определить/рассчитать длину новой капилярки - чиню мобильный кондей 9000 бту. 410 газ.
есть в наличии капа с внутренним ф 1.37 мм и 1.5 мм. длину чем посчитать не знаю. в программе данкап нет 410 фреона(((
А в чем проблема то? Чем меньше диаметр, или чем больше длина, тем выше сопротивление. Все равно точно не рассчитаешь, подбирать надо.
сначала кондей просто плохо холодил. перезаправил. началось чтото странное с давлением. нижнее 15, верхнее 27. выключил компр - верхнее быстро выросло до 40 и нижнее тоже - аж манометр зашкалил.....
ну выкусил трубку, выпаял 4ходовой клапан, продул радиаторы - дуются нормально. сам компрессор тоже работает.
решил сделать машину по классике - клапан выпаял потому что думаю что он перепускает кудато не туда да и обогрев не нужен.
в центре капы стоит непонятная хрень с наклейкой
поэтому просто впаять назад капу не получится - мошт эта хрень тоже сломалась
IMG_1723.JPG
IMG_1724.JPG
Эта хрень обеспечивает работу одной капиллярки в двух режимах - обогрева и охлаждения.
Паяй старую по классике (если, конечно, капиллярка не забита).
а. эт типа обраного клапана и при нагреве длина капы увеличивается? ну или уменьшается
Социальные закладки