Добрый день!
Комплект #1:
Daikin FTX35JVEA 9/RX35JV1NB 8 на R22 запускается но не холодил.
Вызвал ремонтников - проверился давление, в системе было много воздуха (ранее был ремонт фасада, снимали, удлиняли трассы. Заправляли). Сейчас заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что встал компрессор наружного блока и проще поставить новый кондиционер, чем ремонтировать.
Сомнения у меня в грамотности ребят, кто меня посетил.
Полез читать про Ошибку - заземления двигателя Comp, короткого замыкания или блокировки компрессора. Проверьте выход инвертора на ± 8 В переменного тока, по U-V-W, когда частота стабильна.
Можно это как-то вылечить? Может быть проблемы по электронике?
Комплект #2:
Daikin FTX25JVEA 9/RX25JV1NB 8 на R22
Все проверили, дозаправили (был воздух в систр е), холодит.
Но проблема следующая - если поставить на самые малые обороты внутренний блок начинает гудеть монотонно внешний блок (тихий звук, как у трансформатора) . В комнате находится некомфортно. Ставишь на максимальные обороты - все тихо.
В чем проблема?
Спасибо за ответ!