Тема: Indesit NoFrost двухкамерный плохо морозит после ремонта

  1. #21
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Без РТО дозаправлять придется до компрессора или около того....
    Что касается "работал на 12-м (134а)" то чаще всего такое случается при первом ремонте и обязательно без вакуумирования - в масле остается достаточно много изобутана, и он как бы разбодяживает другой хладагент. Другое дело, что в течение года работа с таким хладагентом приводит к износу компрессора, и тогда следующий будет устраивать танцы с бубном....

  2. #22

    По умолчанию

    А может роль играть то, что фильтр больше чем родной до того стоял?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Без РТО
    РТО у него в пене, а то, что снаружи - мелочь, можно пренебречь.
    Цитата Сообщение от evgeni134 Посмотреть сообщение
    А может роль играть то, что фильтр больше чем родной до того стоял?
    Нет.
    Модель озвучишь, нет? На нет и советов нет.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    РТО у него в пене, а то, что снаружи - мелочь, можно пренебречь.

    Нет.
    Модель озвучишь, нет? На нет и советов нет.
    Забыл глянуть. Холодильник отвезли на работу, там ремонтируют. Завтра гляну.

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni134 Посмотреть сообщение
    А может роль играть то, что фильтр больше чем родной до того стоял?
    Ну на 5 грамм добавь дозу на заполнение фильтра.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni134 Посмотреть сообщение
    Забыл глянуть. Холодильник отвезли на работу, там ремонтируют. Завтра гляну.
    Модель B 18FNF.025

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni134 Посмотреть сообщение
    B 18FNF.025
    Термостат в морозилке. Значит с системой что-то не то.
    Заново отвакуумировать тщательно, и заправить проверенным R600a. Заодно и капиллярку на обратку намотать.
    И по-хорошему, опрессовать бы низкую сторону, суток двое, не меньше.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni134 Посмотреть сообщение
    В верху набивает минус 1; минус 3, что низковато, в морозилке температура падает до минус 15, минус 10, ниже никак. Сначала обмерзал всас.,но, по давлению, держался вакуум около минус 1, чуть стравили всас перестал обмерзать, но с температурой никаких изменений.
    Вот с этого момента поподробней!??? Как стравливали и по точнее давление на всасе!? Как прогрев конденсатора, менялся ли ФО?

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Что-то мне совсем не нДравицца, что заправлкенная система в работе имеет давление всасывания минус 1!!!
    Можно фото приблуды для замера давления???

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ATLANT ХМ 4024-000 плохо охлаждает после ремонта
    от joe2604 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 06:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 19:24
  3. индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
    от петрован в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 19:29
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •