Тема: Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.

    добрый вечер. осваиваю тему кондиционеров, попросил знакомый владелец сети магазинов по возможности заняться монтажом их товара. так вот, сегодня смонтировал свой первый кондиционер и как, говорится "первый блин комом". я конечно потренировался на своем сплите лж, демонтировал, смонтировал, посмотрел, что да как. перечитал форумы, пересмотрел кучу видео и коментов под ними, докупил кучу инструмента. и вот сегодня первый монтаж. описывать не буду, стандартный монтаж, трасса чуть меньше 2-х метров, наружка максимум на 0,5 метра ниже внутреннего блока. не скрою, нарушил малость технологию, каюсь, не вакуумировал, не было переноски (нужно было метров 30) и времени ее искать, на работу опаздывал. не вакуумировал, но на утечки азотом 35бар 30 минут проверил перед пуском газа. открыл сервисный на жидкосной, немножко газа выпустил через коллектор, закрыл кран на шланге и открутил сервисный на низкой. при включении внутренний блок запускается, слышен как бы щелчок релюхи в районе модуля, внутренний продолжает гонять воздух, а наружный молчит. 3 раза перепроверил подключение, нигде не ошибся совпадают все пять проводов по колодкам 1, 2, 3, n и "земля". через каждые минут 5 слышится щелчок той же видимо релюхи и все. на наружный блок слышно, что на долю секунды подается питание, вент чутка с места дергается, а мк на ту же долю секунды выдает слабый гул индуктивности и даже не успевает дернуться. грешу, что какой то заводской брак, завтра поеду еще раз все перепроверю. внутренний блок реагирует на все команды пульта, ошибок никаких не выдает. хреновая ситуация получилась.

  2. #2

    По умолчанию

    Да на внутреннем блоке откидывал межблочку, так вот релюха когда сработала, то на колодке стабильно держалось сетевое напряжение и щелчек релюхи на звук другой был (как просто подтянулась) а с межблочкой подтягивается и тут же сбрасывает и так каждые 5-10 минут (не засекал).

  3. #3

    По умолчанию

    Я понял что вентилятор тоже не крутится?. Проверяй приходит ли напряжение на колодку наружного блока на выводах ноль и фаза компрессора,на крышке есть схема. Что то думается, что ты все таки попутал провода. Краны оба открыл?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    Я понял что вентилятор тоже не крутится?. Проверяй приходит ли напряжение на колодку наружного блока на выводах ноль и фаза компрессора,на крышке есть схема. Что то думается, что ты все таки попутал провода. Краны оба открыл?
    Краны оба открыл, напряжение не приходит вообще на колодку, попутать 5 проводов, я 3 раза все перепроверил, соединено внутренний и наружный по цифрам правильно. Завтра еще посмотрю по схеме, может в данном агрегате они не должны совпадать а строго по схеме подключаться, хотя это кажется бредом. Гляну еще по схеме, может на внешнем блоке от колодки отходят в сам блок провода разноцветные попутаны, они на разъемных клеммах. На схеме указана цветовая маркировка. Может китаец клеммы не туда воткнул.

Похожие темы

  1. кондиционер akvilon ase-07 не включает внешний блок
    от Дмитрий 24 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 07:29
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 17:57
  3. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 00:01
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •