Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Кондиционер AR09HSSDRWKNER не реагирует

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер AR09HSSDRWKNER не реагирует

    AR09HSSDRWKNER не включается ни с пульта, ни с кнопки.
    Индикации никакой нет. На внутренний блок 12В и 5В приходит.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    Может ли быть причина во внешнем блоке при отсутствии индикации на внутреннем блоке? Или причина в плате внутреннего блока?

  2. #2

    По умолчанию

    внутренний должен включаться даже без внешнего.

  3. #3

    По умолчанию

    С сервис мануала.
    Зеленым отмечено где есть напряжение 5 12. Через кнопку включения 5В проходит. Но дальше, через плату Display, на главную - не вызванивается.
    Куда копать дальше?

    мануал
    https://cloud.mail.ru/public/28pQ/2WfS8hcfq
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Какие же там 5 и 12? Там чистая фаза. Платы же у тебя, вот и иди по дорогам. Неисправностей бывает всего две, - либо есть контакт(сигнал) где он быть не должен, либо его нет, там где должен...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Там чистая фаза. П
    yrtchik, там же на клеммах написано (сверху вниз) 1 2 3. 3, - третья буква алфавита, те "В", вот и получается 12 в, ) нумерология в диагностике кондеров рулит.)
    Смотри работает-ли контроллер. Генерацию кварца. Осциллограф нужен в таких случаях.
    пс. надеюсь, у тс опечатка, и на этих клеммах не 12 вольт?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Там чистая фаза. П
    yrtchik, там же на клеммах написано (сверху вниз) 1 2 3. 3, - третья буква алфавита, те "В", вот и получается 12 в, ) нумерология в диагностике кондеров рулит.)
    Смотри работает-ли контроллер. Генерацию кварца. Осциллограф нужен в таких случаях.

  7. #7

    По умолчанию

    Прикалываетесь? Я думал что путное подскажете..

    разъем СN76 на второй картинке.
    картинки пережаты, но в мануале который скинул они четкие.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Вскрыл внешний блок - по светодиодам Abnormal Communication (Indoor Outdoor)

    Кондиционер работал прошлым летом исправно. В чем может быть дело?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darwen Посмотреть сообщение
    Кондиционер работал прошлым летом исправно. В чем может быть дело?
    в самом начале дали совет: "копать" внутрянку. В неисправную деталь ткнуть пальцем не получится, наверное, даже у всевышнего.
    Правильно начали с питаний, продолжайте проверять его наличие на всех м/с. Хотя, в дежурном режиме оно не везде может присутствовать.

  10. #10

    По умолчанию

    А где можно скачать программу для загрузки прошивки и сами файлы прошивки? Я так понимаю - манипуляции с сервисными кодами через пульт - это инициализация при исправной прошивке? Плата никак не реагирует при отправке этого кода.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А питающие напряжения на плате есть?

  12. #12

    По умолчанию

    На плате 5В 12В есть. На микросхеме интерфейса - есть. На контроллер то же доходит.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darwen Посмотреть сообщение
    А где можно скачать программу для загрузки прошивки и сами файлы прошивки? Я так понимаю - манипуляции с сервисными кодами через пульт - это инициализация при исправной прошивке? Плата никак не реагирует при отправке этого кода.
    Неужели никто не знает?
    Если новую плату заказывать - ее тоже надо прошивать? Или только инициировать?

Похожие темы

  1. SAMSUNG AR09HSSDRWKNER
    от Страдалец в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:52
  2. кто как реагирует?
    от holodservis.kd в разделе Курилка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 23:09
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 17:55
  4. Не реагирует на пульт, кондиционер HYUNDAI HSH-S091NBE
    от stillfree в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:22
  5. LG-9 НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПУЛЬТ
    от slawenti3 в разделе LG
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:52