    привет, народ.
    возникла проблема с вышеуказанным кондиционером - при подаче напряжения на индикаторе загорается как бы ошибка "88" и машинка не включается. потыкался по интернетам, но ничего на это изделие не нашёл. датчики проверил - нормальные, напряжение - нормальное, а боле там, вроде как, ничего и нет. правда остаётся ещё датчик в моторе вентилятора внутреннего блока, но по нему пока ничего не могу сказать - не смотрел.
    может есть у кого какая-нибудь информация по этому чуду нашей промышленности? или было у кого такое?
    запрос "кондиционер vr ошибка 88" в гугле вылазит сразу, как только он видит эти буквы "vr". знать не я первый с такой проблемой!
    буду признателен за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Похоже что проц ножки протянул

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Из каких соображений появилось это подозрение? Как проверить?

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от шеф Посмотреть сообщение
    Как проверить?
    Отдай плату грамотному электронщику и он все проверит.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от шеф Посмотреть сообщение
    Из каких соображений появилось это подозрение? Как проверить?
    88 это не ошибка а горят все элементы индикации. проблема с платой . отнеси электронщику он посмотрит . если повезёт то сдох кварц . ну или софт слетел . не повезёт сдох проц.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Проблема решилась заменой пары электролитов в модуле питания. Обошлось, слава Богу, без "грамотного электронщика".

Похожие темы

  1. Проблема с кондиционером Dekker
    от Pro100pash в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:24
  2. Странная проблема с кондиционером
    от Alex111111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:01
  3. Проблема с кондиционером приора
    от serbyx в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 11:53
  4. проблема с кондиционером SENSEI
    от chap1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 00:51
  5. Проблема с кондиционером AMKOR
    от vladix90210 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 09:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •