  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    с увеличением температуры всаса?
    Всаса или кипения?
    У меня нет этой проги за ненадобностью, если что...
    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Легче клапану всасывающему открыться
    Клапан откроется, когда разница давлений преодолеет упругость пружины, и по-барабану температура.
    Ну конечно, можно сказать, что сила упругости пружины зависит от температуры, но надеюсь, в такие дебри не полезем.

    Ну а касаемо "перепутыванию" всаса с сервисом, иногда делаю это сознательно, и именно для охлаждения компрессора. Если конечно, позволяет конденсатор.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Клапан откроется, когда разница давлений преодолеет упругость пружины
    Это и имел в виду, если давление на всасе поднимется, то массовый расход вырастает.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    и по-барабану температура
    На всасе перегретого пара, но не кипения. Но не тебе конечно это всё говорить, ты вон уже чуть про упругость пружины не начал))

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    если давление на всасе поднимется
    А вот тут поподробнее, с чего вдруг давление поднимется? С повышением температуры?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    С повышением температуры?
    Кипения

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Кипения
    Это совсем другое.
    Мы изначально рассматривали "перепутывание" всаса с сервисом. Температура кипения в обоих случаях одинакова, меняется величина перегрева.
    Убедите меня, что с ростом перегрева повышается производительность компрессора.
    ?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Убедите меня, что с ростом перегрева повышается производительность компрессора.
    ?
    На оборот с уменьшением повышается, но думаю до определенной степени, пока жидкарь в компрессоре кипеть не начнет.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    На оборот с уменьшением повышается
    Вот. Консенсус.
    Перегрев нужен только для того, чтобы не допустить влажного хода. И чем он меньше, тем лучше.
    Вот и получается, что не давая пару обтекать горячие обмотки, мы увеличиваем производительность.
    Но зато, ухудшаем охлаждение компрессора (палка то о двух концах).

    Понимая это, можем на свое усмотрение отступать от рекомендаций производителя.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Температура кипения в обоих случаях одинакова, меняется величина перегрева.
    температура газа меняется а не перегрев, если температура высокая значит плотность газа меньше а давление может подрасти немного.

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
    Производительность падает на одну подкову сферического коня. А звук не меняется. Он и не может поменятся, потому что хладагент всасывается все равно через глушитель, вне зависимости через какой патрубок попадает в кожух компрессора.
    В вашем климате падение производительности может быть и незаметно, а по нашей венерианской жаре это очень заметно!
    Так же как и шум - чувствительность к нему есть не у каждого, но каждый год попадается хоть один, к оторому даже минимальный шум неприятен: в моем случае я сделал холодильник в семье ожидающей ребенка, и когда он родился, там поддерживали тишину, и шум нового компрессора в сравнении со старым был заметно сильнее. Я был сам удивлен улучшению результата, другие технологии при замене не менялись, даже недавно поменяный фильтр (90-е годы, если че).

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Всаса или кипения?
    У меня нет этой проги за ненадобностью, если что...
    Температура всасывающих газов.
    раньше этой прогой пользовался часто, могут встречаться глюки, но тут наврятли. Надо будет копаться в теории.
    Изображения Изображения

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    температура газа меняется а не перегрев
    Задаем себе вопрос, что такое перегрев? Находим ответ, и больше тут такого не постим.
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а давление может подрасти немного.
    Объясните, пожалуйста физику процесса? Давление где? Давление чего? И куда оно будет давить, если таки подрастет?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Надо будет копаться в теории.
    Это да. Система с ТРВ и обдуваемым испарителем, возможно в этом суть.

    Я правильно понял, взяты два значения минус 15, и плюс20?
    Последний раз редактировалось partisan; 05.06.2019 в 12:11.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение

    Я правильно понял, взяты два значения минус 15, и плюс20?
    Да.
    Не всё так однозначно, вот, что нашел у Польмана
    Изображения Изображения

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да.
    Не, ну так нельзя... Для 134-го минус 15 - это уже влажный ход.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Не, ну так нельзя... Для 134-го минус 15 - это уже влажный ход.
    Не понял? Какой влажный ход при кипении -25.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Какой влажный ход при кипении -25.
    Тогда опять в учебники, освежаем в памяти, что такое влажный ход компрессора.

  17. #37

    По умолчанию

    А что освежать, перегрев 10*К. Нормальный перегрев для компрессора.

  18. #38

    По умолчанию

    В конце сжатия уже могут образовываться капли жидкости.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    перегрев 10*К.
    Мало.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    В конце сжатия уже могут образовываться капли жидкости.

    Мало.
    Приведи пример своего значения. Битцер обозначает влажный ход при 5*К и менее.

    Это уже очень далеко от темы

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Приведи пример своего значения.
    Не приведу. Не вспомню и не найду сейчас источника.
    Просто в памяти такое засело, значит читал где-то.
    Там ведь не только перегрев, но и давление нагнетания роль играет. Температура сжатого пара ниже при низком давлении нагнетания, и уже появляются условия для конденсации.
    Наверняка слышал, как при старте иногда звенят компрессора морозильных ларей, когда хвост до мотора вылазит. Это и есть влажный ход, давление на высокой еще не накачано, а из испарителя холодный влажный пар тянет.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это уже очень далеко от темы
    Нормально. До сисек еще не дошли.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Где всас и где сервис
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 01:22
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. Всас на LG 24
    от Ruslanium в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 22:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •