Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Причина обмерзания паровой трубки на сплит-системе.

  1. #1

    По умолчанию Причина обмерзания паровой трубки на сплит-системе.

    исходные данные: сплит мицубиси, мощность по холоду где-то 4,6. полная заправка - 0,9 кг r22.
    проблема: сплит не новый, и после "реанимации" (ремонта) попросту отказался холодить.
    симптомы: давление на всасывании низкое (около 2,5) и отказывается расти. при этом фреона точно хватает (заправил точно по весам, с учётом трассы). но главное - почему-то обмерзает паровая трубка (которая приходит на всасывание в км) в нар.бл.. компрессор на слух (!) работает без посторонних шумов. конденсатор горячий (при средней наружной температуре около +25 градусов). испаритель не холодный, но и не горячий (в обще комнатной температуры). фильтры испарителя чистые. вентиляторы испарителя и конденсатора работают.
    должен признаться, я немного в растерянности, ибо не понимаю. по идее паровая трубка может обмерзать в трёх случаях: 1 - если много фреона; 2 - если загрязнены фильтры испарителя; 3 - если есть заломы в трассе.
    первые два варианта - отбрасываются. третий возможен, но его фиг определишь где. действительно ли это он, или могут быть другие причины?
    мог бы погрешить на неисправность в км (клапана там засорились или сломались ), но это совсем не объясняет и не относится к обмерзанию паровой трубки. да и воздушные пробки маловероятны (хотя система перед пуском была отвакуумирована).
    в общем, что думаете? неужели и правда где есть заломы на трассе или всё же компрессор не в порядке?

  2. #2

    По умолчанию

    откуда мёрзнуть начинает?
    если бы что с клапанами не качал бы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    откуда мёрзнуть начинает?
    если бы что с клапанами не качал бы.
    Сам испаритель вроде не мёрзнет. Разбирать внутренний блок целиком было некогда. Но обмерзание трубки видно уже при выходе из стены (через дырки в изоляции) и на входе в наружный блок. Внутри наружного блока обмерзает трубка вплоть до рессивера перед всасыванием (тот тоже начинает замерзать). Внутренний блок находится на 5 этаже, наружный - на 4.

  4. #4

    По умолчанию

    Стены на крыше*

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ник Олай Посмотреть сообщение
    3 - если есть заломы в трассе.
    Это самое вероятное. Может быть и недостаточный теплообмен на внутр. блоке. Надо точно установить в каком состоянии ротор вентилятора (белка), испаритель и достаточные ли обороты вентилятора. Какая т-ра в помещении и на выходе из внутр. блока?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ник Олай Посмотреть сообщение
    Но обмерзание трубки видно уже при выходе из стены
    от внутреннего блока трасса уходит в бок или за блоком ?
    если в бок смотри в коробе нефиг пока ковырять внутрянку.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ник Олай Посмотреть сообщение
    после "реанимации" (ремонта) попросту отказался холодить.
    ...давай-ка сначала, с чего всё началось и в чём заключалась реанимация. Смонтирован на старое место или "новосёл". Монтировал сам и точно уверен, или залом имеет право быть. Как работает на "тепло"?...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ник Олай Посмотреть сообщение
    Стены на крыше*
    склоняюсь плохому воздухообмену. звонит коллега, и оглашает такие же симптомы, правда он влупил ещё дозу фреона. приезжаю пультом запускаю потолочный кондиционер в магазине и ухожу смотреть наружный блок. и ничего не могу понять-валит жидкарь. в итоге оказалось, что когда включал кондишен белка на внутреннем блоке вращалась, а пока доходил за 10-15 секунд до наружника , то она останавливалась и не было теплообмена.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Это самое вероятное. Может быть и недостаточный теплообмен на внутр. блоке. Надо точно установить в каком состоянии ротор вентилятора (белка), испаритель и достаточные ли обороты вентилятора. Какая т-ра в помещении и на выходе из внутр. блока?
    Какая температура на выходе не мерил, но температура в комнате на тот момент была 28 градусов. Уставка стояла на 20 градусов. В каком состоянии вентилятор не смотрел (ведь не разбирал полностью), но воздух он дул весьма неплохо. P.S. Правда мне тут человечек сказал, что там у вентилятора могла какая-то "канавка" засориться и от этого он слабее дует, но что это я честно не знаю, и не думаю что оно могли критично повлиять.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...давай-ка сначала, с чего всё началось и в чём заключалась реанимация. Смонтирован на старое место или "новосёл". Монтировал сам и точно уверен, или залом имеет право быть. Как работает на "тепло"?...
    Если с самого начала, то у прошлого наружного блока сгорел компрессор. Потом на время про него забыли. И вот, спустя уже пару лет появилась необходимость вновь ту сплитку оживить. На место сгоревшего нар.бл. переехал соседний (резервный от другой комнаты, но рабочий). Но переехал лишь наружный блок. Саму трассу и внутренний не трогали. Далее были развальцованы старые трубки, посажены на место, вакуумирование и далее по списку.

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Мощности блоков одинаковы? Модели соответствуют?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Мощности блоков одинаковы? Модели соответствуют?
    Да.

  13. #13

    По умолчанию

    Это 18 ый блок, 12-ая труба, залом на выходе из стены. И от него начинает обмерзать.Внутри, до входа в стену, не мерзнет?

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Проверить залом не очень сложно...
    Фреон точно R22? При
    Цитата Сообщение от Ник Олай Посмотреть сообщение
    ... давление на всасывании низкое (около 2,5) и отказывается расти...
    кипение -10, для кондиционера, бесспорно, это низкое давление, но для обмерзания этого маловато будет, хотя если высокая влажность...

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ник Олай Посмотреть сообщение
    Если с самого начала, то у прошлого наружного блока сгорел компрессор. Потом на время про него забыли. И вот, спустя уже пару лет появилась необходимость вновь ту сплитку оживить. На место сгоревшего нар.бл. переехал соседний (резервный от другой комнаты, но рабочий). Но переехал лишь наружный блок. Саму трассу и внутренний не трогали. Далее были развальцованы старые трубки, посажены на место, вакуумирование и далее по списку.
    Трассу, естественно, никто не мыл?
    Как бы блок снимать не пришлось...

  16. #16

    По умолчанию

    ...ну да, и найти:
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    откуда мёрзнуть начинает

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 20:01
  2. Ремонт конденсатора в сплит-системе Polair.
    от Bub в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 19:50
  3. Вопрос по сплит-системе LG S07LHQ
    от pol19742 в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  4. Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    от Kirevg в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:37
  5. обмерзание сервисных кранов на сплит- системе LG-9
    от андрей 222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •