    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    Оказывается, газ разный бывает. Какой-то газ 410А... А бывают и другие. Как же определить, какой газ в моей системе? Нигде это не указано.
    И ещё я узнал, что масло в насос надо наливать. А если его вместе с насосом не прислали, подойдёт масло для двухтактного мотора, как для газонокосилки?
    На наружнем блоке есть наклейка с техническими характеристиками кондиционера, внимательно смотри, там должен быть указан какой тип фреона и вес. Сейчас в основном идут сплиты с фреоном R410A, хотя могут быть и с R32 (например линейка производства Cooper&Hunter уже полностью перевели сплиты на R32 фреон).
    Масло в вакууматор нужно лить только специальное для вакуумных насосов, но если ты купил новый ваууматор, то он должен быть уже с маслом.
    Кроме вакууматора тебе еще нужен будет манометрический коллектор с двумя шлангами: один с резьбовыми соединениями 1/4 x 1/4 для подключения вакууматор/манометрический коллектор и один с ресьбами 1/4 x 5/16 (в случае если фреон R410A или R32) чтобы подключиться от манометра к порту НБ.

    Pompe.jpg
    ... чем этот не подошел?


    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    А можно мне подключение земли, ноля и фазы не сверху подключить, а снизу, как я на фотке показал?
    ... они снизу и должны подключаться.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    На наружнем блоке есть наклейка с техническими характеристиками кондиционера, внимательно смотри
    Завтра посмотрю эти наклейки.

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Масло в вакууматор нужно лить только специальное для вакуумных насосов, но если ты купил новый ваууматор, то он должен быть уже с маслом.
    Новый, с завода. Китайцы в Чехии продают. На eBay купил.

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Кроме вакууматора тебе еще нужен будет манометрический коллектор с двумя шлангами
    Там на фотке есть шланги и манометры. В описании тоже.

    Pompe.jpg
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ... чем этот не подошел?
    А оказался этот француз таким же эгоистом, как и многие здесь. В полдень договорились на 18:00. Я в 17:00 выехал. Ехал, ехал, звонил ему, он не отвечал. А когда приехал, позвонил ещё раз, чтобы уточнить, он ответил и говорит: "Вы зачем приехали, я уже продал"...

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Вот, что мне ещё непонятно. Этот вакуумный насос высасывает воздух из медных труб, хотя все гайки уже плотно прикручены. Если накачивать воздух, то трубки должны лопнуть. А если выкачивать, то они должны сплющиться. Почему же этого не происходит?

  4. #84
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    Вот, что мне ещё непонятно. Этот вакуумный насос высасывает воздух из медных труб, хотя все гайки уже плотно прикручены. Если накачивать воздух, то трубки должны лопнуть. А если выкачивать, то они должны сплющиться. Почему же этого не происходит?
    Потому, что накачать можно любое давление,
    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    А если выкачивать
    то только -1 Атм, иное невозможно по физическим принципам.

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    то только -1 Атм, иное невозможно по физическим принципам.
    ATM, это стандартная атмосфера, или физическая атмосфера (единица измерения) ?

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Да, там газ 410А, на наклейках указано.
    Наклейка.jpg
    А можно в пенал с трубами и кабелем с самого края запустить немножко монтажной пены? Я боюсь, что ящерицы туда будут залезать, их тут много бегает. Кстати, они и во внешний блок полезут, наверняка. Даже не знаю, как этому воспрепятствовать?
    Пена.jpg

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    А можно в пенал с трубами и кабелем с самого края запустить немножко монтажной пены? Я боюсь, что ящерицы туда будут залезать, их тут много бегает.
    а не прогрызут?

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а не прогрызут?
    Да не-е, они же не такие зубастые. Это мыши могут, но им туда не залезть.
    А ящерицы шпарят по вертикальным гладким стенам. Я удивляюсь, как у них это получается?
    И они на ночь всегда прячутся по щелям, и на зиму в спячку тоже. Так для них этот пенал милое дело.

  9. #89
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    ATM, это стандартная атмосфера, или физическая атмосфера (единица измерения) ?
    Атмосфера — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана.
    Википедия

  10. #90
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    А можно в пенал с трубами и кабелем с самого края запустить немножко монтажной пены?
    да можно. без разницы вообще

  11. #91
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Посмотрите, какой аппарат я нашёл, он определяет утечку газа:
    https://www.ebay.fr/itm/Halogene-Det....c100168.m2941

  12. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    Посмотрите, какой аппарат я нашёл, он определяет утечку газа:
    https://www.ebay.fr/itm/Halogene-Det....c100168.m2941
    Зачем он тебе?

  13. #93
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    Посмотрите, какой аппарат я нашёл, он определяет утечку газа:
    https://www.ebay.fr/itm/Halogene-Det....c100168.m2941
    нафиг не надо - за глаза хватает соединения мыльным раствором намазать и посмотреьт идут ли пузыри.

    тем более на улице при ветре ничо он не покажет

  14. #94
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Зачем он тебе?
    Ну, чтобы проверить в спальне внутренний блок на всякий случай. Мало ли, вдруг там травит?

  15. #95
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    фреон с маслом и так воняет нехило. учуешь сразу

  16. #96
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    фреон с маслом и так воняет нехило. учуешь сразу
    Увы, не учую, потому что удалён обонятельный центр... Так оперируют полипы во Франции.

  17. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    фреон с маслом и так воняет нехило
    так он "протух" , менять пора

  18. #98
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2019
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Сегодня заезжал ко мне наш местный умелец-сантехник. Посмотрел на всё это, и сказал, что надо перед вакуумным насосом подключить компрессор и накачать туда аж 40 атмосфер для проверки на герметичность. Якобы, все тут так делают.
    А разве эти хиленькие трубочки выдержат такое давление?

  19. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    А разве эти хиленькие трубочки выдержат такое давление?
    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    накачать туда аж 40 атмосфер для проверки на герметичность.
    азот нужен а трубочки 200 выдержат

  20. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Duval Посмотреть сообщение
    Сегодня заезжал ко мне наш местный умелец-сантехник. Посмотрел на всё это, и сказал, что надо перед вакуумным насосом подключить компрессор и накачать туда аж 40 атмосфер для проверки на герметичность. Якобы, все тут так делают.
    А разве эти хиленькие трубочки выдержат такое давление?
    ... не компрессор, а балон с азотом - эта процедура называется опрессовка системы, перед вакуумированием и запуском в нее фреона. Атмосфер 30 хватит за глаза, после ожидаешь сутки, смотришь на давление, если не упало, значит все ОК - запускаешь фреон в систему.
    Не забивай себе голову всяким "хламом", отвакуумируй систему, запусти немного газа в систему и пройдись по стыкам (резьбовым соединениям) пеной, если не "бульбит", запускай фреон полностью в систему. Увидишь утечку - ищи где накосячил, так как вальцовка у тебя заводская (думаю без брака), тогда либо не дожал гайку, либо пережал (и такое бывает особенно на 1/4 трубке).
    Установка специалистом обошлась бы тебе наверное дешевле и с гарантией)).

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Gree KFR-120W/tb Непонятно что ремонтировать
    от Sk-montazh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:46
  2. RL52-55 подключать только с заземлением
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 12:57
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
  4. ока 6 непонятно работает
    от dream в разделе Бытовой холод
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:44
  5. Мидеа 12 непонятно работает!
    от Vadon в разделе Монтаж
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •