Показано с 1 по 2 из 2

Тема: DAIKIN VRV3 ошибка в тестовом режиме - PF.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN VRV3 ошибка в тестовом режиме - PF.

    DAIKIN VRV3 в эксплуатации более 5 лет.
    После процедуры автодозаправки в тестовом режиме на 157 минуте теста появилась ошибка - PF.
    После сброса питания кондиционер нормально работает.
    В мануале эта ошибка отсутствует.
    Что означает ошибка PF - ?

    Тема о вреде автозаправки.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...read&TID=39401Daikin автодоз.doc

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    PF - ввести в память НБ вес автодозаправки.



    Инструкция по монтажу REYQ 8...16 P9Y1B.
    http://r410a.ru/upload/daikin/IM_REY...135-192517.pdf

    В инструкции по монтажу RXQ 5...12 P7W1B
    ввод веса автодозаправки в память НБ не требуется.
    http://r410a.ru/upload/daikin/IM_RXY...135-193084.pdf

Похожие темы

  1. Daikin VRV3 ошибка Е3
    от Mikentiy в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 12:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 13:30
  3. Daikin VRV3 RXYQ18P9W1B
    от sergei13 в разделе Daikin
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 19:48
  4. vrv3 RXYQ16-18P7W1BA Daikin
    от Backtalk в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 13:59
  5. Daikin vrv3 rxq10p
    от sergius198 в разделе Daikin
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 20:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •