Тема: Daikin FTX35 ошибка L5 + FTX25 гул внешнего блока

  1. #1

    По умолчанию Daikin FTX35 ошибка L5 + FTX25 гул внешнего блока

    Добрый день!

    Есть 2 кондиционера Daikin с проблемами.

    Комплект #1:
    Daikin FTX35JVEA9/RTX35JV1B8 на R22
    Внутренний блок работает, но холода нет. Вызвал сервис. Обнаружили в системе много воздуха, спустили полностью фреон. Заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что умер компрессор. Приговор - поставьте новый комплект.
    Что-то нет у меня доверия к приехавшим ребятам,т.к. особо никаких инструментов у них не было чтобы лезть во внутренний блок. .
    Пошёл читать про ошибку L5 - Ошибка заземления двигателя Comp, короткого замыкания или блокировки компрессора. Проверьте выход инвертора на ± 8 В переменного тока, по U-V-W, когда частота стабильна.

    Причины:
    Перегрузка по току из-за неисправного силового транзистора
    • Перегрузка по току из-за неправильной внутренней проводки
    • Перегрузка по току из-за аномального напряжения питания
    • Перегрузка по току из-за неисправной печатной платы
    • Обнаружение ошибок из-за дефектной печатной платы
    • Перегрузка по току из-за закрытого запорного клапана
    • Перегрузка по току из-за отказа компрессора
    • Перегрузка по току из-за плохого состояния установки

    Может все же лечится это?
    Есть мысли?

    Комплект #2:
    Daikin FTX25JVEA9/RTX25JV1B8 на R22

    При достижении в помещении заданной температуры начинает монотонно гудеть внешний блок, как трансформатор. Если при этом понизить на 1С температуру, т.е. дать нагрузку - звук пропадает. Далее при достижении температуры в помещении все повторяется.
    Вопрос - в чем проблема?
    Также заметил, что звук появляется на всех оборотах внутреннего блока, кроме самых высоких.

    Заране благодарен за ответы.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sabab Посмотреть сообщение
    Комплект #1:
    Daikin FTX35JVEA9/RTX35JV1B8 на R22 Внутренний блок работает, но холода нет. Вызвал сервис. Обнаружили в системе много воздуха, спустили полностью фреон. Заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что умер компрессор. Приговор - поставьте новый комплект...
    +1
    Хотите иметь гемор - меняйте компрессор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    +1
    Хотите иметь гемор - меняйте компрессор.
    Т.е. как умерший компрессор по L5, других причин не может быть?
    Там про транзисторы, питаема и прочее описано по данной ошибке.

    А что по второму комплекту, что гудит? Есть масли?
    Он ошибок не выдаёт.

  4. #4

    По умолчанию

    Может не в тему , но нету терпежа- ИНВЕРТОР ЖЕЖ - переведите на Русский - развод на бабки . Есть лишние бабки - ведитесь на инвертор , нету - хуль ( дико извиняюсь ) понты колотить???Бери простейший старт - стоп и нехер выделываться. Ну или вторй вариант- плати бабки. ( за выебоны).

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Замена внешнего блока DAIKIN
    от Надежда516 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 19:50
  3. Daikin FTX35 и ошибка L5
    от maksimus_l в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 08:49
  4. Вытяжка для внешнего блока Daikin на чердаке
    от FreeServer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 20:35
  5. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •