Тема: сплит система RC-12SRCE плохо работает

  1. #1

    По умолчанию сплит система RC-12SRCE плохо работает

    сплит система rc-12srce установлен 5 лет назад сейчас начал обмерзать испаритель внутреннего блока полность обмерзает льда с палец толщиной .это хогда включаешь на холод а если включить на обогрев выскакивает ошибка e3.оказалось негодный датчик обмерзания температурный датчик 5 -килоом а обмерзания 0.51 ком датчик был заменен на 5 ком.и сейчас если включить на холод на 16 то в комнате максимум 19-20 система работает минут несколько холодит потом выключается компрессор и система дует воздухом комнатной температуры тоженесколько минут потм опять холодом а если выключить пультом то на дисплее е3 .если на тепло то тоже е3.
    блоки что внутрений что наружный чищеные и мытые.
    подскажите что делать

  2. #2

    По умолчанию

    обмерзание испарителя это нехватка фреона родной дачик верните на своем месте и добавьте фреон.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    обмерзание испарителя это нехватка фреона родной дачик верните на своем месте и добавьте фреон.
    датчик мертвый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEKSEу Посмотреть сообщение
    датчик мертвый
    забыл написать когда работает копресор на выходе система дует воздухом 9 градусов

  5. #5
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    если внешка чистая то коллега из грузии прав. я наблюдал лыжу с шубой из пуха и обмерзшим испарителем, аж фильтр врос в лед. смыли пух, все стало ок. без всякой дозаправки

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Теплообменник внутреннего блока может вмерзнуть в лёд только при трёх условиях: недостатке хладагента, низком расходе воздуха и неисправности электроники, которая должна размораживать теплообменник при обнаружении температуры теплообменника ниже -2...-3 градусов. Другого не дано! Забитый наружний блок только увеличивает давление конденсации, а соответственно и кипения, что само по себе исключает низкие температуры кипения.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Вангую: Фреона не просто мало, а совсем чуть-чуть. Даже сервисный порт (с тонкой трубой) обмерзает.

  8. #8
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    только при трёх условиях:
    В отделении почты рф та лыжа стояла... Там все может быть. Говорю только смыли с
    внешки "шубу", оставили выключенным пока лед не стаял, включили, все заработало, холод пошел. Давление тогда не измерял ему. А еще помню на кранах прямо шар из льда был

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    неисправности электроники, которая должна размораживать теплообменник при обнаружении температуры теплообменника ниже -2...-3 градусов. Другого не дано!
    Эти рассуждения справедливы при работе системы на отопление при температуре окр среды ниже нуля.Да, там стоит внизу конденсатора оттаечный датчик ( конденсатор в данном случае работает испарителем) Этот датчик не только оттает наружный теплообменник . но и просушит- с него зимой пар прет клубами. На испаре ( внутрянке ) этот датчик выполняет другую функцию - включает белку при прогреве ( работа на тепло) - отцепи его - белка не включится , даже если начнет плавиться термофлекс на трубах- быстрее станет компрессор по перегрузке. А вот оттаечного датчика на внутрянке нет . Производитель рассчитывал на адекватного потребителя -правильно подобран сплит по производительности, норма заправки , чистые теплообменники , нормальный обдув и т.д . При отсутсвии любого из этих условий -глыба льда , но оттайка внутрянки не включится , т.к. ее там просто нет.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    TV Сергеич, я знаю что говорю! Не одну сотню кондюков обслужил и отремонтировал с всевозможными неисправностями. Если посмотришь сервис-мануалы разных производителей, то заметишь какие функции выполняет датчик теплообменника внутреннего блока в режиме охлаждения.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Эти рассуждения справедливы при работе системы на отопление при температуре окр среды ниже нуля.
    согласен с AleksScrew, есть такая фишка но не у всех моделей

Похожие темы

  1. сплит aq09xan плохо охлождает
    от mexannik19 в разделе Samsung
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 20:17
  2. сплит aq09xan плохо охлождает
    от mexannik19 в разделе Samsung
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 04:10
  3. Сплит система AEG ACS-127HRI не работает
    от TVшник в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 17:42
  4. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 20:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •