Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 148

Тема: Настройка колхоза из наружного блока 12 и испарителя

  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    твой вариант - взять капилярку. 1мм внутреннего диаметра длина примерно 1,5 метра.
    потом по факту ее пасатижами еще сильнее сжать так чтоб давление было 4 бара.

    и впаять вместо ТРВ , если я правильно понимаю ?

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение

    конденсер мал. вообще по идее размеры конденсера и испарителя примерно одинаковые должны быть потому чтио мощность одна и та же,
    С какого перепугу у испарителя и конденсатора одинаковые мощности.
    Нормально этот агрегат работает на кипение -8*С, на более высоком не пробовал.
    Вот только мд кажется маловат у твоего агрегата, должен 25 Вт.
    И ещё эти агрегаты сделаны наверняка для встройки-витрин.
    Изображения Изображения

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    С какого перепугу у испарителя и конденсатора одинаковые мощности.
    Нормально этот агрегат работает на кипение -8*С, на более высоком не пробовал.
    Вот только мд кажется маловат у твоего агрегата, должен 25 Вт.
    И ещё эти агрегаты сделаны наверняка для встройки-витрин.
    Извините за лузерство, а что такое "мд" ?

    Скорее всего да эти агрегаты для встройки, форм фактор витринный или шкаф купе бутылочный типа интер 800. Но холодопроизводительность вроде позволяет использовать в камере ?

    Какую дюзу ТРВ порекомендуете с этим агрегатом использовать ? все расчеты говорят 01, но могу ошибаться, опыта то нет.

    И не нашел на конденсаторе шильдика, а хотелось знать его мощность.

  4. #104

    По умолчанию

    МД-микродвигатель. Фирменный асперовский конденсатор на агрегате был четырехрядный размера 415*325мм, крыльчатка 275мм с углом 31*, мд-25Вт. Агрегат мог работать до +5*С кипения при 32*С окружающей и имел 2539 Вт холодопроизводительности.
    Дюза зависит о режима работы агрегата и производителя.

  5. #105
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Конденсатор реально маловат, у меня есть агрегат с 6220, снятый с горки, там конденсатор побольше стоит.
    Капа 1 мм и 1.5 метра сюда вообще не подходит, надо гораздо меньше

  6. #106
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    МД-микродвигатель. Фирменный асперовский конденсатор на агрегате был четырехрядный размера 415*325мм, крыльчатка 275мм с углом 31*, мд-25Вт. Агрегат мог работать до +5*С кипения при 32*С окружающей и имел 2539 Вт холодопроизводительности.
    Дюза зависит о режима работы агрегата и производителя.
    спасибо за информацию. завтра доберусь до агрегата посмотрю данные моторчика на вентиляторе.
    а вот этого я не учел что 01 у данфоса и у алко не одно и то же.
    режим работы агрегата - хотелось бы +5 в камере, если я правильно понимаю это -5*С кипения ?
    у данфоса 00 по таблице 0.9квт 01 - 2.1 02 - 3.5 с поправочным коэффициентом от переохлаждения я не совсем разобрался.

  7. #107
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    а вот этого я не учел что 01 у данфоса и у алко не одно и то же.
    кароче!!

    я ваще запутался чо там у тебя от чего и почему.

    если перегрев очень большой то для начала ставь дюзу большей мощности.

  8. #108
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ресивер с трв нужен потому что когда трв закрывается - фреона на высокой стороне больше становится и его надо кудато девать. если нет ресивера то сильно растет давление, фреон весь заливает конденсер и он теряет мощность.

  9. #109
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Ну или надо очень большой конденсатор иметь, он будет играть роль ресивера

  10. #110
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    кароче!!

    я ваще запутался чо там у тебя от чего и почему.

    если перегрев очень большой то для начала ставь дюзу большей мощности.
    ставил я на данфосс 02 дюзу, безрезультатно. если на 00 я вижу хоть какие то пульсации то на 01 и 02 никаких. сделал вывод что данфос не рабочий, воткнул алку с 01 дюзой, других нет в наличии. тоже безрезультатно.

    может я компрессор угробил всеми этими экспериментами ?

  11. #111
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    может я компрессор угробил всеми этими экспериментами ?
    он дает 25 бар на высокой?
    если да то он рабочий

  12. #112
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    ставил я на данфосс 02 дюзу, безрезультатно.
    оооооххххх...........
    когда ставишь дюзу больше - давлление в испарителе повышается? (должно повышаться)

  13. #113
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    он дает 25 бар на высокой?
    если да то он рабочий
    как проверить дает он 25 бар или нет ?

  14. #114
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    оооооххххх...........
    когда ставишь дюзу больше - давлление в испарителе повышается? (должно повышаться)
    прямо на испарителе не мерял, хотя есть там шредер, а вот на всасе компрессора ( у меня там шредер по НД ) давление не изменялось.

  15. #115
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    да хоть отсоедини трубку и запаяй.
    на всас-шредер совсем чутьчуть из баллона газу подавай но шоптам не росло давление выше 2 бар

  16. #116
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    давление не изменялось.
    странно.
    а охлаждение испарителя дальше продвигалось?

  17. #117
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    да хоть отсоедини трубку и запаяй
    понял, запаять шредер и померять сколько давит компрессор воздуха без фреона ?

    а всас как проверить ? отсутствие протяга наводит на мысли о всасывающем клапане.

  18. #118
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    а всас как проверить ? отсутствие протяга наводит на мысли о всасывающем клапане.
    появление давления на выходе неразрывно связано с всасом))

  19. #119
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    странно.
    а охлаждение испарителя дальше продвигалось?
    неа. вот это и сподвигло меня на замену трв.

  20. #120
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    появление давления на выходе неразрывно связано с всасом))
    Спасибо. Начну с проверки компрессора.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •