Тема: Настройка колхоза из наружного блока 12 и испарителя

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию Настройка колхоза из наружного блока 12 и испарителя

    добрый день.
    не ругайтесь сильно, знаю что так делать нельзя, но пока не куплен агрегат на аспере приходится поработать на колхозе.
    исходные данные : камера - пенопласт 100мм, одна стена металопластиковые окна ( аля цветочная камера ), пол бетон не утепленный. в камере бутылочное пиво и газировка.
    хотелось бы в камере получить +5 - +8

    испаритель - воздухоохладитель belief bs-teb 318m, при т0=-5 1.7квт трв тх-2 r 22, дюза 00
    агрегат - наружный блок от лыжи 12, капилярка вырезана.


    заправлял не по весам, параметры то изменились системы. поэтому заправил в наружный блок фреон малыми порциями до давления на нагнетании 3.2 ( ориентировался по температуре кипения на манометре ).

    трв пока не трогал, только четверть оборота против часовой дабы убрать колебания.

    температура на всасе прям на выхде испарителя ( датчик закреплен прям в креплении термобалона ) - -2, по манометру на нагнетании ткип=-5. вроде бы перегрев получается 7. а температура в камере снижается ну очень медленно - 0.1 градуса за 15 мин.

    и вторая проблема - повторный запуск с задержкой до 30 мин. как я понял из темы про колхоз - виновата разность давлений нагнетания и конденсации ? как уравнять их не нашел на форуме и в интернете.

    подскажите пожалуйста что делаю не так ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ресивер поставлен?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ресивер поставлен?

    нет. в наружном блоке только капилярка вырезана. Подскажите куда врезать рессивер и его обьем ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Обьем камеры 17 кубов

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    температура на всасе прям на выхде испарителя ( датчик закреплен прям в креплении термобалона ) - -2, по манометру на нагнетании ткип=-5. вроде бы перегрев получается 7.
    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    до давления на нагнетании 3.2 ( ориентировался по температуре кипения на манометре ).
    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    виновата разность давлений нагнетания и конденсации ?
    Вам сначала надо разобраться, где у Вас кипение, где нагнетание, где конденсация. И зачем всё это придумано.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Вам сначала надо разобраться, где у Вас кипение, где нагнетание, где конденсация. И зачем всё это придумано.
    а что не так ?

    кипение в испарителе, там же точка кипения ?

    конденсация в конденсаторе ?

    жидкостная линия - нагнетание ( тонкая трубка из наружного блока до ТРВ )?

    газовая линия - всас ( толстая трубка к наружному блоку от выхода из испарителя ) ?


    манометр НД на сервисном порту линии нагнетания ?

    Поправьте пожалуйста в чем я ошибаюсь ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Да почитал Котзаглоаниана, согласен перепутал термины.
    НД это всасывание , ВД нагнетание.
    перегрев я посчитал правильно. переохлаждение как посчитать если нет штуцера на ВД ?

    перегрев укладывается в дельту 5-8К как по учебнику, ТРВ работает без колебаний, значит причина слабой холодопроизводительности в переохлаждении ?

    неужели все сразу прям родились крутыми спецами ? у кого то спрашивали советы наверное. А тут вдруг все в игнор просьбу о помощи. Или никто не путался в терминах поначалу ?
    Буду значит читать буквари и интернет. Установка охлаждает камеру с +18 до 12 и дальше не идет . и нужен то только совет куда копать ?
    Придется эвакуировать фреон и впаивать на ВД штуцер. и считать переохлаждение.

  8. #8
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    Установка охлаждает камеру с +18 до 12 и дальше не идет . и нужен то только совет куда копать ?
    Кто всю эту хрень монтировал, того и зовите.

  9. #9

    По умолчанию

    судя по всему того испарителя что стоит мало, вы трв рахлебенили на полоборота а у вас перегрева нет по сути - 3 градуса это очень мало. Перегрев это разность между температурой кипения и температурой на выходе а не их суммой. вот у вас -5 кипит а на выходе -2, перегрев 3 градуса. вам надо открывать трв еще больше или менять дюзу, но т.к рессивера у вас нет то результат предсказать сложно. Трв с внешним уравниванием или без? какая температура конденсации - жидкостная труба перед трв какой температуры?
    дальше: какой размер камеры? какой пол-потолок? посчитали какая нужна мощность? или так что было то и поставили?
    посчитать мощность можно скачав программу T-bal и не забудьте указать толщину бетона - это к вопросу почему так долго охлаждает "3-4" тонны бетона и 100 литров газировки в камере
    и пульсации на всасе у вас вероятнее всего от нехватки фреона- ставьте рессивер.

    а вообще если внутренний блок от кондера есть и капилярку еще не выкинули - верните все на место, переделайте схему управления на микроконтроллер и кондер заработает на максимуме своих возможностей. с оттайкой только надо решить вопрос например стоянкой компрессора после набора температуры(если сил хватит) пока не стечет шуба. опытным путем само собой

  10. #10
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    вы трв рахлебенили на полоборота а у вас перегрева нет по сути - 3 градуса это очень мало.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    вам надо открывать трв еще больше или менять дюзу,
    shaban84, сам себе противоречишь.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    shaban84, сам себе противоречишь.
    точно. это я с усталости видимо.
    гадание на кофейной гуще тогда получается

  12. #12

    По умолчанию

    Сначала изолируй пол и окна, ставь капилляр вместо ТРВ ( на его место , чтобы не лезть в наружку),и будет тебе холод , если достаточно испаритля, ресивер только помешает ,

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Из всей темы, ИМХО, два нормальных сообщения (одно из них мое - с утра сам себя не похвалишь - весь день как обосранный ходишь):
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ресивер поставлен?
    - ТРВ должен работать с ресивером и

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Кто всю эту хрень монтировал, того и зовите.
    Для начала определиться, достаточно ли производительности 12-го блока сплита для охлаждения этой камеры с напитками.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    посчитать мощность можно скачав программу T-bal
    это первое, что вы должны были сделать! потом уже все остальные телодвижения. да, насчёт колхоза-если правильно заколхозить, то это имеет право на жизнь(проверено временем).

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Кто всю эту хрень монтировал, того и зовите.
    уже позвал.
    я монтировал сам эту хрень )))))

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    судя по всему того испарителя что стоит мало, вы трв рахлебенили на полоборота а у вас перегрева нет по сути - 3 градуса это очень мало. перегрев это разность между температурой кипения и температурой на выходе а не их суммой. вот у вас -5 кипит а на выходе -2, перегрев 3 градуса. вам надо открывать трв еще больше или менять дюзу, но т.к рессивера у вас нет то результат предсказать сложно. трв с внешним уравниванием или без? какая температура конденсации - жидкостная труба перед трв какой температуры?
    дальше: какой размер камеры? какой пол-потолок? посчитали какая нужна мощность? или так что было то и поставили?
    посчитать мощность можно скачав программу t-bal и не забудьте указать толщину бетона - это к вопросу почему так долго охлаждает "3-4" тонны бетона и 100 литров газировки в камере
    и пульсации на всасе у вас вероятнее всего от нехватки фреона- ставьте рессивер.

    а вообще если внутренний блок от кондера есть и капилярку еще не выкинули - верните все на место, переделайте схему управления на микроконтроллер и кондер заработает на максимуме своих возможностей. с оттайкой только надо решить вопрос например стоянкой компрессора после набора температуры(если сил хватит) пока не стечет шуба. опытным путем само собой
    спасибо за множество советов и замечаний, завтра займусь измерениями и подсчетами в программе.

    испаритель подбирался по расчетам в программе с сайта хирон, и паралельно учитывалось что 12 лыжа при -5 кипения выдаст не больше 1.7 квт холода.
    перегрев я считал вот так твых - то , сейчас когда камера немного остыла и появилась хоть какая то стабильность параметры такие твых = -1.7 то=-9 ( давление просело до 3.0 получается -1.7 - (-9) =7.3к ( минус на минус дают в математике плюс вроде ? )

    трв с внутренним уравниванием.

    температуру конденсации померяюю завтра.

    камера 15 кубов. пол бетон 10см, потолок и стены цинк-100мм пенопласт-осб. одна стена из четырех это металопластиковые двери с усиленным стеклопакетом. по моим расчетам 1.8квт надо мощности.
    пульсации прекратились после четверти оборота трв.


    родной внутренний блок не вытянул эту камеру, шуба сильно быстро расла и оттайка не спасала, и результат ниже 12 градусов так и не вытянула родная комплектация - с капиляркой и 974 эливелом. либо у меня мозгов не хватило и усидчивости все правильно настроить. дальше местные мастера посоветовали купить воздухоохладитель из промхолода, эти же товарищи привезли мне вот такой испаритель belief bs-teb 210m и уверяли что все расчитали в морене и его хватит. а после установки я уже начал сам разбираться почему ну никак не тянет система камеру. и пришел к выводу что 0.9 по холоду ну совсем мало. и был куплен новый испаритель.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Сначала изолируй пол и окна, ставь капилляр вместо ТРВ ( на его место , чтобы не лезть в наружку),и будет тебе холод , если достаточно испаритля, ресивер только помешает ,
    пол понятно, но вот окна зачем то ? цветочники ведь не изолируют окна )))
    задумка была сделать камеру под напитки как на заправках, одно помещение и куча дверей со стеклом.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Предвижу вопрос уважаемых гуру, почему То была -5 а сейчас я в расчете перегрева упоминаю -9. Каюсь, в агонии непонимания почему не работает побоялся что перезаправил фреон и чутка стравил. За прошлую ночь два раза перечитал разделы Котзаглиана про трв, недозаправ и перезаправ и так и не пришел к четкому пониманию что у меня с установкой. завтра померяю температуру жидкостной линии, скачаю программу и посчитаю теплопотери камеры.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Да забыл сказать, дюзу к данфосу ТХ-2 мне просчитывали при покупке испарителя и трв в магазине ребята продавцы, и они уверяли что на этот испаритель хватит дюзы 00.

  20. #20
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    За прошлую ночь два раза перечитал разделы Котзаглиана
    В эту ночь перечитай три раза Правила форума!
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    неужели все сразу прям родились крутыми спецами ?
    Нет, конечно! Сначала учились...

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    Или никто не путался в терминах поначалу ?
    Овладевали теорией и терминологией.

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    дюзу к данфосу ТХ-2 мне просчитывали при покупке испарителя и трв в магазине ребята продавцы,
    Последнее дело, пользоваться советами продаванов...

    Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
    скачаю программу и посчитаю теплопотери камеры.
    Там одного бетонного пола за глаза...

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •