Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Нужен совет профи, оконник Midea mwf 07 hr

  1. #1

    По умолчанию Нужен совет профи, оконник Midea mwf 07 hr

    Всем доброго здравия. Хочу спросить у Вас совет, стоит ли мне дозаправлять данный кондиционер либо нет. Купил на дачу б.у. Midea mwf 07 hr (раньше стоял БК 1500, грохот и вибрация сделала ему приговор о его пенсии) Midea холодит немного лучше старикана БК, да и тише в разы. Но вот в чем вопрос.... Меня достали друзья-товарищи, которые считают, что мой кондей мусор и его нужно перезаправить. Охлаждаемое помещение 20 кв.м. южная сторона, за бортом сейчас 29 градусов, в помещении 24 градуса, на дисплее кондейки температура на входе 23 на выходе из жалюзи по цифровому китайскому термометру 8.5 градусов. Мне говорят это много должно быть 5-6 градусов, типо у них так дома на сплитах. Как понять нужна дозаправка или нет, кондею 7 лет. Все радиаторы вычещены от пыли и грязи. Если нужно заправить я только за !!! Спасибо .

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Troyanec Посмотреть сообщение
    входе 23 на выходе из жалюзи по цифровому китайскому термометру 8.5 градусов.
    Гони этих друзей- товарищей подальше . Ну или пусть перезаправят за свой счет и после перезаправки , если не обеспечен перепад 24-5 =19 -девятнадцать!!!град , за моральный ущерб задарят тебе сплит . Вопросы сразу отпадут.

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Нормальный перепад 12-17 K. Более - недостаточный расход воздуха по массе причин. Если меньше - недостаточная холодопроизводительность холодильной машины.

  4. #4
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Troyanec Посмотреть сообщение
    Мне говорят это много должно быть 5-6 градусов, типо у них так дома на сплитах.
    Не маловато? Нормой всегда считалось от 7 до 10 плюса на выходе для бытовухи

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Не маловато? Нормой всегда считалось от 7 до 10 плюса на выходе для бытовухи
    Не до 10, а до 14С При кипении +5С в испарителе!

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  2. Нужен совет.
    от Вульф в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 19:23
  3. Нужен совет
    от vyacheslav в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 06:35
  4. Нужен совет профи!
    от orehovd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 09:16
  5. Нужен электродвигатель крыльчатки Midea
    от Zah3000 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 21:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •