Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Помогите подобрать компрессор

  1. #1

    По умолчанию Помогите подобрать компрессор

    Может кто сталкивался с такой морозилкой или у кого-то есть данные по необходимой холодильной мощности для вот такая морозилка . Интересует требования завода. IMG-bc59a40b5b38a403c855f6abbd6b1a89-V.jpgIMG-af1fc263e89bd2def4fe401f9e684603-V.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Это не компрессор надо а выносной агрегат. Думается мне в районе 5 кВт при -25 кипения 40конденсации

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Это не компрессор надо а выносной агрегат. Думается мне в районе 5 кВт при -25 кипения 40конденсации
    Не маловато 5квт? У меня надстройка над бонетой по длинне такая же работает примерно на 3 квт а тут в 2 раза больше по высоте. Может есть у кого требования завода по холоду!?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Не маловато 5квт?
    надстройка то минусовая поди?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Не маловато 5квт? У меня надстройка над бонетой по длинне такая же работает примерно на 3 квт а тут в 2 раза больше по высоте. Может есть у кого требования завода по холоду!?
    Это наверное не совсем провильно сравнивать. Например у бренфорда есть бенета-шкаф "Eridan-375", 3885 Вт. Низ сделан на основе банеты "OMEGA", которая имеет 1000 Вт, как бы получается на шкаф 2885 Вт.
    Но шкафы " odissey-375" имеют 1900 Вт холодопроизводительности. Конечно возможно, что у Linda холодопроизводительность немного побольше.
    И ещё, холодопроизводительность на н.т. выносе указывается при -35*С. У Арнега в инструкциях при -38*С.

  6. #6

    По умолчанию

    Короче говоря 2 квт на -35 и 45 конденсации должно хватить? Или имеется ввиду 2 квт для шкафа который над бонетой?

  7. #7

    По умолчанию

    У бренфорда шкафы Одиссей аналогичные по виду с линдэ. Не сталкивался с Линдой, поэтому сказать точно о холодопроизводительности не могу, можно посмотреть ещё шкафы других производителей.
    При выборе, конденсатор считаю на dT=10*К, компрессор выбираю при условиях, конденсация 50, кипение -37, переохлаждение с 2*К, перегрев 10...15*К, не меньше производительности оборудования.

  8. #8

    По умолчанию

    Дел

  9. #9

    По умолчанию

    Сергей-197, может эта информация поможет
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Linde.JPG (144.2 Кб, Просмотров: 30)

  10. #10

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо. Я примерно догадывался но хотелось мнение со стороны. Еще раз всем спасибо.

  11. #11

    По умолчанию

    P/S в результате всего поставил D3-18. На всасе 0,7 на 507 тянет хорошо (на сколько возможно для данного шкафа) одно только смутило фешики поставили туда дюзу Данфосса №1 я ее поменял на №2. Из чего исходили фешики !!!! Вроде же фешики не дураки!? Еще раз всем кто участвовал спасибо.

Похожие темы

  1. Помогите подобрать компрессор
    от guraugen72 в разделе Компрессоры
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 22:57
  2. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор!!!
    от Igor_2011 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •