Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Помогите рассчитать мощность ротационного компрессора при -30кипения

  1. #1

    По умолчанию Помогите рассчитать мощность ротационного компрессора при -30кипения

    2.5 квт при +7 кипения и 54 конденсации. 410й газ. само собой на такие режимы данных нет
    панасоник 5ps108eaa22 конденсация на данный момент 30 градусов при 25 в помещении

  2. #2

    По умолчанию

    боюсь что помрёт он при таком кипении.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    боюсь что помрёт он при таком кипении.
    обязательно помрет. но вопрос остается открытым когда на протяжении у меня в практике 3й год, а еще кто то отписывался под 10 лет работы.

    а сам смысл мощности попытаться капилярку рассчитать

  4. #4

    По умолчанию

    Считаю, что ротационник подобен спиральнику . А на спиральник заводские характеристики: кипение от -20 до +12,5, конденсация от 27 до 65 , Так что при правильных настройках будет жить А рассчитать капиллярку - делай с возможностью сконденсировать и подгоняй.

  5. #5

    По умолчанию

    Компрессор ротационный Panasonic 5PS 108 EAA22. Тип: Ротационный Выдаваемая мощность при охлаждении при To=+7,2°С; Тk=+54,4°С: 2.535кВт Выдаваемая мощность при охлаждении при To=+7,2°С; Тk=+54,4°С: 8650Btu...
    Да не помрёт, он железный, будет смазка - сто лет проживёт...

  6. #6

    По умолчанию

    вварил вчера смотровое. так чтоб кипело -30 это смотровое полное пузырей и летит все со бешеной скоростью. родная капилярка 1.02 по внутреннему 75 длинны.
    в попытке убрать пар из жидкаря напихал газа столько что кипеть стал -10 и ниже не роняет.
    потому и хочу попробовать посчитать хоть что должно стоять примерно и оттуда уже начинать плясать

  7. #7

    По умолчанию

    Основываясь на этом
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Считаю, что ротационник подобен спиральнику .
    и методом интерполяции, получилось 380 Вт при -30 кипения и конденсации +40. Тут важна степень сжатия, чем меньше превышает допустимую, тем дольше проживёт. Вот только летом конденсация днём меньше 40 маловероятна.
    В подобных случаях. когда капа не известна, можно поставить её между вентилями (вентиля взять от старых баллонов)

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    боюсь что помрёт он при таком кипении.
    китайцам это скажи с их фризерами

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    китайцам это скажи
    китайцы и автокаскад собирают на спиральниках но там жрёт 4кВт а на выходе ватт 100

  10. #10

  11. #11

    По умолчанию

    по моим расчетам нужна капа 1.07 и длинна 2 метра

  12. #12

    По умолчанию

    поставил 1 метр 1,37 не набирает ниже -18, жидкарь есть протяжки нет. добавляя фреон поднимаю кипению. обрезал 30см набрал -21, кипение -28. мало блин и протягивает ну очень долго
    миллиметровки нет к сожалению, есть 0.9 и 1.37

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    если дорисовать клеточки слева можно будет считать это правдой ?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    если дорисовать клеточки слева
    рисуй

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    если дорисовать клеточки слева можно будет считать это правдой ?
    Я уже тебе дорисовал. А, что морозишь, может теплоприток большой для этого компрессора.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что морозишь, может теплоприток большой для этого компрессора.
    Опередил с вопросом. Шабан , колись , что конструируешь , может -30 для твоего ротационника и лишние . Есть опыт -40 в объеме на 2134GK- но там 4-5 строительных касок- испытание на прочность при -40 - для сертификата. Да объема литров 50- (охлаждаемый объем). Добились , так что скажи что нужно - может и поможем.

  17. #17

    По умолчанию

    ребят это сраный китайский вризер для "ЖАРЕНОГО" МОРОЖЕНОГО который нихрена не работает. вернее работает но через жопу. заявленные 20кг за час заморозить нет вариантов. шел третий год борьбы. сейчас мне в мастерскую привезли 4 штуки. пока есть время - эксперементирую
    на сейчас добился -21 по всей поверхности. кипение -30. конденсация 30-35 в зависимости от температуры в мастерской. сегодня было 30.

  18. #18

    По умолчанию

    Я бы ротационник в такую попу не загонял. Ну или 24-ку, но при условии- что получится. Зак готов оплачивать эксперименты?Вот и эспериментируй с поршневыми низкотемпературными , предварительно - тепловой расчет.

  19. #19

    По умолчанию

    в том то и беда что не готов .
    ловлю себя на мысли что патаюсь из говна состряпать конфету во вред остальным заявкам

  20. #20

    По умолчанию

    С таким не встречался, может кто уже мучился и поделиться результатом.

Похожие темы

  1. Помогите рассчитать
    от Ka_Ru в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 12:58
  2. Запуск ротационного компрессора
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 17:32
  3. Помогите пожалуйста рассчитать мощность холодильника.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:53
  5. Как рассчитать мощность компрессора?
    от RAGin в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 23:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •