Тема: CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты

  1. #1

    По умолчанию CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты

    всем здравия.
    В квартире установлены 2 шт. CS-W9NKD. В одном их них блок управления включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты - холода почти нет, хозяин очень недоволен ). Пока качает - холод отличный. Оба термодатчика исправны, фреон на месте. Киньте идею куда копать.
    PS. В сети 242 вольта - может быть причина в этом ? Опять же второй работает без вопросов.

  2. #2
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Датчик не может лежать на испарителе? Был случай, делали ТО, собрали не поставив датчик на его место, он просто лежал на испарителе, сплит работал такими периодами, возвратили датчик на место и все хорошо стало

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Датчик не может лежать на испарителе? Был случай, делали ТО, собрали не поставив датчик на его место, он просто лежал на испарителе, сплит работал такими периодами, возвратили датчик на место и все хорошо стало
    датчик на месте стоит. Оба датчика. Пробовал снимать - тоже самое.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    На аирконе я не нашел. Видимо, уже нет.
    здесь тоже обсуждали.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    268

    По умолчанию

    Понимаю, что техника новая и проблема после монтажа (поэтому и хозяин очень недоволен). Скажу сразу, что 242 вольта для него нормально. Про "открыть порты" стесняюсь спросить, но всякое бывает. Как проверяли датчики? Во внутреннем должно быть два - один на выхлопе испарителя, второй трубный. Внешний может подключаться по отдельному проводу. Если есть, то как с ним дела?

  6. #6

    По умолчанию

    Лет 10 назад попадал -в одном доме 3 сплита- 2 нормально - третий глохнет по перегрузке втеч 2-3 минут . замерил давление на работающем- зашкалило за 12 бар.(22-й) при стравливании жидкого так и не увидел.Помогла полная перезаправка с вакууммированием . Неделю назад та же песня с новейшей витриной - заводской запаянный заправочник- за неделю после включения так и не дождались холода - потому и обратились . Лечение то же - вакуум и заправка.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Лет 10 назад попадал -в одном доме 3 сплита- 2 нормально - третий глохнет по перегрузке втеч 2-3 минут . замерил давление на работающем- зашкалило за 12 бар.(22-й) при стравливании жидкого так и не увидел.Помогла полная перезаправка с вакууммированием . Неделю назад та же песня с новейшей витриной - заводской запаянный заправочник- за неделю после включения так и не дождались холода - потому и обратились . Лечение то же - вакуум и заправка.
    охренеть ) что туда было закачано ? идея понятна, спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Про "открыть порты" стесняюсь спросить,
    А чЁ стесняться то? Всё может быть. Взял бы ток и давления замерил для начала, сразу бы порты и компрессор вне подозрения. Если ставил на "чужую" трассу, то и трасса отпала, тогда уже разбирай...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Понимаю, что техника новая и проблема после монтажа (поэтому и хозяин очень недоволен). Скажу сразу, что 242 вольта для него нормально. Про "открыть порты" стесняюсь спросить, но всякое бывает. Как проверяли датчики? Во внутреннем должно быть два - один на выхлопе испарителя, второй трубный. Внешний может подключаться по отдельному проводу. Если есть, то как с ним дела?
    про 242 вольта ясно, спасибо. Монтаж не мой, гарантия уже вышла. Порты не смотрел, но 30 сек. же он качает и холод есть.
    Датчики с нерабочего сплита подкинул на рабочий - все ок (померил тестером - напряжение на разьеме около 2,5 вольт при комнатной температуре). Внешнего датчика нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    А чЁ стесняться то? Всё может быть. Взял бы ток и давления замерил для начала, сразу бы порты и компрессор вне подозрения. Если ставил на "чужую" трассу, то и трасса отпала, тогда уже разбирай...
    ток 1,5 ампера при пуске и повышается до 2,7 ампера

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    ток 1,5 ампера при пуске и повышается до 2,7 ампера
    Плата дохлая.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    спасибо за ссылку. Видимо послезавтра поеду туда, поколдую )

  13. #13

    По умолчанию

    В общем, не так все просто ) Обманка с принудительной подтяжкой уровня на нужной ноге проца работает, это да ! И время работы компрессора действительно около 50 секунд, а потом пауза 3 минуты. Я постарался достаточно тщательно исследовать проблему и вот что выяснил: схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил. Может быть, это конкретно только в моем случае так ... Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).
    Уровень 4 вольта - хватает.

    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! ), как говорится "будем посмотреть", потом полезу дальше.
    Времени было немного, но я все-таки залез во внешний блок. Первое - отсутствовала боковая крышка ) контакты были по сути на улице ) 15-й этаж, монтажники видимо уронили и поленились сбегать и найти.
    Вопрос: тепловой датчик TRS разомкнут - это норма ?

    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw

  14. #14

    По умолчанию

    ...много ненужной писанины, сервис мануал,это хорошо, а датчик TRS я так понимаю регулирует скорость вентилятора, стало быть и давления. Возможно так и должно быть для включения максимальной скорости, но тебе ничего не мешало попробовать его замкнуть, (раз "подтяжки" делаешь). По схеме этот TRS нормально замкнутый, но может быть и ошибка ...

  15. #15

    По умолчанию

    А вообще вентилятор внешний крутится или нет? А то может просто моторчик сгорел и защита останавливает как и положено.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    Вопрос: тепловой датчик TRS разомкнут - это норма ?
    На сколько помню, он используется только для контроля в режиме теп/насоса, - при разморозке теплообменника. Замыкается при -3 (посмотрел в мануале).

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Градусов на улице сколько? Давление кипения и тип газа?

  18. #18

    По умолчанию

    ...да пофиг градусы. новый аппарат. я бы поменял его и не заморачивался, как то так...

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    ...схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что
    этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил ...
    Cопротивление обмоток токомерного трансформатора CT1 (CWA40322) сколько - ?
    в моем случае:
    первичка r = 0.1 ом
    перемотаная вторичка (половина окна, провод намотан вдвойную) r = 9.5 ом.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376



    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).

    Уровень 4 вольта - хватает.

    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! ), как говорится "будем посмотреть", потом полезу дальше.
    Времени было немного, но я все-таки залез во внешний блок. Первое - отсутствовала боковая крышка ) контакты были по сути на улице ) 15-й этаж, монтажники видимо уронили и поленились сбегать и найти.
    Вопрос: тепловой датчик TRS разомкнут - это норма ?

    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Химия.
    D2 - оторвать
    D3 - в параллель ткнуть R=10...20 КОм.



    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=2

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! )UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Принципиальная схема платы внутрянки в мануале отсутствует...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник включается каждые 2 минуты
    от Vilhads в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:07
  2. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47
  5. Samsung NF-каждые две недели замерзает!
    от gritsua в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •