Извините за лузерство, а что такое "мд" ?
Скорее всего да эти агрегаты для встройки, форм фактор витринный или шкаф купе бутылочный типа интер 800. Но холодопроизводительность вроде позволяет использовать в камере ?
Какую дюзу ТРВ порекомендуете с этим агрегатом использовать ? все расчеты говорят 01, но могу ошибаться, опыта то нет.
И не нашел на конденсаторе шильдика, а хотелось знать его мощность.
МД-микродвигатель. Фирменный асперовский конденсатор на агрегате был четырехрядный размера 415*325мм, крыльчатка 275мм с углом 31*, мд-25Вт. Агрегат мог работать до +5*С кипения при 32*С окружающей и имел 2539 Вт холодопроизводительности.
Дюза зависит о режима работы агрегата и производителя.
Конденсатор реально маловат, у меня есть агрегат с 6220, снятый с горки, там конденсатор побольше стоит.
Капа 1 мм и 1.5 метра сюда вообще не подходит, надо гораздо меньше
спасибо за информацию. завтра доберусь до агрегата посмотрю данные моторчика на вентиляторе.
а вот этого я не учел что 01 у данфоса и у алко не одно и то же.
режим работы агрегата - хотелось бы +5 в камере, если я правильно понимаю это -5*С кипения ?
у данфоса 00 по таблице 0.9квт 01 - 2.1 02 - 3.5 с поправочным коэффициентом от переохлаждения я не совсем разобрался.
ресивер с трв нужен потому что когда трв закрывается - фреона на высокой стороне больше становится и его надо кудато девать. если нет ресивера то сильно растет давление, фреон весь заливает конденсер и он теряет мощность.
Ну или надо очень большой конденсатор иметь, он будет играть роль ресивера
да хоть отсоедини трубку и запаяй.
на всас-шредер совсем чутьчуть из баллона газу подавай но шоптам не росло давление выше 2 бар
Социальные закладки