Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 63

Тема: Где всас и где сервис

  1. #41

    По умолчанию

    Так можно вес холод перебрать.
    В моем примере перегрев по нагнетанию 61*К, допустимый 20*К. Перегрев на всасе 10*К, а каком влажном ходе может идти речь?

  2. #42

    По умолчанию

    mihail97, ну не знаю, ну нет у меня проги, и ставить не надобно. Поиграйся с ней, найди точки "перегиба", может статься и обнаружишь момент влажного хода. А может и не обнаружишь...
    Я ничего не утверждаю однозначно, я пытаюсь найти объяснение.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Задаем себе вопрос, что такое перегрев?
    ну ладно уговорил но тогда это будет полный перегрев так как по мурзилке данфоса и кота перегрем измеряется после испарителя а не возле компрессора.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Давление где? Давление чего?
    давление разогретого газа после нагрева в компрессоре (пройдя через корпус обмотки механику) но незначительно

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Не приведу. Не вспомню и не найду сейчас источника.
    Просто в памяти такое засело, значит читал где-то.
    Там ведь не только перегрев,
    может слишком слабый компрессор?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    давление разогретого газа после нагрева в компрессоре
    На входе в кожух нет обратного клапана, если повысится давление, газ уйдет в испаритель. Нет ему резона оставаться в кожухе и давить там на что-нибудь.
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    полный перегрев
    Перегрев, он и есть полный. Компрессор начинается не от входного патрубка на кожухе, а от впускного коллектора цилиндра.
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    может слишком слабый компрессор?
    Нет, там было объяснение, что влажный ход - это не когда на грани гидроудара, а появление отдельных маленьких капель жидкости, взвешенных в газе. При ходе поршня вниз, капельки, оставшиеся в мертвом пространстве, испаряются, и частично заполняют объем цилиндра. Это уменьшает порцию всосанного пара, т.е. производительность.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Поиграйся с ней, найди точки "перегиба", может статься и обнаружишь момент влажного хода. А может и не обнаружишь...
    Да, уж наигрался за 13 лет использования, спор возник, так как по этой и другим прогам производительность увеличивалась при увеличении перегрева. Да, это и не важно, увеличение или уменьшение, главное что даже при перегреве больше 40 градусов эта величина несколько процентов, то тогда от перемены места подсоединения всаса, производительность будет изменятся очень незначительно и на фоне на допуск по производительности в плюс минус 5%, будет незаметна.
    А зачем сюда приплели "влажный ход", так и не понял.

  7. #47
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Еще неизвестно, существует это изменение производительности реально, или притянута производителем за уши, как нормы токсичности на фольксвагене.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Еще неизвестно, существует это изменение производительности реально, или притянута производителем за уши, как нормы токсичности на фольксвагене.
    Существует, только для разных газов своя, в нашем случае (куда подсоединять всас) нам её никак не заметить.

  9. #49
    Местный
    Регистрация
    07.05.2008
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Существует, только для разных газов своя, в нашем случае (куда подсоединять всас) нам её никак не заметить.
    А вот неизвесто. Производитель компрессоров с полупрямым всасом утверждает, что хладагент не успевает нагрется по пути до цилиндра. Я думаю, что это чепуха. 5-10 кубиков газа нагреются за долю секунды, пока будут проходить через глушитель,- он ведь горячий, стенки цилиндра тоже. Так что, в начале сжатия температура хладагента будет равна температуре цилиндра компрессора. А он, между прочем, горячее чем обмотки электромотора, который якобы нагревает газ, идущий по длинному пути.

    О, мой сотый пост. Юбилей.

  10. #50
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Спрошу здесь, если модераторы сочтут это неправильным, пусть перенесут в другую тему.

    Где всас и где сервис в компрессоре ERUS60HLP ? https://yandex.ru/images/search?text...png&rpt=simage
    Мануал на него не нашел, есть похожий на вид EMYS60HEP, но там патрубки одинаковые https://yandex.ru/images/search?text...peg&rpt=simage
    http://mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/575023.pdf
    Может, резал кто?

  11. #51

    По умолчанию

    Похоже всас с лева, судя по шляпе компрессора. Можно прутком припоя потыркать, со стороны всаса глубоко не уйдет, упрется в глушитель, это как вариант)

  12. #52

    По умолчанию

    Патрубки одинаковые. Как удобно так и припаивай трубки. Две верхние, но лучше всас делать над нагнетающей. Только одно не понятно зачем это тебе. Если не знаешь где какие трубки, есть большие сомнения что знаешь что дальше делать.

  13. #53

    По умолчанию

    Ориентируюсь так, если всас слева, у эмбрако он всегда обозначен на шильдике . Тут выходит справа.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Где всас и где сервис в компрессоре ERUS60HLP
    Я для себя решил, что слева на таких горшках. Вот горшок такой же, тока серия другая, не думаю, что там расположение изменили.Снимок.PNG

  15. #55
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Где всас и где сервис в компрессоре ERUS60HLP ?
    Можно применить инженерный подход
    Обычно такие компрессора поставляются задутые азотом, вытянуть любую заглушку, если после вытягивания второй заглушки "пшик" не раздался, значит первая пробка и была нагнетание.

  16. #56
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Патрубки одинаковые. Как удобно так и припаивай трубки.
    офигенно чо...
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Где всас и где сервис в компрессоре ERUS60HLP
    где выше там и всас на них.
    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    Похоже всас с лева, судя по шляпе компрессора.
    +

  17. #57
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Александр Николаевич, mihail97,dolphin, elden, muravei77, спасибо!
    Сергей Р, тебе персонально спасибо, токма не понял, что это за наезды такие:
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Если не знаешь где какие трубки, есть большие сомнения что знаешь что дальше делать.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Как удобно так и припаивай трубки.
    - да уж, повидал я работы таких вот деятелей немало. Для меня "незападло" 30см трубки добавить и лишний шов спаять.

  18. #58
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    значит первая пробка и была нагнетание.
    elden, нагнетание известно, вопрос был про SUCTION-всасывание.

  19. #59
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    elden, нагнетание известно, вопрос был про SUCTION-всасывание.
    Любая из оставшихся.
    Всасывание все равно идет из полости корпуса.
    При объемной производительности такого компрессора направление потоков в корпусе особой роли не играет.

  20. #60
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    При объемной производительности такого компрессора направление потоков в корпусе особой роли не играет.
    Да, но и с ещё меньшей произв-ю присутствуют глушители на всасе.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Где всас и где сервис
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 01:22
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. Всас на LG 24
    от Ruslanium в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 22:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •