Столкнулся с такой проблемой при замене компрессора. У компрессора случилась потеря производительности, больше 5 бар не качал и звон клапанов на хх. Заменил на acc hmk95, все спаял и качнул газу 600, примерно грамм 50. в морозилке пошел впрыск и за минуту весь испаритель обмерз. для сборки мк отключил от сети и собрал все на место, заняло минут 5. Включаю по новой холодильник в сеть и слышу что компрессор напрягся не по детски, думаю за 30 бар перевалило когда я его отключал. Первая мысля - запаял трубку но на всякий случай погрел зажигалкой впрыск на испарителе, безрезультатно-инжекция не пошла. Ну и давай вскрывать все трубки заново. Перекусил капу возле фильтра - оттуда 0, срезал обрат - тоже 0, срезал фильтр от выхода кондера - то же 0. ну и нашелся газ только при срезе подачи с компрессора.
Подключил к конденсору со стороны подачи вакуумник, контур держит вакуум и слегка травит (за минуту с -1 до -0.5), все признаки пробки. Поменял на навесной кондер и дело с концем, бо было поздно и грудные дети в квартире.
Собственно вопрос: что это было и природа этого образования? Систему опрессовывал по 15мин. конденсатор утечек не показал под давлением 25 бар воздуха.