Ваша плата больше на 28 блок похожа (B28DBE5) https://panasale.ru/magazin/product/...-konditsionera. На 34,43,50- два вентилятора
Эта плата попала в ремонт год назад.
Я выезжал на объект Panasonic ... двухвентиляторный сплит, нет связи.
Со слов монтажников, они смонтировали бу блок. Плату где-то чинили - не починили.
Я взял в ремонт платы НБ и ВБ и тоже не починил. Клиент установил новый кондиционер.
Плата лежала у меня ровно год.
Недавно пришла такая же плата с таким же дефектом - нет связи, но выгорели другие элементы.
Удалось починить обе платы.
Возможно, предшествующий спец вернул не родную плату.
Датчик низкого давления
IMG_0170.jpg
Обрыв связи- самое частое явление. Причина-скачки напряжения. Начиная с В-серии Панасы стали глючные и капризные. Поэтому от них стали отказываться монтажные фирмы. А, с появлением интернет-магазинов с оптовыми ценами на кондиционеры, стали отказываться от дилерства. В отличии от Мицубиси, Лессара, Панас не стал заморачиваться с рекомендованными ценами и не стал заниматься отслеживанием левых продавцов. Панас, нынче, продаётся мало и практически не обслуживается. Отсюда и проблема с запчастями. Самый крупный дилер-Климат-Проф отмахнулся от Панасов и перекрестился. У них, даже, остатков мелочёвки всякой не найти.
Осталось придумать- как переместить "товарища"
Блок двухвентиляторный, высокий, на стремянке еле добрался с верхней ступеньки, чтоб посмотреть на мигания светодиодов надо было встать на цыпочки - точно помню.
Плата родная. Когда я сдергивал плату с наружки, пустые разъемы (2 болтающихся провода вентилятора и датчика LP) - в глаза не бросились.
Может быть, модификация какая-либо.
В принципе, перемычка могла бы снять с ошибки связи. Но, вывела бы на другую ошибку F30 01- несоответствие блоков. Я экспериментировал. Ставил плату от 50 блока. Неудачно. Ставил на внутрянку плату от 43 блока при 50 на наружке. Тоже неудачно. Помниться, на А серии (R22) смело платы меняли. Совмещали 43 и 50, 24 и 28, 34 и 43. Всё работало.
Там такой пучок проводов, что можно не рассмотреть. 43 блок- трёхфазный. Других не бывает. Плата наружного блока- двухфазная. Два предохранителя. При сбросе одной фазы, внутрянка на пульт не реагирует (Если не ошибаюсь, ошибка F27. Кстати, обрыв связи). 34 блок-последний однофазный. Но, он есть трёхфазный (B34DBE8). Если на однофазный блок поставить плату от трёхфазного, то между фазами кидается перемычка).
Cогласен, я ошибся.
Моя плата от CU-B28DBE8 блока, одновентиляторного.
https://www.manualslib.com/manual/75...page=28#manual
Внутрянка кассетная была.
http://www.westclimat.ru/id/panasoni...tnaya-382.html
C675961D-521A-42C4-9A4C-8D4ABA6CD322.jpg
28 наружка
Как? Почте России не доверяю. Узнаю, может кто едет в Москву. Или, через доставку. Спишемся в личке.