смотри еще раз свой пост 41, может хоть с десятого раза увидишь в чем я ошибся в самом начале, кстати нормальные мужики сразу поправили меня что перегрев не 7к получается а 3к, а после выкручивания винта трв я смог добиться 7.3К. Можешь дальше кичиться своими познаниями, не хочешь давать дельные советы не давай, это дело личное с кем и какой инфой делиться, но не надо пренебрежительно относиться к другим.
такие дикие перепады и давления - изза полного несоответсвия радиаторов и компрессора.
это раз.
Pb2 (он же датчик испарителя) так не ставится. он не воздух измеряет а т испарителя и его надо засунуть поглубже и обжать 4 ребра вокруг него чтоб его воздух не обдувал вообще.
твоя цель - добиться на конденсере 18 бар(если это 404 или 507 газ) а на испарителе 4 бара. это мы приведем давления в норму.
далее зная что в испарителе у тебя минус 8 градусов измеряешь то что на трубке сразу посте испарителя. там должно быть ну минус 4......минус 2.
если выше 0 значит радиатор велик для твоего компрессора.
но можно так и оставить - просто компрессор не даст больше холодомощности вот и все хоть ты усрись.
как ты не крути трв - мощи это не прибавит. просто либо 2/3 радиатора работает при минус 5,.... либо 1/2 при минус 15. но итоговый съем тепла не изменится - он определен компрессором.
компрессор гонит к примеру 20 кг газа в час - как он его гнал так и будет гнать и именно масса газа определяет холодопроизводительность.
повышая давляк на конденсере ты делаешь еще хуже ибо чем выше давка тем меньше объем гонит компрессор (но уменьшение производительности не сильное)
поэтому и перепад между конденсером и воздухом делают минимальным.
тож самое с конденсером - внутри 40-45(при 18 барах), на выходе на трубке 40-35.
если выше - он мал. покупай больше. от того и пузури.
что такое протяжка я так и не понял - объясни системными понятиями а не словами дяди васи.
индюк, задрал ты со своими "радиаторами", серьёзно.
и кстати как термобалон трв установлен сфотай.
а то бывают приколы тоже)))
гы))
ну подъебнул, да))
но радиатор всетаки несравненно понятнее ведь)
я ж его не обзываю железякой хуевой
Это ты видишь, только то, что хочешь увидеть.
Запомни, при выкручивании винта (против часовой стрелки) перегрев уменьшается. ТРВ не может работать на перегреве в 3*К, это говорит о не стабильной работе или полнлстью открытом ТРВ, а ещё когда нет ресивера, то вообще невозможна правильная работа ТРВ.
Ты так и не разобрался как у тебя работает первая установка, и сейчас твои шаловливые ручки сделают случайным образом работу этого агрегата, а на третий опять, Помогите!.
а можно поподробней почему ТРВ не может работать без рессивера ? у Котзаглиана я не видел такого категоричного утверждения.
А про не разобрался это ты не прав, я много читал изучал после первой установки. Кстати про ТРВ, общался с местными мастерами по промхолоду, ни один не сказал что ТРВ нельзя трогать категорически.
Надо быть добрее мужики, я ваш хлеб не отнимаю, где я где вы ?
были у меня такие показатели 4.2 бара НД и 18 бар ВД .
жидкарем через ВД заправляю начальную дозу фреона пока на НД не будет 5 бар а потом малыми дозами на работающем компрессоре добавляю через всас ( НД) до требуемого, может что не так делаю ?
а вот здесь я уперся в стену и топчусь вторую неделю, хоть усрись а на трубке сразу за термобаллоном +20
вот это я и называл "протягом", реально вижу что на испарителе работает от силы 10% поверхности. напрашивается вывод - фреон вскипает до испарителя?засоров нет, проверил где мог запаять криво - все в норме. а характерного свиста ТРВ нет хоть тресни. ТРВ поменял, стоял данфос, поменял на заведомо рабочую алку. все равно шипит а не свистит. и очень быстро обмерзает трубка от ТРВ до испарителя. Дюзы пробовал от 00 до 02.
при 18 барах на выходе конденсатора ( меряю термометром на нижней трубке к которой дальше подпаян вход в рессивер ) температура 35
при 15 барах температура 32 градуса ( соответственно НД 2.2 бара )
где я ошибаюсь ? почему не свистит ТРВ ? почему перегрев слишком большой ?
термобаллон надо ебернуть в пару слоев изолона толстого. иначе он не принимает температуру трубки.
конденсер мал. вообще по идее размеры конденсера и испарителя примерно одинаковые должны быть потому чтио мощность одна и та же, перепад температур в режиме один и тот же.
а у тебя конденсер намного меньше - вот он и не работает/
далее
мощность эмбрако 6220 - 2квт холода.
мощность испарителя на 12000бту - 3,5 квт. разница как минимум 1,5квт.
поэтому он огромен для этого компрессора. поэтому и перегрев дикий поэтому и трв не работает.
и поэтому пузыри идут в жидкаре.
поэтому даже оборачивать термобаллон бессмысленно. ничо эт не даст)))) сам поняо пока объяснял))) :-d :-d :-d :-d :-d
попробуй баллон всунуть посредине испарителя и обожми его ламелями чтоб его воздух не обдувал а лучше пеной пшикни туда вокруг него - все равно половина испарителя бесползна
твой вариант - взять капилярку. 1мм внутреннего диаметра длина примерно 1,5 метра.
потом по факту ее пасатижами еще сильнее сжать так чтоб давление было 4 бара.
у меня испаритель китаец Belief BS-TEB 318M
у него в паспорте и на сайте написано Qo=1675кВт при DT=8K To=-8*C
он получается маловат должен быть для 6220 ?
я просто когда подбирал то смотрел по таблицам что 6220 при температуре кипения -5 и конденсации 45 выдает 1875 холода, примерно такие показатели у китайского испарителя при тех же параметрах.
спасибо сделаю, только доберусь до магазина по промхолоду, а то в нашей глуши ничего кроме кондиционерного нет в продаже. или можно пенофолом замотать и стяжкой стянуть ?
конденсатор пришел уже в комплекте с агрегатом, я заказывал готовый, потому как ввиду отсутствия опыта и знаний побоялся собирать сам агрегат, понадеялся что с фирмы приедет уже подобранное все в заводских условиях. а мне прислали набор - компрессор, конденсатор, рессивер, электролиты и контактная коробка. все это на станине закреплено и всего лишь спаян выход компрессора и вход конденсатора. остальное пришлось ваять самому. потому не обессудьте за кривой монтаж, я только учусь это делать.