Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 31

Тема: Sanyo SPW-C0906DXH8

  1. #1

    По умолчанию Sanyo SPW-C0906DXH8

    Всем добрый день! Сплит система Sanyo SPW-C0906DXH8 один наружный блок и 9 внутренних. После зимнего простоя запустился проработал ночь и наутро на внутренних пультах E04 тут понятно нет связи, наружный блок светодиодами показывает Е29 ( 4 раза мигает верхний и 29 нижний светодиод) - нет сигнала ведомого и ведущего наружного блока, может кто сталкивался что может быть? Блок один, на всякий случай установочные переключатели проверены все правильно установлено.
    Материнская плата CR-C1806DXH8
    Заранее всем откликнувшимся спасибо!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Сталкивались.
    Если для Вас нет разницы - (мульти)сплит-система или мультизональная система, то Вам это ни к чему.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сталкивались.
    Если для Вас нет разницы - (мульти)сплит-система или мультизональная система, то Вам это ни к чему.
    Спасибо за замечание исправлюсь, по сути есть варианты куда рыть данную проблему?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    По сути - искать в сети мануал и устранять эту банальную ошибку. Есть в свободном доступе.
    Выкладывать ссылки не буду, т.к. неизвестно, кем Вы этой мультизоне приходитесь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    По сути - искать в сети мануал и устранять эту банальную ошибку. Есть в свободном доступе.
    Выкладывать ссылки не буду, т.к. неизвестно, кем Вы этой мультизоне приходитесь.
    Мануал не только есть в сети но и под рукой причем как на русском так и на английском, в чем банальность ошибки? или Вы пишите для банально поговорить?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Читайте внимательно мануал по поиску и устранению ошибок. Английский. В русском могут быть ошибки перевода.
    А банально за Вас устранить неисправность не надо?
    Взялись обслуживать/ремонтировать мультизону - учите!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно мануал по поиску и устранению ошибок. Английский. В русском могут быть ошибки перевода.
    А банально за Вас устранить неисправность не надо?
    Взялись обслуживать/ремонтировать мультизону - учите!
    Я в курсе про перевод, в моем ошибка CN100 в русском а в английском CN054
    Банально не нужно если есть мысли подсказать если нет я ничего от Вас не требую.
    даже саньо ничего сказать внятного не может ( ну тобиш теперь уже филипс) предлагают только новую материнку около 800у.е

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Мля... Как люди к халяве привыкли и сами думать не хотят...
    А проверить соответствие количества выставленных на наружке внутренних блоков реальному (не оторванному от линии связи и от питания) религия не позволяет?
    Или сразу лезем вглубь, меняем платы?

    И Sanyo ни разу теперь не Philips, a Panasonic.

  9. #9

    По умолчанию

    после выходных не соберусь точно панасоник)))) халявы не нужно, я уже написал выше что ничего ни от кого не требую кроме добровольных советов, нет так и ради бога даже не утруждайте себя писаниной, соответсвие проверено об этом написано еще в первом посте, мало того даже пробывал кинуть отдельную линию и всего на один блок, красный стоит 9 ( 9 блоков) синий дип выключен ( десятки) черный ( сетевой адрес стоит 1) дип соотв. выключен.
    С Ув.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Или сразу лезем вглубь, меняем платы?
    Еще обратите внимание если бы хотели платы поменяли и не задавали вопросы, а так пытаемся нарыть в чем проблема, по поводу плат это как раз предлагают официалы, причем не дают гарантию что это поможет

  11. #11

    По умолчанию

    Дипы проверьте, замыкаются или нет, при переключении.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Дипы проверьте, замыкаются или нет, при переключении.
    Спасибо. Сделано было в первую очередь, при выключении не звонятся при включении замыкаются. Единственное не проверял поворотные переключатели ( черный, красный) потому как нужно разобратся как они там работают.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Дипы проверьте, замыкаются или нет, при переключении.
    Да ладна! На Sanyo и дипы?! Не бывает.

    Попробуйте определиться с блоками следующим образом: начните автоадресацию с одного, затем с двух, потом с трех (и т.д.) установленных на плате наружки внутренних блоков.
    При соответствии кол-ва установленных и имеющих связь и питание внутренних блоков перестанет выдаваться ошибка несоответствия кол-ва.
    От этого и пляшите.
    Это я все про Е04

    А наружки можно поменять местами - основной и дополнительный, перекинув провода и изменив настройки.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да ладна! На Sanyo и дипы?! Не бывает.

    Попробуйте определиться с блоками следующим образом: начните автоадресацию с одного, затем с двух, потом с трех (и т.д.) установленных на плате наружки внутренних блоков.
    При соответствии кол-ва установленных и имеющих связь и питание внутренних блоков перестанет выдаваться ошибка несоответствия кол-ва.
    От этого и пляшите.
    Это я все про Е04

    А наружки можно поменять местами - основной и дополнительный, перекинув провода и изменив настройки.
    Вам сделать фото дип переключателей? Пробывал при всей системе от 1 до 9 ( всего установлено 9 блоков) каждый раз автоматическое получение адрессов, реакции ноль, затем была попытка кинул отдельную трассу к одному блоку с соотв. настройками результат тот же. По поводу наружек прочитайте пожалуйста первый мой пост он всего ОДИН.

  15. #15

    По умолчанию

    Если нужно сделаю фото но вот ссылка на мануал страница 174 разве там не дипы?
    http://www.icglimited.co.uk/library/...%20SERVICE.pdf

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    не надо высылать ничего.
    Имелось ввиду то, что с ДИПам там все нормально, не глючат.

    По поводу наружки.
    Проверяйте все настройки полностью от начала и до конца. Начиная с производительности блока, основной-дополнительный и т.д.
    Могло быть, что предыдущая обслуживающая организация, "попав" на бапки, сделала "закладку".

    И внимательно читайте расшифровку той же ошибки Е29: "Ошибка вспомогательного наружного блока при приеме сигнала последовательной связи от основного наружного блока".
    Т.е. у Вас - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ наружный блок.
    А межблочка внутренних блоков подключается к ОСНОВНОМУ блоку. Следом образуется Е04 и отсутствие автоматической адресации.
    Последний раз редактировалось SSA; 18.06.2019 в 18:00.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    не надо высылать ничего.
    Имелось ввиду то, что с ДИПам там все нормально, не глючат.

    По поводу наружки.
    Проверяйте все настройки полностью от начала и до конца. Начиная с производительности блока, основной-дополнительный и т.д.
    Могло быть, что предыдущая обслуживающая организация, "попав" на бапки, сделала "закладку".

    И внимательно читайте расшифровку той же ошибки Е29: "Ошибка вспомогательного наружного блока при приеме сигнала последовательной связи от основного наружного блока".
    Т.е. у Вас - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ наружный блок.
    А межблочка внутренних блоков подключается к ОСНОВНОМУ блоку. Следом образуется Е04 и отсутствие автоматической адресации.
    Почему и обратился за советом.
    Расшифровку ошибки прочитал сразу, вот только откуда она взялась понять не можем все время был один блок, никаких межблочных соеденений нет, ну кроме наружный- внутренний. И почему он решил что является вспомогательным тоже загадка. Настройки уже перечитал английский - русский вариант и перекрутил все что можно результат тот-же. По поводу закладки это вряд-ли, все таки он запустился и всю ночь проработал.

  18. #18

    По умолчанию

    Кстати сейчас пошел попробывал включить появился новый трабл, постоянно и одновременно мигают оба светодиода, и щелкает клапан. Вообще загадка, никто ничего не делал что происходит понять не могу(

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А как сделана межблочка?
    Должна быть сечением не менее 0,75 с экраном, причем, заземление экрана ТОЛЬКО на наружке. На внутренних блоках просто соединены между собой без подсоединения на корпус.
    Бывает, наводка на межблочке дает непонятно что.

  20. #20

    По умолчанию

    Серег, ты реально думаешь дело в межблочке?)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Sanyo sr-s9dn
    от val6 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 08:53
  2. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •