2.5 квт при +7 кипения и 54 конденсации. 410й газ. само собой на такие режимы данных нет
панасоник 5ps108eaa22 конденсация на данный момент 30 градусов при 25 в помещении
2.5 квт при +7 кипения и 54 конденсации. 410й газ. само собой на такие режимы данных нет
панасоник 5ps108eaa22 конденсация на данный момент 30 градусов при 25 в помещении
боюсь что помрёт он при таком кипении.
Считаю, что ротационник подобен спиральнику . А на спиральник заводские характеристики: кипение от -20 до +12,5, конденсация от 27 до 65 , Так что при правильных настройках будет жить А рассчитать капиллярку - делай с возможностью сконденсировать и подгоняй.
Компрессор ротационный Panasonic 5PS 108 EAA22. Тип: Ротационный Выдаваемая мощность при охлаждении при To=+7,2°С; Тk=+54,4°С: 2.535кВт Выдаваемая мощность при охлаждении при To=+7,2°С; Тk=+54,4°С: 8650Btu...
Да не помрёт, он железный, будет смазка - сто лет проживёт...
вварил вчера смотровое. так чтоб кипело -30 это смотровое полное пузырей и летит все со бешеной скоростью. родная капилярка 1.02 по внутреннему 75 длинны.
в попытке убрать пар из жидкаря напихал газа столько что кипеть стал -10 и ниже не роняет.
потому и хочу попробовать посчитать хоть что должно стоять примерно и оттуда уже начинать плясать
Основываясь на этом
и методом интерполяции, получилось 380 Вт при -30 кипения и конденсации +40. Тут важна степень сжатия, чем меньше превышает допустимую, тем дольше проживёт. Вот только летом конденсация днём меньше 40 маловероятна.
В подобных случаях. когда капа не известна, можно поставить её между вентилями (вентиля взять от старых баллонов)
чо нашол
Диагр. т.х Panasonic 5PS108EAA22
по моим расчетам нужна капа 1.07 и длинна 2 метра
поставил 1 метр 1,37 не набирает ниже -18, жидкарь есть протяжки нет. добавляя фреон поднимаю кипению. обрезал 30см набрал -21, кипение -28. мало блин и протягивает ну очень долго
миллиметровки нет к сожалению, есть 0.9 и 1.37
Опередил с вопросом. Шабан , колись , что конструируешь , может -30 для твоего ротационника и лишние . Есть опыт -40 в объеме на 2134GK- но там 4-5 строительных касок- испытание на прочность при -40 - для сертификата. Да объема литров 50- (охлаждаемый объем). Добились , так что скажи что нужно - может и поможем.
ребят это сраный китайский вризер для "ЖАРЕНОГО" МОРОЖЕНОГО который нихрена не работает. вернее работает но через жопу. заявленные 20кг за час заморозить нет вариантов. шел третий год борьбы. сейчас мне в мастерскую привезли 4 штуки. пока есть время - эксперементирую
на сейчас добился -21 по всей поверхности. кипение -30. конденсация 30-35 в зависимости от температуры в мастерской. сегодня было 30.
Я бы ротационник в такую попу не загонял. Ну или 24-ку, но при условии- что получится. Зак готов оплачивать эксперименты?Вот и эспериментируй с поршневыми низкотемпературными , предварительно - тепловой расчет.
в том то и беда что не готов .
ловлю себя на мысли что патаюсь из говна состряпать конфету во вред остальным заявкам
С таким не встречался, может кто уже мучился и поделиться результатом.
Социальные закладки