Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Тепловой насос Master Climate не включает компрессора.

  1. #1

    По умолчанию Тепловой насос Master Climate не включает компрессора.

    Тепловой насос мод. tch120ruf3aclbs(Master Climate) в режиме холод и тепло не включает компрессора.Индикацию неисправности не выдаёт. Показывает работа норм. Работает только вентилятор. при смене режима 4-х ход.не отрабатывает. Пульт рабочий.Документации мало. Любому совету буду признателен.

  2. #2

    По умолчанию

    а лампочки на плате ккб что делают?

  3. #3

    По умолчанию

    лампочка на плате горит зеленым цветом.

  4. #4

    По умолчанию

    горит зеленым цветом

  5. #5

    По умолчанию

    давай фото этого зверя и шкафа управления.

  6. #6

    По умолчанию

    завтра сделаю

  7. #7

    По умолчанию

    Сегодня перезапустив установку на холод компрессора включились и проработали минуты 4 и отключились. индикация выдала 5 коротких импульсов указывающая на защиту по низкой темп.воздуха. На пульте аварию не выдаёт. Только на плате.Компрессора не запускаются только через перезапуск с пульта.В чем причина не понятно.IMG-75b1d18e2fa41cebbb9a0d323b4cd958-V[1].jpgIMG-6e4f6a0440d17b7f678200a56328260e-V[1].jpg

  8. #8

    По умолчанию

    1 проверь наличие фреона при запуске компрессоров
    2 проверь датчики температуры на исправность.
    и шильдик фотку а то интернет не знает такой модели.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Забиваешь в поиске маркировку платы 17B0001N01 + pdf и получаешь много интересного.
    Например, что такая же плата стоит на Carrier-ах.

    FP2 fault - Code 5 - Air Coil freeze protection - это не только
    - Air Temperature out of range но и
    - Reduced or no Air flow in cooling и
    - Improper freeze protect setting (30°F vs 10°F)
    Последний раз редактировалось SSA; 17.05.2019 в 16:26.

Похожие темы

  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 16:06
  2. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  3. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •