Показано с 1 по 3 из 3

Тема: FUJITSU GENERAL ARHF24LBTU / AOHA24LALL - не светится ПДУ, сгорел предохранитель.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию FUJITSU GENERAL ARHF24LBTU / AOHA24LALL - не светится ПДУ, сгорел предохранитель.

    FUJITSU GENERAL ARHF24LBTU / AOHA24LALL - не светится ПДУ.
    Канальный ВБ, инверторный НБ.
    При просадке питания во время сварочных работ, вышла из строя плата источника питания ВБ - K06AL-0803HSE-P0/TT090204R.
    Сгорел предохранитель 3.15А, транзистор С4354, cтабилитрон 5.1V, трансформатор ZFT22B03-C/19T8ZTTC.

    Допускается ли установка транзистора С4236 и ТПИ от платы EZ000CHSE-C / S010621-03.
    C домоткой доп. обмотки 15V - ?
    Какое напряжение дает один доп. виток - ?
    Витков 11 будет достаточно - ?
    Для выпрямителя используется меньшая амплитуда, но большая площадь импульса - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Не проще ли родное питание восстановить? не очень верится что сдох траф . в обычности летит обвязка . траф по индуктивности проверял или приставку к осцилографу имеешь?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Не проще ли родное питание восстановить? не очень верится что сдох траф . в обычности летит обвязка . траф по индуктивности проверял или приставку к осцилографу имеешь?
    Наверное, было так.
    Пробился ключ, выгорел 3А.
    Пришел предшественник воткнул жука вместо 3 А.
    Выгорел 5А в НБ и ТПИ.

    Сетевая обмотка оборвана.

    Межвитковое сетевой обмотки проверить просто - в печке СВЧ за 3 секунды.
    Обмотка с замкнутыми витками за 3 секунды раскаляется.
    Если обмотка нормальная, то траф чуть теплый.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:23
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 18:39
  3. General Fujitsu ASHG09LMCA
    от fagot в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:52
  4. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
  5. Сгорел предохранитель LG s12af
    от f__ant в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 13:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •