Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 54 из 54

Тема: Ищу плату на Panasonic U-B34DBE5

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    Вложение 58721
    28 наружка
    Модели менеджеры попутали.
    Мой блок точно не инверторный был.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Модели менеджеры попутали.
    Мой блок точно не инверторный был.
    Они внешне одинаковы. Я первую попавшуюся фотографию отправил. Особо не вчитываясь.

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    да. надо выяснить, в чем отличие.
    возможно - и в прошивке, и в железе - перемычки, переключатели.
    по идее, отличие только в мощности компрессора, т.е. A744121 ток больший отслеживает.
    возможно, временные интервалы разные, это будет сидеть в прошивке.
    надо сменить проц и память.
    главное, чтобы они имели одинаковый камень, кол-во выводов.
    значит, моя плата a744121 от блока cu-b28dbe8,
    в сравнении с платой a744112 от блока cu-b34dbe5
    урезанная:
    1- отсутствует датчик lp
    2- отсутствует 1 вентилятор
    3- ток компрессора меньший.

    если это так, то плату a744121 можно доработать до платы a744112:
    1 - включить последовательно датчики hp, lp (подсоединение манометрички сразу решит вопрос о причине аварии),
    2 - твердотелку для fan и разъем установить в параллель не проблема (обратной связи нет),
    3 - больший ток компрессора уменьшить соотношением делителя на разъеме cn-ct.
    как еще вб может почуять чужую плату нб - ?
    может быть код модели сидит в проце нб - ?
    В этом случае, только замена проца НБ подружит НБ и ВБ.

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    Платы не взаимозаменяемы. Пробовал!!! Нужна конкретно от 34-го...
    Еще один вариант.
    Может быть, есть смысл замены пары плат ?
    У меня ведь пара плат от 28 блока, вот их и установить в блок CU-B34DBE5/...
    Конечно с установкой доп. SSR для fAN, в разрыв HP установить LP, порулить делителем по току.
    Да, холода будет на 20% меньше, но работать сплит будет.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Еще один вариант.
    Может быть, есть смысл замены пары плат ?
    У меня ведь пара плат от 28 блока, вот их и установить в блок CU-B34DBE5/...
    Конечно с установкой доп. SSR для fAN, в разрыв HP установить LP, порулить делителем по току.
    Да, холода будет на 20% меньше, но работать сплит будет.
    Мне объясняли, что может заработать, а, может- и нет. Там помимо прошивки, куча всяких факторов- диаметр труб, мощность вентилятора итд. Более маленький блок может не достигнуть нужных параметров. Более большой превысить параметры. Общался с бывшим сервис-инженером климат-профа, когда начинал поиски. У меня есть пара( вн и нар) 28-го блока. Было сказано много умных слов. И, не все до конца поняты.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Еще один вариант.
    Может быть, есть смысл замены пары плат ?
    У меня ведь пара плат от 28 блока, вот их и установить в блок CU-B34DBE5/...
    Конечно с установкой доп. SSR для fAN, в разрыв HP установить LP, порулить делителем по току.
    Да, холода будет на 20% меньше, но работать сплит будет.
    Потеря мощности, тоже, в минус. Это аптека. Кондиционер был рассчитан. И, потеря мощности может сказаться на температуру в помещении

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    Мне объясняли, что может заработать, а, может- и нет. Там помимо прошивки, куча всяких факторов- диаметр труб, мощность вентилятора итд. Более маленький блок может не достигнуть нужных параметров. Более большой превысить параметры. Общался с бывшим сервис-инженером климат-профа, когда начинал поиски.
    У меня есть пара( вн и нар) 28-го блока...
    Вот и попробовать, следить за перегревом.
    IMHO
    Главное условие, чтобы не залить жидкарем компрессор.
    Поэтому электронику нельзя ставить на холодильный контур меньшей мощности,
    наоборот - можно.

  8. #48
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    Потеря мощности, тоже, в минус. Это аптека. Кондиционер был рассчитан. И, потеря мощности может сказаться на температуру в помещении
    Не обязательно, цикл работы компрессора уменьшится, но незначительно.
    Эх, жаль что далеко, я бы попробовал с воткнуть платы доработкой.
    Ведь разница по мощности всего 20%.

    В любом случае из испарителя летит охлажденный воздух +10С, это же не инвертор.
    А внутрянка у тебя - кассета?

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не обязательно, цикл работы компрессора уменьшится, но незначительно.
    Эх, жаль что далеко, я бы попробовал с воткнуть платы доработкой.
    Ведь разница по мощности всего 20%.

    В любом случае из испарителя летит охлажденный воздух +10С, это же не инвертор.
    А внутрянка у тебя - кассета?
    Да. Кассета. Завтра пообщаюсь со товарищами, и совместно примем решение. Может, действительно стоит попробовать... Но, как я понимаю, в любом случае, Плату нужно отправить. Завтра узнаю про транспортные компании и решу когда и как.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Еще один вариант.
    Может быть, есть смысл замены пары плат ?
    У меня ведь пара плат от 28 блока, вот их и установить в блок CU-B34DBE5/...
    Конечно с установкой доп. SSR для fAN, в разрыв HP установить LP, порулить делителем по току.
    Да, холода будет на 20% меньше, но работать сплит будет.
    Можно впаять отсутствующие разъёмы, но мозг 28 платы не будет знать что делать с этим датчиком и вентилятором.

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Новая плата будет у Panasonic-а на складе в конце ноября.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Новая плата будет у Panasonic-а на складе в конце ноября.
    Я знаю. В Нижнем ожидают к 15.11, в СПб-18.11. Оживлять зверя нужно вчера.

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    Можно впаять отсутствующие разъёмы, но мозг 28 платы не будет знать что делать с этим датчиком и вентилятором.
    1 - Вентиляторы, асинхронники, в параллель - мозг не заметит.
    2 - Датчик LP разорвет цепь HP мастер сообразит, а процессор не заметит.
    Это беспроигрышный самый лучший и дешевый вариант.
    Дерзай.

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    Я знаю. В Нижнем ожидают к 15.11, в СПб-18.11.
    Ага, а в Москве в Panasonic-е - 21.11.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 20:37
  3. Ищу плату для KF-60G/KFR60W\A10
    от fagot в разделе Gree
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 21:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 09:14
  5. плату на дайкен
    от БЫСТРЫЙ в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •